Du kannst hier mal nachlesen https://www.oib.or.at/sites/default/files/erlaeuternde_bemerkungen_richtlinie_4_26.03.15.pdf Suche nach "vsg aus tvg" VSG bei über Kopf ist jedenfalls Pflicht! TVG besonders empfehlenswert |
||
|
||
Es ist beides vsg also für die geplante Verwendung zulässig, ist somit lediglich ein Thema der Gebrauchstauglichkeit (maximal zulässige vertikal Verformung von 7,7mm) bzw. Der Tragfähigkeit. Schneelast muss trotzdem rechnerisch angesetzt werden (abhängig der Neigung). |
||
|
||
Am besten VSG aus 2 x TVG verwenden. Kantenschleifen ist unnötig die rechnerische Belastbarkeit bestimmt die Glasdicke- laß dir die statische Bemessung vorlegen. Andreas Teich |
||
|
||
|
||
8 mm vsg mit doppelter Folie ist zulässig und hält auch solenge es nicht in einem schneereichen schigebiet eingebaut ist. Ich baue aber in der Regel 12 mm vsg mit doppelter Folie und gesäumten kanten ein. Vsg aus tvg ist einfach wesentlich teurer und viel empfindlicher auf Risse (bei kantenbeschädigungen) |
||
|
||
Aber ist TVG nicht mechanisch wesentlich belastbarer und weniger anfällig für Hitzebruch als Floatglas? Für unsere Überkopfverglasung wurde uns immer zu TVG/ VSG geraten. Andreas Teich |
||
|
||
@antema geraten wird tvg/vsg weil teurer und dadurch mehr Gewinn? Dazu noch weil statisch z. B. Statt 12 mm vsg, 8 mm tvg/vsg verwendet werden kann, die Montage durch weniger Gewicht, einfacher ist. |
||
|
||
VSG aus Floatglas soll jedoch genauso leicht Sprünge bekommen wie normales Floatglas, nur eben nicht durchbrechen, TVG demgegenüber hat eine höhere Resttragfähigkeit und Temperaturbeständigkeit gegenüber VSG aus Floatglas Siehe zB Artikel: https://www.baunetzwissen.de/glas/fachwissen/funktionsglaeser/teilvorgespanntes-glas-tvg-159099 Andreas Teich |
||
|
||
@antema so einfach kriegen float und vsg Gläser nicht Sprünge? Spontanbrüche bei esg durch nickelsulfid sind gar nicht so selten, bei tvg scheinbar eher nicht. Der klassische Stein durch die Scheibe zerstört oder beschädigt ziemlich jedes glas. Die Hauptursache bei glasbruch liegt aber meist im kanten bereich dass z. B. Eine schraube an der glaskante ansteht. Solche Verletzungen verträgt esg und tvg am wenigsten. Float glas ist da weniger empfindlich. Also das sind meine Erfahrungen aus den letzten 30 Jahren glasbau. |
||
|
||
Hab mich jetzt für das 10mm Glas entschieden, der Aufpreis war zu bewältigen😇. Danke für eure Mithilfe! |