Kein Warmwasserbetrieb im Sommer? |
||
|
||
Sie können stecken bleiben. Das passiert aber bei den neueren nicht ganz so oft wie früher. Wenn sie stecken bleiben kann man sie meistens wieder gängig machen: vor und hinter der Pumpe absperren. Die Schraube in der Mitte vom Pumpenkopf öffnen. (Es kann etwas Wasser austreten) Hinter dieser Schraube ist meistens ein Inbus kann aber auch etwas anderes sein. Da in Drehrichtung der Pumpe (am Pumpenkopf aufgedruckt) drehen. Sollte nach einem kurzen Ruck wieder leichtgängig sein. Schraube wieder verschließen und Absperrung wieder öffnen. Danach die Pumpe für 10 Minuten auf 100% laufen lassen. Wenn sie wieder geht Glück gehabt. Wenn nicht hilft nur eine neue. Entstehen tut das durch Eisen im System. Kann man also nur bei der Installation vermeiden. MfG Peter |
||
|
||
Hatte ich heuer mit meiner Grundfos alpha 3 auch . Da musst du das ganze Gehäuse abschrauben, das Flügelrad händisch drehen und dann hats bei mir zum Glück wieder funktioniert. |
||
|
||
|
||
Danke für Eure Antworten! Meine beiden Grundfos UPS 25/60 und 25/80 laufen seit 22 Jahren ohne Probleme!. Sind halt noch die alten Stromfresser. |