hallo,
ich habe bei meinem Haus die kleinste zentrale Vaillant-Lüftungsanlage für das Untergeschoss eingebaut.
1.) Allgemein
hier meine Überraschungen
- vergesst nicht den Buskoppler zu bestellen, wenn ihr das Gerät über das gleiche Bediengerät wie die Heizung steuern können wollt.
- wenn das Gerät einmal am Strom hängt läuft es IMMER. es lässt sich nicht AUS schalten
- wenn ihr es aussteckt um es "auuszuschalten" meckert das Bediengerät, dass es es nicht finden kann.

Da ich die Lüftung nur im Sommer laufen lassen wolle, da ich nicht heize und Angst vor Schimmel habe wollte ich sie jetzt ausschalten. - leider NEIN.

jetzt habe ich gesehen, dass der Lüftungsstrom von 40m³/h bis 150m³/h geht. ich komme bei meinen Einstellungen aber nur auf 54m³/h - was ist bei Eurer Lüftung das Minimum?

2.) ich wollte das Gerät beim Estrichausheizen laufen lassen - hier bekam ich immer wieder die Fehlermeldung F.804 - Die Zulufttemperatur ist zu gering. ich meine das ist eine Themenverfehlung.

danke

Max

  •  Peter2
  •   Silber-Award
23.2.2022  (#1)
Hast du eine Zuluftheizung?
Wenn nicht ist die Fehlermeldung logisch. Der Wärmetauscher darf nicht einfrieren. Um das zu verhindern muss die von draußen angesaugte Luft mindestens zwei Grad (oder was auch immer Vaillant für richtig hält) haben oder vorgewärmt werden. Die Anlage ist entsprechend programmiert.
Bei den manchen Anlagen ist das aber Zubehör und nicht im Lieferumfang enthalten.
Also wenn es draußen zu kalt ist und keine Möglichkeit besteht die Luft zu erwärmen kann die Anlage nur abschalten.
Mfg
Peter

1
  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
25.2.2022  (#2)
@max79: Nehme an, dass das Gerät noch Garantie hat. Die Fehlermeldung ist ein Fall für den Installateur...


2022/20220225626164.jpg

Den minimalen Luftstrom sollte man bei der Erstinbetriebnahme einstellen, kann aber im Nachhinein angepasst werden (Seite 14:
https://www.heizungsdiscount24.de/pdf/Vaillant-Wohnraumlueftung-recoVAIR-VAR-150-4-Installationsanleitung.pdf

1
  •  max79
11.3.2022  (#3)
hallo,
@Peter2: ja  - ich habe eine Zuluftheizung. Die ist mit dem Testprogramm auch angesprungen. dafür sonst noch nie. 
@Gast-Karl: naja - es hatte im Keller sicher nierdrige Temperaturen . Ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. BEVOR ich mit dem Heizprogramm gestaret habe wollte ich einmal 4 Wochen natürliches austrocknen ohne Heizung. Um die Feuchtigkeit loszuwerden und nicht ständig die Fenster aufreissen zu müssen wollte ich die Lüftung laufen lassen (Auch durch die Kondensation im Lüftungsgerät hätte ja viel Energie zurückgewonnen werden können)

Es hatte im Keller ca. 10 Grad - ich meine, dass das dem Lüftungsgerät zu wenig war.