Vaillant WP - Probleme/Einstellungen

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  wmbetter
21.1.2025 0
0
Liebe Foren-Mitglieder!
 
Ich bin wenig-stolzer Besitzer einer zu groß dimensionierten Wärmepumpte von Vaillant (arotherm 155/2). Wohnfläche: 160 qm, FBHZ, Pufferspeicher, 2 Heizkreise (OG und EG). Das Kind ist schon im Brunnen, das kann ich jetzt nicht mehr ändern.

Mein Problem ist, dass ich von den Kundendienst-Mitarbeitern ständig andere Vorschläge für die Systemkonfiguration bekomme. Ich möchte die zu große WP WP [Wärmepumpe] trotzdem einigermaßen stromsparend laufen lassen. Aktuell verbrauche ich aber um die 50 kwH am Tag für Heizen und WW WW [Warmwasser].
Ein hydraulischer Abgleich wird nächste Woche von einem Fachmann gemacht!
 
Kann jemand bitte mal über meine Einstellungen schauen, ob ihr einen groben Fehler seht, der den Stromverbrauch besonders steigen lässt? DANKE

aktueller Taupunkt: 12,5 Grad
Hybridmanager: Bivalenzpunkt
Bivalenzpunkt Heizung: -17
Biv. WW: -14
Alternativpunkt: aus
System Vorlauftemp: 38 Grad
PV Pufferspeicher Offset: 10K

Zusatzmodul
Status: Standby
akt. Vorlaufemp: 45 Grad

Heizkreis 1
Status: Heizen
Vorlaufsolltemp: 23 Grad
IstTemp: 23 Grad
Temperaturüberhöhung: 4K
AT-Abschaltgrenze: 16 Grad
Heizkurve: 0,1
Minimaltemp: 20 Grad
Maximaltemp: 40 Grad

Heizkreis 2
Status: Heizen
Vorlaufsolltemp: 26 Grad
Temperaturüberhohung: 4K
IstTemp: 28 Grad
AT-Abschaltgrenze: 20 Grad
Heizkurve: 0,2
Minimaltemp: 21 Grad
Maximaltemp: 40 Grad

VIELEN DANK!