Vakuumröhrenkollektoren - Was tun damit?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  scarpej
  •   Bronze-Award
10.2. - 13.2.2023
14 Antworten | 7 Autoren 14
14
Hallo zusammen, 

ich bräuchte euren Input in Bezug auf folgende Frage.
Wir haben beschlossen bei meinem Vater, einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mit einer Nibe s1155-06 und ca 15KWp PV zu bauen. Ist zwar ein altes Haus (~45 Jahre) aber gut in Schuss und gut saniert/gedämmt.

Bisher wurde die FBH FBH [Fußbodenheizung] mittels Strom-Direkt-Heizung!! und einer 12qm Vakuumröhrenkollektoranlage als Heizungsunterstützung betrieben. 

Nun sind die Röhrenkollektoren noch ganz gut in Schuss und irgendwie isses schad um die Dinger, da "einfach wegschmeissen" alles andere als Nachhaltig ist.

Hat irgendjemand eine Idee, ob wir diese Röhren bei oben genanntem Setup noch für IRGENDWAS gebrauchen könnten? Eine Einschränkung gibt es: An die Stelle an der jetzt die Solaranlage sitzt, kommt die PV drauf... aber ein Umbau würde uns jetzt nicht abschrecken...

Leider hab ich die Threads zu den anderen Solarthermie-Fragestellungen schon gelesen, aber so richtig sinnvoll scheint mir da keine Anwendung zu sein, wenn man jetzt RKG + PV macht.... ODER? 

emoji
Vielen Dank für eure Hilfe.
LG Daniel

  •  taliesin
  •   Gold-Award
10.2.2023  (#1)
Die Frage wird sein: Wo und um wieviel Geld kann man die Anlage neu aufbauen? Wir haben einen normalen Flächenkollektor am Dach, seit gut 10 Jahren läuft das Ding, weitgehend wartungsfrei. Neu bauen würde ich den nicht mehr, aber abreißen werde ich ihn auch nicht. Zur Warmwassererzeugung alleine sind 12m² zu groß, ich würde also so wenig wie möglich an der Installationsseite ändern und sie relativ steil südausgerichtet hinstellen.

Selbst wenn sich das nicht wirklich rechnen wird, das System ist recht wartungsarm und Energie von der Sonne ist's auch.

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
10.2.2023  (#2)
Hi
haben (noch) 4m² Solarthermiekollektoren am Dachl, ham uns dann entschieden, sie wegzugeben weil:
* Die Solarleitung a Loch hat irgendwo
* Die Hydraulik komplizierter wäre
* Ich erst wieder an Solarspeicher gebraucht hätt (haben jetzt a S1255)
* die ST der PV Anlage im weg wär

für uns hätt sich die einbindung ned ausgezahlt.

BTW: hatten bei der Solarthermie so "viele" Reparaturen, die ist Zeit ihres Lebens nie aus den roten Zahlen gekommen, obwohls super funktioniert hat, wenns funktioniert hat....

LG Wolfgang

1
  •  scarpej
  •   Bronze-Award
11.2.2023  (#3)
Danke für eure Antworten. Ich weiss eh, dass nur verschrotten übrig bleiben wird... auch wenn die Dinger noch funktionieren... 
LG Daniel

1


  •  juxtaposition
11.2.2023  (#4)
Swimmingpool / Whirlpool anschließen ?

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
11.2.2023  (#5)

zitat..
scarpej schrieb: Ich weiss eh, dass nur verschrotten übrig bleiben wird... auch wenn die Dinger noch funktionieren... 

Ich würds schade finden.
Wie wärs, wenn ihr zb. die Kollektorfläche auf ca. 5m2 verkleinert und einen Greenwater Boiler nehmt (der unterstützt auch solar)?
Wenn ihr das selbst umbaut, sollten sich die Kosten in Grenzen halten.

Unsere 5 m2 Solarthermie läuft seit fast 15 Jahren problemlos und macht zwischen april und Oktober fast durchgehend Warmwasser mit 20 Watt Pumpenstrom.


1
  •  scarpej
  •   Bronze-Award
12.2.2023  (#6)

zitat..
gdfde schrieb: Wie wärs, wenn ihr zb. die Kollektorfläche auf ca. 5m2 verkleinert und einen Greenwater Boiler nehmt (der unterstützt auch solar)?

Hmm, tatsächlich haben wir die 12qm gestern vom Dach (funktionsfähig) runtergeholt, was aber vorerst kein Problem ist, da sie da ohnehin weg mussten. 
Da mein Vater tatsächlich einen Greenwater bekommt und ich bei meinem Haus auch einen Greenwater habe --> vielleicht geht sich da was aus... mit 2 x 6 qm pro Haus.
Heizungsunterstützung (jeweils s1155-06) ist nicht drinnen?


1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
12.2.2023  (#7)

zitat..
scarpej schrieb: Heizungsunterstützung (jeweils s1155-06) ist nicht drinnen?

Denkbar wäre eine direkte Einbindung über einen Wärmetauscherkreis in den FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreis im Vorlauf. Damit wären die Kollektortemperaturen sehr niedrig und daher der Wirkungsgrad in der Übergangszeit (bis November, ab Februar), vor allem bei Röhrenkollektoren, noch ganz gut, steile Aufstellung vorausgesetzt. Da wären aber die 12m² für ein Haus sinnvoller.

Meine Solarthermie ist in den letzten 10 Jahren auch noch (etwas) in den roten Zahlen, aber wir hätten sonst 8 Jahre lang Öl im Sommer verheizt in einem 400kg schweren Kessel, der 150l Warmwasser bereitet hat, alleine diese 3200l Heizöl hätten meiner Seele geschadet emoji. Aktuell bereitet die Solarthermie von April bis Oktober das Warmwasser und der Pelletskessel schaut nur zu ...

Aber ich bin auch mein eigener Installateur und die eine Reparatur, die ich hatte, war dem Unvermögen des errichtenden Installateurs geschuldet (falsches Dichtungsmaterial).


1
  •  Akani
12.2.2023  (#8)
Wenn dann würd ich die Unterstützung Heizung aber über Beimischgruppe ausführen wie schon so oft gezeigt

2023/20230212328747.jpg Der Holzkessel is dann deine Solaranlage

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
12.2.2023  (#9)

zitat..
scarpej schrieb: Heizungsunterstützung (jeweils s1155-06) ist nicht drinnen?

Das zahlt sich mit der geringen Fläche eher nicht aus.
Der Aufwand übersteigt da m.E. den Nutzen...der Solarkreislauf ist ja vom Heizkreislauf getrennt, d.h. da bräuchte es dann einen zusätzlichen Wärmetauscher usw., das machts komplizierter und teurer.

Bin mir nicht sicher, ob man die Solarthermie (ich schätze mal ein zusätzlicher Wärmetauscher im Boiler) beim Greenwater nachträglich einfach nachrüsten kann.


1
  •  Akani
12.2.2023  (#10)
Bei 12 m3 haben se bestimmt nen Puffer mit Solarwendel stehen
Bei der Hälfte der Fläche würden dann 500ltr auch reichen

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
12.2.2023  (#11)

zitat..
Akani schrieb: Der Holzkessel is dann deine Solaranlage

Nur, dass der Solekreis nicht direkt in den Heizwasserkreis kann ... es wird schon einen Wärmetauscher brauchen!


1
  •  Akani
13.2.2023  (#12)

zitat..
taliesin schrieb:

──────
Akani schrieb: Der Holzkessel is dann deine Solaranlage
───────────────

Nur, dass der Solekreis nicht direkt in den Heizwasserkreis kann ... es wird schon einen Wärmetauscher brauchen!

Das ist mir auch klar war nur als Schema gedacht und wie es eingebunden gehört wenns gemacht wird




1
  •  ds50
  •   Gold-Award
13.2.2023  (#13)
Der Greenwater hat mMn schon einen dezidierten Solaranschluß, oder? K.A., ob man noch was dazu benötigt, aber damit WW WW [Warmwasser] machen geht auf alle Fälle und würde ich auch machen (wenn Solar schon da ist).

Aber die Kollektoren schön steil stellen (was bei den Vakuumröhren eh eher egal ist) und vor allem dort hinstellen, wo sie einer PV nicht im Weg ist.

Dann kann die Sumpfheizung der Nibe tatsächlich in den Sommerschlaf gehen und du sparst dir 30W dabei.

1
  •  scarpej
  •   Bronze-Award
13.2.2023  (#14)
Vielen Dank für die Antworten. 
Es hat sich nun so ergeben, dass wir die Solar vom Dach komplett entfernt haben. Der Bauherr  (Papa emoji)hat sich für eine "reine" PV Lösung entschieden, da er das Gesamtsystem vereinfachen wollte. (Platz im Technikraum, alte verbaute Heizung, Überbrückungen, etc, etc...) 

Vor allem hat er am Dach ein Platzproblem, welches bereits bei 15kWp schon tricky ist... daher die Entscheidung. 

Nun stehen 12qm Kollektoren sauber am Boden rum. Am Grundstück ist auch kaum Platz um etwas damit zu machen... Ich denke wir werden sie wohl verkaufen/verschenken... vielleicht kanns ja noch jemand brauchen.

Danke für Eure Inputs und Anregungen ! 👍

LG Daniel


1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo scarpej,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Vakuumröhrenkollektoren - Was tun damit?



Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Kleinwindkraftanlage privat Wien