Hi,

vielleicht hat jemand das selbe Flachdachfenster verbaut. Es geht um die öffenbare Variante, Blick ist auf den Fotos von innen nach außen, es schwitzt der äußere Rahmen, anscheinend dichtet die äußere Dichtlippe nicht (Foto) wegen dem Regensensor ab, die Stempel welche ausfahren sind auch nass. Derweil ist noch Rätselraten angesagt

sonst rundherum scheint es dicht zu sein, nur vorne wo das Fenster zugeht schwitzt es. Der Regensensor ist das länglich graue schmale Ding auf Foto 1 und verhindert eigentlich, dass die Dichtlippe (letztes Foto) dort ordentlich aufliegt. Das ganze Wasser rinnt dann in das umlaufende Profil (Foto 2 wo Zahlen/Nummern drauf sind)


2020/20200112597943.jpg

2020/20200112858907.jpg


2020/20200112521234.jpg

2020/20200112187488.jpg


2020/20200112754229.jpg

  •  taliesin
20.1.2020  (#1)
Das sieht recht klar nach Kondenswasser aus, aber solange ich die Konstruktion nicht verstehe (aus den Bildern nicht zu erkennen und auch auf der Veluxseite recht dürftig), kann man nicht sicher sein.
Gibt es von dem Ding eine Schnittzeichnug oder ein Einbaudetail (CAD)? Ich finde nichts. Ev. wurde der Flachdachübergang nicht ausreichend gedämmt und der Kragen ist zu kalt, dann fällt Kondenswasser an.
Mal ein paar Bilder von außen machen und ev. vom Einbau (wäre ideal).
Wenn die innere Dichtung nicht schließt natürlich auch ...