  •  ghost030878
  •   Silber-Award
9.1. - 28.1.2014
32 Antworten 32
32
Hallo leute

Wieviel kwh verbraucht ihr pro tag im moment mit euren wp

Beheize ca240 m
Ekz 40
Rt 22-22, 5 grad
Ww 42 grad
Verbrauch im schnitt 20 kwh/tag

Es würde mich interessieren damit ich einen kleinen vergleich habe

Danke für eure antworten

Mfg

  •  dyarne
9.1.2014  (#1)
der vergleich wird wenig wert sein, da zu unterschiedlich die voraussetzungen.

dein eigener energieausweis ist eine spezifische verbrauchsprognose am standort, vergleich deine vom haus benötigte wärmemenge mit dem berechneten bedarf und berechne deine jahresarbeitszahl.
das erstere qualifiziert die güte deines hauses, das zweitere die deiner installation...

1
  •  ghost030878
  •   Silber-Award
9.1.2014  (#2)
.Das ist mir schon klar das man das nicht vergleichen kann wollte nur mal wissen welche unterschiede es gibt zwecks ekz usw

1
  •  gloitom
  •   Gold-Award
9.1.2014  (#3)
~236m²
EKZ 10 (Vollwärmeschutz noch nicht ganz fertig)
RT 22°C
WW niedrig


2014/20140109213970.PNG

2014/20140109895259.PNG

1


  •  streicher
9.1.2014  (#4)
Beheizte Fläche ca. 250m2
EKZ42
RT 21,5-22,5 Grad
WW 55 Grad

Verbrauchszeitraum 27.12 - 01.01.2014
ca. 20-21 kWh pro Tag

Also in etwa so wie bei dir (wir haben etwas gleiche Fläche und gleiche EKZ).


1
  •  dyarne
9.1.2014  (#5)
hallo gloitom,

hast du im frühjahr mit dem heizstab estrich ausgeheizt?
ist das eine LW-wp, weil die az im dezember so wegbricht?

1
  •  ghost030878
  •   Silber-Award
9.1.2014  (#6)
Da lieg ja dann nicht so schlecht

@gloitom was is das für ein app hat es auch mal und habes gelöscht


1
  •  streicher
9.1.2014  (#7)
App: ECAS

Übrigens von 01.01 bis 08.01. hatte ich auch im Schnitt 20-21kWh pro Tag


1
  •  gloitom
  •   Gold-Award
10.1.2014  (#8)
@dyarne - Habe vergessen zu erwähnen, dass ich keinen eigenen Zähler für die WPWP [Wärmepumpe] habe, der Strom ist inkl. Haushaltsstrom. Deshalb geht die effizienz im Sommer <1. Der Subzähler liegt zwar schon eine Weile herum, ich war aber bisher zu faul zum einbauen emoji
Stimmt ECAS

2014/20140110298381.PNG

1
  •  Mario76
  •   Bronze-Award
10.1.2014  (#9)
EKZ 10
165m² + 20m² in der thermischen Hülle aber ohne FHB.
WW 42°C (2 Personen)
Temp. 22°
seit Beginn der Heizsaison 6-9KW.

1
  •  MinMax
  •   Gold-Award
10.1.2014  (#10)
ich frag mal, auch auf die Gefahr einer Blamage, also im Prinzip geht es hier ja um Energieverbrauch. Wie würde ich hier meine m³ Gasverbrauch als Vergleichswert einbringen können?


1
  •  Ferlin
  •   Gold-Award
10.1.2014  (#11)
Wieviel kostet den Gas?
Dann kannst leicht an Vergleich machen,WPWP [Wärmepumpe] Strom ~17ct/kwh
BG

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
10.1.2014  (#12)
verrauch vom 1.1. morgens bis heute 10.01. mittag: 110kWh, also 11 kWh am tag.

EKZ 14, raumtemp,. 22,5°

1
  •  johro
  •   Gold-Award
10.1.2014  (#13)
EKZ35
WnFl 193
ca. 22°-22,5°
von 02.10. bis 05.01.2014:
261h Heizung (2kw plus 0.2kwSolepumpe) macht 574kwh in 3 Monaten.
158h waren es im Dezember: dh. ca. 11kwh pro Tag
Warmwasser waren in dem Zeitraum 60h bzw 22h im Dezember

1
  •  juergenj
  •   Bronze-Award
10.1.2014  (#14)
also ich muss euch jetzt dazu was fragen, weil mir kommt mein Verbrauch sehr hoch vor.

Neubau mit EKZ 36 (jedoch mit VWS 20cm der noch nicht drauf ist) und WFL 170 m², Raumtemperatur ca. 19-20,5° (wohnen noch nicht drinnen) Luftfeuchte ca. 50-70 % je nach Lüftungsverhalten. OHNE WARMWASSER (noch nicht angeschlossen)

Vorlauftemp lt. Heizkurve ca. 25-27 ° bei den derzeitigen Temperaturen.

Ich brauche derzeit ca. 40 kw am Tag. Die Wärmepumpe läuft fast durchgehend. Der Aussenteil läuft zwar nur so zwischen 35-60 %, aber wie gesagt fast immer.

Der VWS kommt erst im Sommer drauf, der bringt bestimmt einiges. Das viele Lüften und die hohe Luft/gebäudefeuchte spielen bestimmt eine Rolle.
Aber mir kommts trotzdem sehr viel vor?!?!?

Was meint ihr?

1
  •  gloitom
  •   Gold-Award
10.1.2014  (#15)
@MinMax - http://www.e-control.at/de/konsumenten/service-und-beratung/toolbox/gas-umrechnungs-check
http://www.e-control.at/de/konsumenten/service-und-beratung/toolbox/gas-umrechnungs-check/konverter

1
  •  ghost030878
  •   Gold-Award
10.1.2014  (#16)
hallo - Meine wp ist rl gesteuert
Wenn ich da lese 27 grad vl da würde meine hütte nie warm werden

Bei 0 at habe ich ca 32 grad vl und 27 rl am ende eines taktes mit einer hzk von 0, 2 und raumsoll von 25, 5

Mfg

1
  •  juergenj
  •   Bronze-Award
10.1.2014  (#17)
Die 25-27 sind e Rücklauf ...

1
  •  johro
  •   Gold-Award
10.1.2014  (#18)
@Jürgen, du hast EKZ36 aber mit Dämmung, jetzt hast du keine Dämmung, somit sind sämtliche Vergleiche bei dir nicht aussagekräftig bzw du weisst nun was du jetzt brauchst und was du später mit Dämmung brauchstemoji

1
  •  johro
  •   Gold-Award
10.1.2014  (#19)

zitat..
ghost030878 schrieb: Bei 0 at habe ich ca 32 grad vl und 27 rl am ende eines taktes mit einer hzk von 0, 2 und raumsoll von 25, 5

ich finde die werte im Heizzyklus zu vegleichen ist schwierig, da jede Heizung andere Hysterese-werte hat.

wieviel hat die VL VL [Vorlauf] Temp bei dir außerhalb des Heiztaktes? ich bin da bei 24.6° bei ca. 22.5° Innentemperatur.

hast du vielleicht die FBH FBH [Fußbodenheizung]-
Schläuche alle auf 15cm Abstand oder mehr gelegt?

1
  •  streicher
10.1.2014  (#20)

zitat..
johro schrieb: @Jürgen, du hast EKZ36 aber mit Dämmung, jetzt hast du keine Dämmung, somit sind sämtliche Vergleiche bei dir nicht aussagekräftig bzw du weisst nun was du jetzt brauchst und was du später mit Dämmung brauchst


Könnte auch zusätzlich noch an der Baufeuchte liegen die du sicher auch noch hast.


1
  •  ghost030878
  •   Gold-Award
12.1.2014  (#21)
@johro

die vl temp ausserhalb eines taktes sinkt ja ständig oder??

also bei 0,9° aussentemperatur im mittel schaltet die wp bei 24,6° rl ein und bei 26,6° rl wieder aus.



1