|
|
||
für 4 monate oder 10 jahre? |
||
|
||
Hallo brink. Wir haben letztes Jahr im März den Estrich ausgeheizt. Und seitdem ist sie im Betrieb. |
||
|
||
klingt mal ok. es kommt immer drauf an, in wie weit die wp runtermodulieren kann, um im heizbetrieb durchlaufen zu können. ich sammle die meisten verdichterstarts in sommer und übergangszeit winter sind meist nur ein handvoll takte. meine läuft nun seit anfang sommer 2016 auch inkl estrich ausheizen |
||
|
||
|
||
Danke schon mal für die Antwort. Also jetzt zurzeit startet der Verdichter 4-5 mal am Tag. Haben ca. 22 Grad in den Räumen. Heisst das ,wenn es kälter wird startet der Verdichter weniger? Sollte so sein oder? Kann ich da was umstellen,damit die pumpe weiter runtermodulieren kann damit sie auch bei den jetzigen Temperaturen weniger taktet? Takten heisst Verdichtetstart?? |
||
|
||
Hi, die F2120 ist ja auch eine Luft-Wasser-WPWP [Wärmepumpe], wir haben eine Nibe AMS10-12, die beiden wirken auf den ersten Blick ziemlich ähnlich. Ja Takten bedeutet, der Verdichter schaltet ein bzw. aus. Allerdings zählt die Nibe auch den Zähler hoch, wenn die Pumpe nur zum abtauen, was sie vorallem bei Temperaturen um 0°C etwa jede Stunde im Betrieb macht, hoch. Dieses ist aber wohl nicht so verschleißend, da es kein "Kaltstart" ist. Lese dich mal zum Thema"Gradminuten" hier im Forum ein, die kannst du erhöhen, sodass dann die LWP LWP [Luftwärmepumpe] länger am Stück läuft. Hast du einen Uplink Zugang? Könnten dann gerne unsere Daten austauschen!? Eigentlich modelliert sie von selbst die Verdichterfrequenz, allerdings wie ich feststelle, nicht soweit herunter, dass VL VL [Vorlauf]-berechnet gleich VL VL [Vorlauf]-IST ist, sondern der VL VL [Vorlauf]-IST, liegt meistens 4-5°C über VL VL [Vorlauf]-berechnet. Dadurch werden die GM abgebaut, wenn diese bei 0 sind schaltet der Verdichter ab. Man kann allerdings eine Temperatur abhängige Verdichterfrequenz vorgeben "Verdichterkennlinie", damit experimentiere ich gerade herum. |
||
|
||
4-5 mal am tag ist eigentlich fast eine halbe on/off wp. vor allem bei ~0° - was mehr als die halbe heizlast ist - sollte die wp schon durchrennen. bei der nibe gibt's verdichter sperrbereiche. wenn welche festgelegt sind, kann man probieren, die wegzunehmen. tut die wp immer noch brav, ist das eine gangbare möglichkeit. meist werden aber überdimensionierte wps von installateuren verbaut. da kann man halt wenig machen. man kann die phasen des heizens und des "wartens" verlängern. bei der nibe geht das mit dem gradminuten-wert "verdichter-start". den mal vergrößern probieren. also statt zb -60 auf -300 setzen. ja wp takten heißt verdichter ein/aus. |
||
|
||
https://www.energiesparhaus.at/forum-lwp-taktung-betriebsstunden/52258 Suchfunktion.... |
||
|
||
Jein, denn wenn er Stur auf den Zähler schaut dann nicht, da ja wie geschrieben auch die Abtauvorgänge gezählt werden. @MrHeisenberg am besten mal einen Tagesverlauf mit GM, Verdichterfrequenz und AT AT [Außentemperatur] posten |
||
|
||
Hier ist das gewünschte Diagramm. Hoffe das passt so. |
||
|
||
Ich glaube nicht das hier die Enteisung zu den Starts mitgezählt wird.Hatte bheute bis jetzt 5 Starts und 6 Enteisungen. Seh ich das richtig? 11.01.2019 14:08:18 Enteisung aktiv 11.01.2019 11:00:37 blockiert 11.01.2019 09:18:24 Enteisung aktiv 11.01.2019 06:24:20 Enteisung aktiv 11.01.2019 04:51:03 Enteisung aktiv 11.01.2019 02:16:29 Enteisung aktiv |
||
|
||
Hier noch meine Gradminuteneinstellung. |
||
|
||
wie hast du die sperrbereiche eingestellt? scheint nicht mit weniger als 50hz arbeiten zu wollen. hast du immer von 11-12 uhr eine stromabschaltung? gms bleiben bei 0. |
||
|
||
Was sind die Sperrbereiche? Wo muss ich da nachsehen? Sehe ich nicht am PC,oder? Ja wir haben jeden Tag von 11 bis 12 Stromabschaltung. |
||
|
||
Ich hab da nichts eingestellt. Hat alles die Firma gemacht die die Pumpe aufgestellt hat. |
||
|
||
@brink......Ich weiss nicht wo ich die Sperrbereiche finden kann. Könntest du oder irgendwer weiterhelfen. Hab smo40. |
||
|
||
Die Sperrbereiche musst du direkt am SMO40 nachschauen in der Service Ebene. Dazu mind. 10Sekunden auf den "zurück" Knopf drücken, dann erscheint ein neues Menü "Service" dann in einem Untermenü, ich glaube "Verdichter" schauenob beim Punkt Sperrbereich etwas angehakt ist. |
||
|
||
Super.Danke. Werde das gleich mal probieren. Ich lese gerade sehr viel über optimierungen für knv topline pumpen. Wahnsinn ist das alles kompliziert. |
||
|
||
Das hier habe ich gefunden unter Slave Einstellungen- Wärmepumpe. Menü 5.11.1.1. Ist also nichts angehakt. Warum geht die pumpe nicht weiter runter mit der Frequenz? Wenn ihr noch einen Tagesverlauf mit mehr Daten braucht,nur schreiben und ich springe. |
||
|
||
Ist also kein Sperrbereich hinterlegt, gut. Zumindest meine AMS2040 geht erst bei ca. AT >6°C auf die niedrigste Frequenz, bei euch ist es vermutlich kälter, daher läuft sie mit höhere Frequenz, obwohl das von der Leistung her garnicht nötig wäre. Ich habe in diesem Thread: https://www.energiesparhaus.at/forum-lwp-knv-2120-nibe-f2120-einstellungen-und-diagramme/52461_1#491114 noch mehr geschrieben was ich jetzt mal geändert hab an den Einstellung. Würde sowieso vielleicht vorschlagen, dass wir dort oder hier weiterschreiben, da das Thema ja das gleiche ist!? Was du auf jeden Fall mal versuchen könntest, ist die "Start Verdichter" Gradminuteneinstellung auf einen niedrigeren Wert z.B. -300 stellen um die Lauf und Pausenzeiten zu verlängern. Sollte normalerweise auf Grund der großen Speichermasse eines Hauses mit FBH FBH [Fußbodenheizung] keinen spürbaren Einfluss auf die Raumtemperatur haben. Ich habe da aktuell sogar -500 eingestellt. |
||
|
||
Ich habe gestern die Gradminuten auf -250 gestellt und siehe da...3 Starts heute. Stelle jetzt auf -300. Durchlaufen ist ja bei mir sowieso nicht möglich wegen der Stromabschaltung von 11 bis 12 Uhr. Gibts so einen Schwachsinn in einem anderen Bundesland auch noch, oder ist das nur in Oberösterreich so? Ich habe mir natürlich auch den anderen Thread durchgelesen und bin jetzt auch klüger geworden wegen Frequenz. |
||
|
||
Hier nochmal ein Tagesverlauf. Was sagt ihr dazu? |