Zuerst mal mein Beileid. Von so einem Pfusch liest man hier selten. Ich hoffe dieser HB wird zur Verantwortung gezogen. Die WP WP [Wärmepumpe] ist zwar ziemlich überdimensioniert, aber man sollte mit einer korrekt ausgelegten Wärmesenke auch weniger Takte haben können. Oder anders gesagt: Ich vermute die Ursache (teilweise) bei einer schlampig oder gar nicht geplanten FBH FBH [Fußbodenheizung] mit sehr unterschiedlich langen Kreisen oder vielleicht sogar einem hydraulischen Kurzschluss durch eine Hühnerleiter. Damit würdest du eine neue WP WP [Wärmepumpe] wohl auch recht schnell schrotten. Ich würde also zuerst genau die Ursache lokalisieren, bevor ich die WP WP [Wärmepumpe] tausche. Gibt es einen genauen Plan der Heizkreise, idealerweise sogar mit deren Längen? |
||
|
||
Der ist gut! Gemeinsam mit den nachbarn zur rechtsberatung, würde ich sagen... |
||
|
||
Fragen kann man ja mal, vielleicht hat ein "übermotivierter" Praktikant sogar die Rohrlängen am HKV notiert 🤷♂️ Zumindest könnten die Räume am HKV angeschrieben sein. Ich würde da jedenfalls mal mit der Suche anfangen. |
||
|
||
|
||
Ich würde den Namen des Installateurs hier nennen, schließlich sind Referenzen für Leuchtturmprojekte immer gerne gesehen. 😈 |
||
|
||
Solche Projekte sind extrem schädlich für die Branche. In der öffentlichen Meinung ist dann meist die Wärmepumpe schuld und nicht der Heizungsbauer. Daher ist eine nachvollziehbare Analyse der Situation wichtig, damit man Pauschalurteilen á la "Die neuen Sachen kannst alle vergessen, wir bauen wieder eine Gasheizung ein. Damit haben wir nie ein Problem gehabt" den Wind aus den Segeln nimmt.
|