Liebe Forums Mitglieder, ich möchte meine bestehende Huawei PV Anlage erweitern. Ich habe derzeit 16 Module mit 410W und 16 450 W Optimierer. Ich möchte den String mit weiteren 4 Modulen mit 550W Leistung und 600W Optimieren erweitern. Frage ; kann man die Optimierer in einem String mischen. Die bestehende Anlage habe ich selbst gebaut und in Betrieb genommen, nur die Prüfprotokollehat ein Elektrounternehmen beretgestellt
@kressus, das war nicht die Frage. Die Frage war ob SUN2000-450W-P2 und SUN2000-600W-P in einem String mischbar sind.
Die Antwort ist auch für unoptimierte Strings nicht ganz richtig, eine Erweiterung ohne Einbußen bei den Bestandsmodulen ist mit Modulen machbar die eine gleiche oder bessere U/I Kennlinie aufweisen.
Danke für eure Antworten: Es hat lange gedauert , bis ich die richtige Stelle bei Huawei gefunden habe. Ich habe inzwischen die entsprechende Antwort bekommen: sowohl andere Module bis 472 Watt (+5 Prozent) sind mit einem 450 Watt Optimizer als Erweiterung möglich, als auch noch größere Module mit dem 600 Watt Optimizer. Man kann sich also ungeniert austoben. Liebe Grüße
Gewisse Grenzen beim Austoben gibt aus rein physikalischen Gründen:
Die Optimiererausgangsspannung kann 80V nicht überschreiten und ist an den string-Strom gebunden (Serienschaltung), daraus ergeben sich die Optimierungsgrenzen.
Ein Extrembeispiel: Der string wird vom WR WR [Wechselrichter]-MPPT auf 2A eingestellt, weil die allermeisten Module im String beschattet sind. Das 400W Module am Optimierer wird voll bestrahlt und hätte gerne 350W geliefert, die Eingangsspannung läge also vielleicht bei 35V, der Eingangstrom bei 10A. Da am Ausgang nur 2A fließen können und die Ausgangsspannung des Optimierers auf 80V begrenzt ist, ergibt sich eine Lieferleistung in den string von 160W --> der Eingangsstrom des Optimierers ist also tatsächlich nur etwa 4.5A.
Der Optimierer verbessert hier die Lieferleistung von z.B. 40V*2A=80W auf 80V*2A=160W und nicht wie erhofft auf 350W. Ist aber natürlich nur ein Extrembeispiel.
Dass Optimierer keine Wunder vollbringen ist verständlich, aber es war für mich wichtig zu erfahren, dass in einem String beide Optimierer verwendet werden können und auch verschieden (mit Einschränkungen, siehe letzter Beitrag) Module eingebunden werden können. Danke für eure sachlichen Beiträge