Ich möchte auf die Revisionstüre auf WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] aus zwei Gründen verzischten: 1. Optisch nicht so toll 2. Kältebrücke (Ja, mann kann XPS oder Dämmwolle reinstopfen aber es ist trotzdem nicht idel mMn.). Die Firma, die die Anlage montiert hat, hat zu 100% zugestimmt und meinte sie können bei einer Überprüfung ohne Revisiontüre auch die Anlage abmessen. Nun sagt ein bekannter Elektriker, dass jede solche Anschlussstelle zwischen Erdungsanlage und Alu-Ableiter jederzeit freizugänglich sein muss. Bald kommt das WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] und ich möchte wissen ob die Revisionstüre wirklich notwendig sind. Vielen Dank im Voraus.
Hi Soweit ich weiß, werden bei einer Blitzschutzmessung alle Trennstellen zum Fundamenterder aufgemacht (über die Revisionstürln) und dann irgendwelche Leitwert- und Widerstandsmessungen durchgeführt. D.h. ma sollte halt zu den Verbindungsschellen kommen, um die lösen und anziehen zu können.
.. viennacalling schrieb: Die Firma, die die Anlage montiert hat, hat zu 100% zugestimmt und meinte sie können bei einer Überprüfung ohne Revisiontüre auch die Anlage abmessen
Hams auch gesagt, WIE sie das machen? Ich bin ja nur a X-beliebiger Pfuscher, aber das würd mich brennend interessieren..... 😀
Was ist, wenn Du das Revisionstürl irgendwie mit der hausfarbe anmalst bzw mit eps verkleidest und verputzt?
Wir ham einmal ein Türl, wo mas ned sieht. Und einmal ein recht kleines Kastl, ham an Busch davorgesetzt.
1) Ich würde immer die Verbindungsklemme zugänglich machen. Möchte jederzeit die Verbindung prüfen können. 2) Den Erdungswiderstand kann man schon ohne öffnen der Klemmen mit einer Erdungsprüfzange messen. Das kann man z.B. mit einem Fluke 1630-2. Aber Vorsicht, zum Messen muss man den Ableitungsleiter mit der Zange umschließen. Eine andere Methode kenne ich jetzt nicht. Er soll dir doch das schöne Messgerät zeigen, und den Messvorgang erklären. Das Fluke um ca. 2000€ konnte ich mir leider nicht leisten, dafür einen Chinesen um ca. 190€. Muss sagen, für den Preis gar nicht schlecht.
Hi Soweit ich weiß, werden bei einer Blitzschutzmessung alle Trennstellen zum Fundamenterder aufgemacht (über die Revisionstürln) und dann irgendwelche Leitwert- und Widerstandsmessungen durchgeführt. D.h. ma sollte halt zu den Verbindungsschellen kommen, um die lösen und anziehen zu können.
────── viennacalling schrieb: Die Firma, die die Anlage montiert hat, hat zu 100% zugestimmt und meinte sie können bei einer Überprüfung ohne Revisiontüre auch die Anlage abmessen ───────────────
Hams auch gesagt, WIE sie das machen? Ich bin ja nur a X-beliebiger Pfuscher, aber das würd mich brennend interessieren..... 😀
Was ist, wenn Du das Revisionstürl irgendwie mit der hausfarbe anmalst bzw mit eps verkleidest und verputzt?
Wir ham einmal ein Türl, wo mas ned sieht. Und einmal ein recht kleines Kastl, ham an Busch davorgesetzt.
Hi Soweit ich weiß, werden bei einer Blitzschutzmessung alle Trennstellen zum Fundamenterder aufgemacht (über die Revisionstürln) und dann irgendwelche Leitwert- und Widerstandsmessungen durchgeführt. D.h. ma sollte halt zu den Verbindungsschellen kommen, um die lösen und anziehen zu können.
────── viennacalling schrieb: Die Firma, die die Anlage montiert hat, hat zu 100% zugestimmt und meinte sie können bei einer Überprüfung ohne Revisiontüre auch die Anlage abmessen ───────────────
Hams auch gesagt, WIE sie das machen? Ich bin ja nur a X-beliebiger Pfuscher, aber das würd mich brennend interessieren..... 😀
Was ist, wenn Du das Revisionstürl irgendwie mit der hausfarbe anmalst bzw mit eps verkleidest und verputzt?
Wir ham einmal ein Türl, wo mas ned sieht. Und einmal ein recht kleines Kastl, ham an Busch davorgesetzt.
Lg Wolfgang
Hallo Wolfgang,
sie haben gemeint das ist zwar mehr Arbeit für die Überprüfer aber es lässt sich machen. wenn ich mich nicht täusche, sie hatten gemeint, sie müssen zum Dach. Einmal in 10 Jahren soll jemand rauf, so die Firma. Btw. soweit ich verstehe, wenn dann 1x Tür pro Trennstelle. 1x wird es eigentlich nicht allzuviel bringen, oder?
Hi Soweit ich weiß, werden bei einer Blitzschutzmessung alle Trennstellen zum Fundamenterder aufgemacht (über die Revisionstürln) und dann irgendwelche Leitwert- und Widerstandsmessungen durchgeführt. D.h. ma sollte halt zu den Verbindungsschellen kommen, um die lösen und anziehen zu können.
────── viennacalling schrieb: Die Firma, die die Anlage montiert hat, hat zu 100% zugestimmt und meinte sie können bei einer Überprüfung ohne Revisiontüre auch die Anlage abmessen ───────────────
Hams auch gesagt, WIE sie das machen? Ich bin ja nur a X-beliebiger Pfuscher, aber das würd mich brennend interessieren..... 😀
Was ist, wenn Du das Revisionstürl irgendwie mit der hausfarbe anmalst bzw mit eps verkleidest und verputzt?
Wir ham einmal ein Türl, wo mas ned sieht. Und einmal ein recht kleines Kastl, ham an Busch davorgesetzt.
Lg Wolfgang
Hallo Wolfgang,
nach dem ich die Beiträge von @BungalowImGruen und @uhim gelesen habe, bin mir sicher, genau das hat unsere Firma auch gesagt. Also rauf aufs Dach, die Ableiter abklemmen und abmessen.
Ich hab keine, einige meiner Kollegen haben keine. Nachdem mein Blitzschutzbauer in der Innung und dem Normungsgremium sitzt, nehm ich an, dass das schon so passt! 😉
Ich hab keine, einige meiner Kollegen haben keine. Nachdem mein Blitzschutzbauer in der Innung und dem Normungsgremium sitzt, nehm ich an, dass das schon so passt! 😉
Super Sache! Ich werde auf die Revisionstüren auf jeden Fall verzichten. Danke für die Bestätigung! Ich bin fast pedantisch auf Wärmedämmung und Luftdichtigkeit
Hi Soweit ich weiß, werden bei einer Blitzschutzmessung alle Trennstellen zum Fundamenterder aufgemacht (über die Revisionstürln) und dann irgendwelche Leitwert- und Widerstandsmessungen durchgeführt. D.h. ma sollte halt zu den Verbindungsschellen kommen, um die lösen und anziehen zu können.
────── viennacalling schrieb: Die Firma, die die Anlage montiert hat, hat zu 100% zugestimmt und meinte sie können bei einer Überprüfung ohne Revisiontüre auch die Anlage abmessen ───────────────
Hams auch gesagt, WIE sie das machen? Ich bin ja nur a X-beliebiger Pfuscher, aber das würd mich brennend interessieren..... 😀
Was ist, wenn Du das Revisionstürl irgendwie mit der hausfarbe anmalst bzw mit eps verkleidest und verputzt?
Wir ham einmal ein Türl, wo mas ned sieht. Und einmal ein recht kleines Kastl, ham an Busch davorgesetzt.
Lg Wolfgang ───────────────
Hallo Wolfgang,
nach dem ich die Beiträge von @BungalowImGruen und @uhim gelesen habe, bin mir sicher, genau das hat unsere Firma auch gesagt. Also rauf aufs Dach, die Ableiter abklemmen und abmessen.
Hi Ja wenn das auch geht und nur alle 10 Jahre erforderlich ist, spricht glaub ich nix dagegen. SOOO hübsch san die Revisiolstürln wirklich ned unn als Zettelhalter mit Magneten unbrauchbar... LG
Genau die gleiche Aussage kam von unserem Blitzschutztechniker. ───────────────
Danke. Ihr habt daher keine Revisionstüren?
Nein, weil die immer eine Schwachstelle im WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] sind was auch der Blitzschutztechniker (wirklich darauf spezialisiert, kein "normaler" Elektriker) so gesehen hat.
Genau die gleiche Aussage kam von unserem Blitzschutztechniker. ───────────────
Danke. Ihr habt daher keine Revisionstüren? ───────────────
Nein, weil die immer eine Schwachstelle im WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] sind was auch der Blitzschutztechniker (wirklich darauf spezialisiert, kein "normaler" Elektriker) so gesehen hat.
Ich bin fast pedantisch auf Wärmedämmung und Luftdichtigkeit und daher werde ich auf die Revisionstüre verzichten.