Hast es richtig erfasst. 1) Gleiche Spannungen nötig, ansonsten wäre der 48V Lifepo4 Speicher "der Master" und würde dir somit den nutzbaren Spannungsbereich deines LTO-Speichers reduzieren. 2) Strom teilt sich rein theoretisch gleichmäßig auf ja (abhängig von den genauen Leitungs- und Zellinnenwiderständen). Der neue Speicher müsste diesen dann natürlich auch abkönnen. > Dein Vorhaben ist so also nicht wirklich sinnvoll möglich ;) Erweitern ist eig. nur mit gleicher Zelltechnologie, gleicher Spannung und bestenfalls auch noch gleichen Kapazitätsschritten bei Parallelschaltungen möglich (wobei letzteres nicht unbedingt muss ist). Frage am Ende: Für WTF braucht man 100kWh Speicher?^^ Schätz mal reines Hobby und Geld vorhanden?...(bissl an die Ressourcen sollten wir schon denken ;) ) |
||
|
||
Einmal im Monat so einen Block dazukaufen und draufstellen würde mir schon Spaß machen 🤪 Aber ok, dann wirds wohl doch eine zusätzliche, kompatible LTO-Konstruktion werden. Da kann ich auch klein anfangen, weil die höhere Ströme vertragen, dafür ist halt die Basis-Konstruktion aufwändiger |
Just for fun - leider ist die restliche Anlage jetzt fertig und ich hab keinen Platz mehr für weitere Panele 😪 ||
|
||
Hallo Gawan, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Victron-Anlage mit unterschiedlichen Akku-Technologien betreiben |
||
|
||
Möglich wäre sonst noch LifePo4 Selbstbau mit mehr Zellen sodass du wieder auf die gleiche Ladeschlussspannung kommst (Entladeschlussspannung sollte auch gleich sein)....aber da würd ich dir empfehlen gleich bei deinen geilen LTO´s zu bleiben ;) |
||
|
||
|
||
Ja, wenn ich sowieso bauen muss, dann definitiv nur LTOs 😍 Die LFPs hätten halt den Vorteil des einfacheren Handlings gehabt und ließen sich bei Bedarf beliebig auf- und abbauen bzw. zu- und verkaufen |