« Heizung, Lüftung, Klima  |

Viessmann Vitola-comferral Problem

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  dario
19.10. - 20.10.2008 1
1
Guten Abend !
Habe mir vor kurzem ein Haus mit vorhandener Ölzentralheizung gekauft. Heute habe ich festgestellt das die Heizung nicht richtig funktioniert. Die Kesseltemperatur beträgt 75 Grad, jedoch funktionieren die Umwälzspumpen nicht. Welche Gründe könnte das haben? Sind diese Pumpen defekt, oder könnte es sich um ein Einstellungsproblem handeln? Ich habe leider keine Benutzeranleitung zur Verfügung.
Heizung:
Viessmann Vitola-comferral
Typ:VMO-18

Danke im vorraus!

Mfg

  •  Electronics
20.10.2008  (#1)
Wenn die Heizanlage - längere Zeit nicht in Betrieb war, kann es sein, dass sich die Pumpenrotoren fstgefressen, oder sich Gase im Pumpenkopf gebildet haben.
VORSICHT: 75°C heißes Wasser kann zu schmerzhaften Verbrennungen führen. Daher vorher das Wasser im Kessel auf <50 °C abkühlen lassen.
Dann die Rotorkappe der Pumpe abnehmen. Zur Vermeidung von Wasserflecken am Boden ein kleineres Gefäß wie einen leeren Joghurtbecher oder einen Gipsbecher, im Volksmund auch "Gummipfandl" genannt drunterhalten.
Wenn nötig, mit einem Schraubendreher die Achse der Pumpe gängig machen (die Achse hat idR. eine Kerbe für das Ansetzen des Schraubendrehers). Wenn die Pumpe wieder läuft, nach einigen Minuten (Entlüftungsphase) die Rotorkappe wieder montieren.
Den Entlüftungsvorgang (Lösen der Rotorkappe) gegebenenfalls wiederholen.

Gruß und viel Erfolg
Gerhard

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Badheizkörper