wird wahrscheinlich nicht gehen - Mit dieser VLT fährt normalerweise eine FBH FBH [Fußbodenheizung]...
Da müßten dann sehr viele Heizkörper im Einsatz sein - kann man aus den technischen Daten errechnen. zB Heizwärmebedarf 50W/m2, Wohnzimmer 30m2, Raumtemp 20°: ein normaler HK liefert bei VL VL [Vorlauf]/RL 75°/65° die benötigten 1500W. Bei 30°/27° liefert derselbe HK aber nur mehr 160W, dh man benötigt ungefähr die 10fache Fläche gegenüber der hohen VLT! Ein Programm zum Berechnen gibt es zB auf www.zehnder-heizkoerper.ch |