Das Hochziehen der Dämmung über den gesamten Randkeil wird die Wärmebrücke nur unwesentlich verringern, weil auch der 100x120 Block eine 'Wärmebrücke' darstellt. Vergleicht man XPS (WLG032) mit Holz lambda=0.13W/m²K kommt man etwa auf Faktor 4, dh. pro cm XPS braucht man 4cm Holz, der 100er-Block entspricht daher ca. 2.5cm Dämmung. Was konstruktiv sinnvoll ist, kann man nur ermitteln, wenn man alle Details kennt ... |
||
|
||
Ah, vielen Dank! XPS wird eh nur 30er oder 40er, dann ist der Sprung zum 100er-Block ja nicht sooo riesig. Konstruktiv einfacher/sinnvoller ist, auf die Waagerechte der 220 x 80 Keilbohle einfach 20mm Fichte und auf die Schräge der Keilbohle XPS (um Höhe zu gewinnen). So werde ich es jetzt auch versuchen. Für alle, die etwas Ähnliches planen, gebe ich hier noch meine Recherche-Ergebnisse: Unter die XPS-Platten sollte ein Geovlies und über die XPS-Platten am besten ein PP-Dachvlies ("Dachvlies WA"), letzteres ist wasserabweisend und diffusionsoffen. Für die Fugen gibt es mittlerweile auch Perimterkleber, der nicht so stark aufquillt ("schließt wämebrückenfrei Fugen und Aussparungen in der Dämmschicht"). |