Wärmepumpe erreicht max.Temperatur nicht

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  cario
1.9. - 3.9.2014
10 Antworten 10
10
Seit einer Woche läuft unsere Wärmpepumpe Vaillant geotherm VWS(6kw) mit dem Ausheizprogramm. Doch die Temperatur kommt nicht über 38°C, obwohl nach einigen Tagen lt. Ausheizprogramm die Maximal-Temperatur von 45°C erreicht sein soll. Warum kann das sein? Sind die 6kW zuwenig um diese Temperatur zu erreichen? Der Installateur sagt es ist ok, wenn wir nicht über die 38° kommen, weil wir die ja eh nie mehr brauchen würden.

Ein paar Eckdaten:
Wir haben ein Passivhaus. 150m². Wir heizen momentan nur mit Strom! (keine Zuschaltung der Erdwärme)
Unser Estrich ist nach 15 Wochen definitiv trocken, dh.das Ausheizprogramm läuft vor allem um das ganze Heizsystem zu überprüfen.

  •  atma
  •   Gold-Award
1.9.2014  (#1)
38 grad raumtemperatur oder vorlauftemperatur?

1
  •  bts
  •   Silber-Award
1.9.2014  (#2)
Ich glaube nicht, daß Du ein Problem hast, denn das Ausheizprogramm erhöht die Temperatur wahrscheinlich täglich in 5 K-Schritten, d.h. 20, 25, 30, 35, 40, 45 - womit Du die 45 Grad vermutlich noch nicht lange als Soll-Temperatur hast. So schnell bringt der 6 kW Heizstab die 20-30 Tonnen Estrichbeton nicht auf Temperatur und das muß er im Normalbetrieb auch nicht. Außerdem ist das Haus ja sicher noch nicht gedämmt. Du kannst aber beobachten, ob der Heizstab permanent läuft oder nicht.



1
  •  rk515
  •   Gold-Award
1.9.2014  (#3)

zitat..
atma schrieb: raumtemperatur


also das wär ja echt pervers oder?

1


  •  atma
  •   Gold-Award
1.9.2014  (#4)
wir hatten um die 35 grad im haus, als wir ausgeheizt haben... das war ekelhaft, heiß, feucht...
so um die 40 grad vorlauf war das maximum, was wir eingestellt hatten...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
1.9.2014  (#5)

zitat..
cario schrieb: Doch die Temperatur kommt nicht über 38°C...

geh mal von der vl-temperatur aus...
eine wp ist kein boiler, d.h. sie liefert keine temperatur sondern eine leistung im durchlauferhitzerbetrieb, d.h es wird immer das gleiche delta (die spreizung) auf den rl draufgepackt und so der vl 'erzeugt'

wenn bei euch der vl nicht mehr ansteigt ist das gleichgewicht von wp-leistung und wärmeaufnahme des estrichs gegeben...

zitat..
cario schrieb: Der Installateur sagt es ist ok, wenn wir nicht über die 38° kommen

seh ich auch so, 5-10K über vl-auslegungstemperatur wären mir genug...

zitat..
cario schrieb: Wir heizen momentan nur mit Strom!

autsch. unnötig und teuer...

zitat..
cario schrieb: dh.das Ausheizprogramm läuft vor allem um das ganze Heizsystem zu überprüfen.

d.h ihr laßt den heizstab glühen um zu schauen wie schnell sich so ein drehstromzähler drehen kann?

1
  •  sk1978
  •   Bronze-Award
2.9.2014  (#6)
hab eine 10kw wärmepumpe und hab die eingestellten werte auch nicht erreicht ... eventuell wär es sich ausgegangen nach einiger zeit, aber das programm ging dann bei ~38 Grad am Rücklauf wieder in 5 Grad Schritten nach unten.

War auch gut so ... >32 Grad Raumtemperatur war nicht lustig

1
  •  eggerhau
2.9.2014  (#7)
Wärmepumpe erreicht max.Temperatur nicht -

zitat..
cario schrieb: Seit einer Woche läuft unsere Wärmpepumpe Vaillant geotherm VWS(6kw) mit dem Ausheizprogramm. Doch die Temperatur kommt nicht über 38°C, obwohl nach einigen Tagen lt. Ausheizprogramm die Maximal-Temperatur von 45°C erreicht sein soll.


Die Leistung wird halt nicht reichen! "Ausheizen" braucht viel Energie. Wenn Du eine Erdsonde hast beobachte die Soletemperatur. Die sollte nicht ins Minus fallen. emoji
Gruss HDE

1
  •  cario
3.9.2014  (#8)
problem gelöst - DANKE für die schnellen antworten! problem hat sich nun von selbst gelöst. der installateur hatte die idee, dass die maximaltemp. am fühler direkt an der leitung vielleicht zu niedrig eingestellt ist. NO NA! genau so war es! haben die 45° vl-temperatur erreicht und haben die wärmepumpe auch schon wieder abgestellt. alles funktioniert u. der estrich ist sowieso trocken. :)

@bts: solltemeperatur ist bereits ab dem 4. tag 45°C, haus war/ist voll gedämmt u. nach außen komplett fertig.
@eggerhau: siehe "eckdaten"

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
3.9.2014  (#9)

zitat..
cario schrieb: dass die maximaltemp. am fühler direkt an der leitung vielleicht zu niedrig eingestellt ist...

meinst du damit vielleicht einen externen anlegethermostat zum schutz der fbh?

sowas wird ja eigentlich nur bei mischergruppen eingebaut für den fall daß der mischer einmal hängt/stirbt. wp für sich alleine sind ja ziemlich eigensicher bzgl überhitzung ... emoji

hast du also eine mischerlösung mit puffer?

hier sind natürlich alle davon ausgegangen daß die wp bzw der heizstab 'dauerläuft'...

1
  •  sk1978
  •   Bronze-Award
3.9.2014  (#10)
@dyarne: hab auch ein anlegethermostat und keinen mischer ... bzw. mischer wurde verbaut für eventuell spätere erweiterung, ist aber voll offen und mechanisch verriegelt

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.