« Hausbau-, Sanierung  |

Wärmepumpe - Microflex-Rohr in Bodenplatte oder Estrich

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  kennminedaus
18.12.2021 - 10.11.2022
14 Antworten | 6 Autoren 14
14
Hallo,
gibt es Vorgaben, ob das Microflexrohr in der Bodenplatte oder im Estrich verlaufen soll oder gibt es da keinen Unterschied?
Bei uns wurde das Rohr aufgrund einer Fehlplanung auf der Bodenplatte und somit im Estrich verlegt. Leitung verläuft quer durchs Wohnzimmer. Leider hört man beim Betrieb der WP WP [Wärmepumpe] dann relativ laut die Zustrom/Abstrom-Geräusche des Rohrs. :(

  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
19.12.2021  (#1)
Vielleicht hat auch nur der Installateur bei der Inbetriebnahne die Umwälzpumpe auf 100% statt auf Automatik gestellt. War bei einem Bekannten von mir auch so. Nach der Umstellung gab es keine Strömungsgeräusche mehr...

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
19.12.2021  (#2)
Vermutlich wurde der Querschnitt des Rohres zu gering gewählt. Wie hoch ist den der Volumenstrom der WP WP [Wärmepumpe]?

1
  •  kennminedaus
19.12.2021  (#3)
@Gast-Karl 
Danke für den Hinweis. Ich habe die Service-Anleitung durchgeschaut, aber leider noch nicht gefunden, wo man die Leistung auf Automatik umstellen kann und nur folgende Werte gefunden:
Leistung Primärquelle:Einstellwert in W = 1
Nennleistung Heizkreispumpe HK2: 60
Nennleitung Sekundärpumpe (PWM): 95
@berhan 
lt. techn. Daten bei 700 l /h


1


  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
19.12.2021  (#4)
Fabrikat der Heizung?

1
  •  kennminedaus
20.12.2021  (#5)
Viessmann Vitocal 222-A (221.A08)


Folgende weitere Infos habe ich auch noch gefunden:
Montage- und Serviceanleitung
https://www.heizungsdiscount24.de/pdf/Viessmann-Waermepumpe-Vitocal-222-A-AWOT-M-E-Montageanleitung.pdf

Datenblatt
https://www.viessmann.at/content/dam/vi-brands/DE/Produkte/Waermepumpen/Vitocal-222-A/DB-5831912_Vitocal_222-A.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.download_attachment.file/DB-5831912_Vitocal_222-A.pdf
 


1
  •  kennminedaus
7.11.2022  (#6)
Hallo,
ich wollte nochmal nachfragen, ob es Vorgaben gibt, dass das Microflexrohr in der Bodenplatte oder im Estrich verlegt werden muss/sollte.  (Mit Microflexrohr meine ich die Zuleitung von Außeneinheit der WP WP [Wärmepumpe] zu Inneneinheit)
Wäre für Hinweise sämtliche Hinweise dankbar!


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
7.11.2022  (#7)
Meinst eine Splitanlage? Oder Zuleitungen Heizverteiler?

1
  •  Andreas90
  •   Bronze-Award
7.11.2022  (#8)
Ich würde vermuten das es (zu) klein gewählt wurde um es überhaupt in den Estrich zu bekommen

Hier wären warscheinlich 2 Einzelrohre günstiger gewesen, welchen Durchmesser hat das Rohr innen?

1
  •  kennminedaus
7.11.2022  (#9)
@­MalcolmX 
Es ist die folgende Wärmepumpe Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kompaktgerät
Monoblock-Ausführung VITOCAL 222-A
https://www.viessmann.at/de/produkte/waermepumpe/vitocal-222-a.html
 
@­Andreas90 
Die Zuleitung im Technikraum sieht folgendermaßen aus. Beschriftung am Rohr ist:
Rautherm-FW 32x2,9

2022/20221107519157.jpg




1
  •  Andreas90
  •   Bronze-Award
8.11.2022  (#10)
Das komplette Rohr hat ja ca. 150mm Durchmesser?

Da wäre die erste Frage wie zum Teufel bekommt man das in einen normalen Estrich rein da braucht man ja ca. 30cm Bodenaufbau wenn jetzt das Rohr nicht direkt den Estrich berühren soll?

Bist du sicher das es im Estrich liegt?

32er rohr kommt mir je nach Länge ein wenig klein vor, kann aber noch akzeptabel sein

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
8.11.2022  (#11)
Sowas verlegt man doch unter der Bodenplatte und kommt dann im Technikraum rauf damit. Abgesehen davon dass ich ein oder 2 KG Rohre lot Mauerkragen und RDS Elementen verwenden würde...

1
  •  kennminedaus
10.11.2022  (#12)
@­Andreas90 
Durchmesser: Gutes Augenmaß - ich habe nochmal nachgemessen. Der Deckel hat 150mm aber das  eigentliche Rohr hat einen Außendurchmesser von 120mm. Der Innendurchmesser ist- vermutlich nochmal etwas weniger.


2022/20221110159802.jpg

Ursprünglich wäre es auch so geplant gewesen, dass die Leitung in der Bodenplatte ist (siehe Vorgeschichte unterhalb) Meine Annahme bzw. Aussage bzgl. Estrich war dann falsch. Hab mir den Bodenaufbau aus dem Plan nochmal rausgesucht. Die Leitung wurde  in der Thermo-Ausgleichsschüttung unter dem Estrich verlegt, aber definitiv nicht in der Bodenplatte.

Bodenaufbau:

Bodenbelag                                                                  15 mm
Estrich                                                                           70 mm
Polyäthylen-Folie
Polystyrol-Hartschaum EPS W20                                  30 mm
Thermo Ausgleichssschüttung (Kunststoffgebunden) 135 mm
Feuchtigkeitsisolierung
Bodenplatte Stahlbeton lt. Statik                                  250 mm

@MalcomX:
Hier noch ein paar Fotos wo die Leitung auf der Bodenplatte verlegt wurde.

2022/2022111092954.jpg
2022/20221110201754.jpg
2022/20221110473880.jpg

Die Vorgeschichte:
Die Bodenplatte der DH-Hälfte war schon ausgeführt. Die Verkäuferin des GU hat uns die Haushälfte verkauft und gesagt, das wir die freie Wahl bei der Planung der Räume haben. Erst beim Erstgespräch mit Bauleiter (lange nach Unterzeichnung) hat dieser dann "entdeckt", dass der Technikraum in unserem Plan auf der anderen Seite ist, als auf der bestehenden Bodenplatte. Daher wurden an einer Seite eine "Kernbohrung" gemacht und die Leitung quer durchgelegt.
Hier die Bohrung bzw. KG-Rohr wo die Leitung neu durchgelegt wurde und daneben die eigentliche Leitung die dann einfach abgeschnitten wurde. 

 

1
  •  Deep
  •   Bronze-Award
10.11.2022  (#13)
Täuscht es oder wurde deine BoPla nicht geflämmt?

1
  •  kennminedaus
10.11.2022  (#14)
Nein, das täuscht nicht. Die Bodenplatte wurde nicht geflämmt. Es wurde eine Spritzabdichtung gemacht.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Besprechung pauschal Rohbau-Angebot: worauf achten?