Wärmeverlust Vorlauf?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Hoffi88
9.12.2011
5 Antworten 5
5
Hallo!

Frage: Bei meinem Zubau zum bestehenden Wohnhaus wurde heuer eine Heizungsanlage usw installiert, alles von einer Firma ausgeführt worden.
Dadurch das ich mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] einige Probleme habe ist der zuständige für die FBH FBH [Fußbodenheizung] auf etwas draufgekommen.
Mein Heiz- Technikraum befindet sich im Nebengebäude des Zubaues. Sämtliche Leitungen gehen dann in einer Tiefe von ca. 1 M im Heizraum hinunter und gehen dann durchs Freie (ca. 2 Meter) in den neu errichteten Zubau. Gesamtleitungslänge vielleicht max. 3 Meter. Da er mit solch einem Wärmemessgerät alles gemessen hat haben wir im Heizraum die Rohre gemessen und die Stimmen mit der abgegeben Tempáratur im heizraum zusammen, sind fast 41 Grad die in den Zubau hinüber gehen sollten.
Danach haben wir im FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler, der die sogenannten 3 meter entfernt ist, die Wärme die ankommt gemessen. Da kommen nur mehr 31,5 Grad an!!! Elektriker war zufällig vor Ort und meinte auch das dies VIEL ZU VIEL ist.
Isolierung der Rohre die vom Heizraum weg durch das ganze Gebäude gehen (EG + OG) ist vielleicht 1cm.

Wo diese 9 grad verschwinden ist allen ein Rätsel?!?!

  •  eggerhau
9.12.2011  (#1)
Wärmeverlust Vorlauf? - Hallo Hoffi88
Kannst Du ein paar Fotos von der Situation machen? Oder eine Skizze wo ihr was gemessen habt. Mit Rohrdurchmesser und mit Stärke/Qualität.
Wenn ich das richtig verstehe führen die Heizungsleitungen (vom Heizraum im Zubau) ins Erdreich und in der Folge ins Wohnhaus.
-Ihr habt die Temperaturen jeweils beim Ein- und Ausritt aus dem Erdreich gemessen?
-Beim Vorlauf und beim Rücklauf?
In diesem Sinne
EHD



1
  •  2moose
  •   Gold-Award
9.12.2011  (#2)
In der Hoffnung, dass die Dämmstärke im Erdreich ein - Vielfaches von 1cm ist und dass die Hülle der Dämmung wasserdicht ist ....

1
  •  Hoffi88
9.12.2011  (#3)
die dämmstärke im erdreich ist gleich wie die leitungen die im heizraum aus dem erdrich kommen. Also Standardheizrohr u. diese Schaumstoffisolieren (1 cm dick).
Es hätte mindestens eine Isolierung von 6-8 Zentimetern gemacht werden müssen laut vielen Freunden die sich da auch auskennen. (Fernwärmeleitung etc.)

Das nächste was mir gesagt wurde ist das, dass es jetzt Außentemparatur 0 Grad hat, bei dauerhaften minus 15 Grad zum Beispiel verliere ich dann noch mehr Wärme da dass Erdreich auch kälter wird!

1


  •  gdfde
  •   Gold-Award
9.12.2011  (#4)
@hoffi - Du hast dir die Antwort eh schon selbst gegeben.
Ich hoffe, dass du die Heizung noch nicht abgenommen/bezahlt hast.

Es gibt 2 massive Fehler:
1. Diese Schaumstoffisolierungen sind für Leitungen im Erdreich/Aussenbereich gänzlich ungeeignet. Der Schaumstoff wird feucht und verliert dadurch die Dämmwirkung.

2.) 1 cm Isolierung ist viel zu wenig. Man hätte eine Fernwärmeleitung verwenden sollen, vor allem für die 3 Meter Strecke wäre das kostenmässig fast egal gewesen.

Du wirst mit der Lösung massig Heizverluste haben, im Spätwinter ist die Bodentemperatur in 1 m Tiefe ca. 0 Grad, siehe Diagramm rechts unten.

http://www.forschung-geotechnik.org/Forschung/Geothermik/temperaturmodell.htm


1
  •  2moose
  •   Gold-Award
9.12.2011  (#5)
Ganz schön optimistisch :( Für so eine kurze - Strecke in Erde einfach ein 150er KG-Rohr (ist von Natur aus dicht; Sparefrohs nur ein 100er) nehmen und da die beiden dick/dicker/nochdicker gedämmten Heizungsrohre reinschieben. So bleibt die Leitung revisierbar und man kann auch Kabel mitreinpacken ... z.B. für nen Wärmeanforderungskontakt. Aber nicht auf wasserdichte Einführungen bei den Kellerwänden vergessen ... sonst schwimmt der Keller evtl. bei den ersten heftigen Niederschlägen.
=> Aufbuddeln und besser machen.

1