Hallo Executer,
Danke für den Beitrag, das Thema beschäftigt mich auch schon seit einiger Zeit. Habe aus dem htd-Forum bzw. den Seiten vom aquarea-Club auch die Alternative dieser Speicher mitgenommen. In Deutschland scheint der Greenwater eher selten verkauft zu werden, bei uns scheinbar umgekehrt. Angesichts des Preises (Registerspeicher nicht ganz halb so teuer) wäre es für mich schon eine ganz nette Variante, gibt für den Lokalkolorit ja auch ein ähnliches Produkt von Austria Email (HRS 300) 😀. |
||
|
||
Ich habe heute einen Standard-Ladeprozess des Speichers aufgenommen.
Verdichterfrequenz 68Hz Volumenstrom 5,3l/min WT-Pumpe 44% Sole-Ein ca. 0,7°C Delta VL VL [Vorlauf]-RL beim Laden ca. 12K Geladene Wärmemenge ca. 5,4kWh Zeitdauer 77min Resultierende Ladeleistung ca. 4,21kW Ausschalttemperatur: 38°C (Fühler unten) Resultierende Temperatur oben 43,5°C COP-Überschlagsmäßig: Leistungsaufnahme bei 68Hz ca. 1,12kW (Interpolation 20Hz – 0,24kW / 90HZ – 1,5kW) Ladeleistung 4,21kW COP = 4,21/1,12= 3,76 Passt relativ gut mit COP lt. Datenblatt bei 0/45°C überein (3,61) Man sieht das der obere Fühler bei Ladebeginn etwas einknickt, durch die sehr gute Schichtungsfähigkeit des Speichers könnte man mit noch höherem Delta VL VL [Vorlauf]-RL laden. Das würde aber geringeren Volumenstrom bedeuten, welchen der Volumenstromzähler bzw. Wärmemengenzähler nicht messen kann. 1 |
||
|
||
der HRS als alternative würde mich auch interessieren,.... ist de empfehlenswert? |
||
|