Hallo,
habe ein Angebot für eine Sole-Wasser-Erdwärmepumpe (Tiefenbohrung)Stiebel-Eltron WPF10 mit einem Warmwasser-WP-Standspeicher SBB 301 WP WP [Wärmepumpe]. Im Speicher ist scheinbar kein Elektroheizstab eingebaut, aber die Wärmepumpe hat lt. Nennblatt eine elektr. Zusatzheizung.

Ist das ein sinnvolles System, wie wird hier das Wasser auf 65 Grad gebracht? Durch das elektrische Aggregat?
Eure Meinungen?
lg

  •  rainer1977
7.6.2014  (#1)
Meine Meinung - ist die, dass in einer gut dimensionierten Wärmepumpe kein Heizstab benötigt wird.

1
  •  dyarne
7.6.2014  (#2)
das ist eine übliche konstellation.

folgende fragen: wie kommst du auf 65° ? üblicherweise arbeitet man mit speichertemperaturen von 45°-50°

10kw sw-wp wäre für ein übliches efh seeeehr üppig. baust du so groß (2-familienhaus) oder ist die heizlast nur geschätzt?
überdimensionieren der wp schafft einige probleme ...

1
  •  dyarne
7.6.2014  (#3)

zitat..
rainer1977 schrieb: dass in einer gut dimensionierten Wärmepumpe kein Heizstab benötigt wird

das stimmt natürlich für erdwärmepumpen. allerdings ist ein heizstab zur ausfallssicherheit, wenn einmal was spinnen könnte, doch angenehm - so als regenschirmeffekt ... emoji

1


  •  rainer1977
7.6.2014  (#4)

zitat..
dyarne schrieb: das stimmt natürlich für erdwärmepumpen. allerdings ist ein heizstab zur ausfallssicherheit, wenn einmal was spinnen könnte, doch angenehm - so als regenschirmeffekt ... emoji


Was soll ausfallen? Strom? Dann nützt dir der Heizstab auch nix...
Wüsste nicht, was der Heizstab bringen soll, außer höhere Betriebskosten...emoji

1
  •  nobby_solano
7.6.2014  (#5)
hi, danke für eure ersten Antworten.
Installateur ging vom Entwurfsplan und unseren Angaben aus. Beheizte Fläche ist ungefähr 220m². Die 65 Grad sollten eigentlich 55 Grad heißen. Dachte immer, dies ist die Temperatur, die man braucht, um Legionellen entgegen zu wirken? Bin schon gespannt, was meine vier weiteren Installateure zu bieten haben.

1
  •  rainer1977
7.6.2014  (#6)
10kw für 220m² - ist bei guter Außendämmung schon seeeehr großzügig dimensioniert. Ich habe gesamt ca. 243m² (mit behzeiztem Kellerersatzraum) und mir wurde eine 8kW Anlage (modulierend + Warmwasser) berechnet.

1
  •  dyarne
7.6.2014  (#7)

zitat..
rainer1977 schrieb: Was soll ausfallen?

elektronik/steuerung, (dafür gibts bei mir einen mechanischen (!) umschalter auf notbetrieb = heizstab, sensoren, solepumpe, kompressor, etc... für alle diese fälle ist der integrierte standardmäßig vorhandene heizstab einfach eine ausfallsversicherung, die man hoffentlich nie braucht ... emoji

zitat..
rainer1977 schrieb: Wüsste nicht, was der Heizstab bringen soll, außer höhere Betriebskosten...

siehe oben - laufen soll er ja eh nicht. luft-wp kommen allerdings normalerweise nicht ohne heizstab aus (bivalenz)

zitat..
nobby_solano schrieb: Dachte immer, dies ist die Temperatur, die man braucht, um Legionellen entgegen zu wirken

55° kitzeln legionellen gerade. diese sind im efh (normalerweise) gottseidank kein thema, ausnahme einliegerwohnungen, ferienwohnungen und ähnliche außergewöhnlichen formen mit länger unbenutzten wasserleitungen.

auch 65° nutzen dir nix gegen legionellen solange nicht alle ausgüsse gespült werden. und das macht niemand. also entweder mit der ratio planen, oder mit dem gefühl -> dann sollte man auf eine friwa-lösung (durchlauferhitzerprinzip) setzen...

deine wp-leistung dürfte im bereich von 100% überdimensioniert sein - nicht machen.
nur als grobe referenz: ich heize ein 2-familienhaus 40 jahre, (teil-)saniert ca. 350m2 mit 8kw wp ...
typische efh's liegen im bereich 4-6kw, passivhäuser darunter...

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des durchblicker-Partnerprogramms.
Hallo dyarne, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  nobby_solano
7.6.2014  (#8)
ok, danke für die Info. Unser Entwurfsplan ist natürlich insofern etwas speziell, weil das OG kleiner ist als das EG und somit viel Balkonfläche (sogar umlaufend) vorhanden ist. Das wird die Berechnung ja auch eher negativ beeinflusst haben, könnte ich mir vorstellen.

1
  •  eggerhau
7.6.2014  (#9)
@nobby_solano - Hast Du Dir schon mal die "WPC"-Reihe von Stiebel-Eltron angeschaut? Die ist in der Leistung variabler und hat noch - zusätzlich - eine Kühlfunktion integriert. emoji Ist grad jetzt wieder ein Thema.
Gruss HDE