Hallo!

Da bei mir gerade die Heizung installiert wird steh ich vor der Wahl.
Entweder einen Pufferspeicher mit integrierten Warmwasserspeicher oder einen Pufferspeicher und eine Frischwasseraufbereitung. Was würdet ihr mir empfehlen.

Die Daten:
Das Haus ist ein Neubau.
Geheizt wird mir einer Luftwärmepumpe und einem Wasserführenden Kachelofen.
Pufferspeicher umfasst 1000 Liter Warmwasserspeicher sollten 200 Liter sein.

Ich bitte um eure Erfahrung bzw. Meinung.

Lg

  •  Woedas
  •   Bronze-Award
8.5.2014  (#1)
Servus,

meiner Erfahrung nach ist die Pfufferspeicher mit integriertem Boiler nach die 'schlechteste' von den drei genannten, weil du ja immer den Puffer im oberen Drittel auf Temp. halten musst.
Wir hatten vor unserem Umbau eben diese Variante und waren nicht wirklich glücklich damit. Haben uns jetzt für einen seperaten Boiler entschieden und ich kann bis jetzt nichts daran aussetzen.

MfG

1
  •  sensai
  •   Gold-Award
8.5.2014  (#2)
Kombi Gerät - Ich habe einen Kombi Speicher
(1000 L mit Frischwassermodul).
Dank thermischer Solar bringe ich auch in der Übergangszeit
genügend Warmwasser zusammen und damit auch eine
Heizungsunterstützung die ich bei einem getrennten
System nicht hätte.

Du hast einen wassergeführten Kacheloffen und könntest
damit auch Warmwasser sowie Heizungswasser nutzen.



1
  •  Woedas
  •   Bronze-Award
8.5.2014  (#3)

zitat..
sensai schrieb: Du hast einen wassergeführten Kacheloffen und könntest
damit auch Warmwasser sowie Heizungswasser nutzen.


Halt eben nur in der Heizperiode ....

1


  •  wpolt
9.5.2014  (#4)
Servus,

was versprichst Du dir vom Pufferspeicher?
Ich habe LWP LWP [Luftwärmepumpe] und 300m3 WW WW [Warmwasser] Speicher. Fertig.

lg
W

1
  •  gogile
9.5.2014  (#5)

zitat..
wpolt schrieb: was versprichst Du dir vom Pufferspeicher?


er hat einen wassergeführten Ofen. Da braucht man sowas. Genau wie bei einer Solar.

1
  •  eggerhau
9.5.2014  (#6)
@mamido - Das System steht bei Dir ja schon: LWWP + wasserführender Kachelofen. Als zentraler Punkt der Speicher mit einem innenliegenden (würde ich machen emoji. Gibt ausreichend Gründe gegen eine Frischwasseranlage) Wassererwärmer. Das passt gut so!
Und, ich würde mir zu dieser Konfiguration noch eine Solaranlage aufs Dach stellen.
Winterbetrieb: LWWP plus Kachelofen.
Sommerbetrieb: LWWP plus Solar.
In diesem Sinne
HDE


1
  •  mamido
9.5.2014  (#7)

zitat..
eggerhau schrieb: Sommerbetrieb: LWWP plus Solar.


Ich denke die Solaranschaffung kostet mehr als die LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] Strom brauch im Sommer für die erzeugung von Warmwasser oder?

1
  •  talpa3
9.5.2014  (#8)
Würde dir auch von der Solar abraten. Hab zwar selber eine zusammen mit einem Holzofen, aber die Stromersparnis bei dir wird sich nie rechnen, wenn du Panele+Leitungen+Mischer...+Arbeitszeit für die Installation rechnest.

1
  •  eggerhau
9.5.2014  (#9)
@mamido @talpa3 - Kann man so sehen! Ob sich etwas "nie rechnet" wird man erst sagen können, wenn die Lebenszeit der Anlage durch ist.
Es geht hier aber auch nicht nur ums Warmwasser. Mit einem zentralen Speicher profitiert - bei richtiger Einbindung ins System - auch die Heizung von der Solaranlage.
Und "kein" Strom brauchen ist besser als "nur wenig" Strom brauchen. emoji
Gruss HDE


1
  •  talpa3
9.5.2014  (#10)
Kein Strom wird mit der Solaranlage aber auch schwer. Irgendwie muss die Hitze ja vom Dach in den Puffer kommen. Außer man stellt sich schwarze Wasserbehälter aufs Dach, die von der Sonne direkt geheizt werden und entnimmt dann unten das warme Wasser. Hab so was mal im Urlaub gehabt, bei Schlechtwetter ists dann halt recht brrr....

1
  •  mamido
9.5.2014  (#11)
Ich glaube die LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] benötig im Sommer so wenig Strom das sich die Solar nicht abbezahlen wird.

Und bei der Solar muss auch jeden Tag im Sommer die Sonne scheinen was sie ja bekanntlich leider nicht tut. Aber fix ist das es im Sommer keine Minus grade gibt und somit die LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] nicht viel strom fressen wird.


1
  •  zed
9.5.2014  (#12)

zitat..
wpolt schrieb: Servus,
was versprichst Du dir vom Pufferspeicher?
Ich habe LWP LWP [Luftwärmepumpe] und 300m3 WW WW [Warmwasser] Speicher. Fertig.
lg
W


300l nehm ich an. 300m3 wären 300 000l, das wär etwas übertrieben emoji

2
  •  dyarne
12.5.2014  (#13)

zitat..
eggerhau schrieb: Sommerbetrieb: LWWP plus Solar.

es gibt wenige kombinationen in der haustechnik die noch sinnloser sind ...

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.