Eigentlich ziemlich ein Murks wenn die Bewehrung rausschaut, generell wenn die Betondeckung nicht eingehalten worden ist. Was ist lt. Statiker für eine Betonüberdeckung vorgegeben? Fotos? |
||
|
||
ja leider ;( Lt. Statiker sind 2cm Betonüberdeckung vorgegeben. Leider kann ich Fotos erst ab in 2 Tagen nachsenden. Die Frage ist, was man nun am besten machen kann zwecks Korrosionsschutz. Statisch sollte es ja keine Auswirkung haben.. |
||
|
||
Doch statisch trägt das Eisen so auch nicht viel bei weils keinen sauberen Kraftschluss gibt - wird aber bei einer Aufkantung nicht so tragisch sein. Zur Schadensbegrenzung kann ich leider nicht viel beitragen. |
||
|
||
|
||
Wie wurde geschalt und ragt das Eisen ev. nur bei den Ecken raus? Kann sein dass es sich nicht um die Bewehrung sondern nur um kurzen Eisenstangen handelt die eingeschlagen wurden um die Schalungselemente auszurichten? |
||
|
||
Ja 3,5cm Deckung muss sein wegen der Korrosion. Keine Abstandshalter und Teller benutzt? |
||
|
||
Doch haben wir - Doch einige Teile waren leider verbogen und es ist leider passiert. Der Statiker sieht statisch kein Problem. Zwecks Korrosionsschutz denke ich, dass das "vernünftigste" sein wird, wenn wir die Stellen mit Bitumenmasse dick einstreichen, somit sollte es auch keine Korrosion geben, da kein Wasser bzw. Luft dazu kommt. Leuchtet doch iwie ein, oder?? ;) |
||
|
||
+1 |