|
|
||
Moin, eine Saugheberanlage auf 12 Metern an den Start zu bringen erscheint mir schwierig, physikalisch eigentlich unmöglich. Wenn dann Pumpen eingesetzt werden müssen ist das Ganze wenig effizient da diese schon einen beachtlichen Teil des Gesamtverbrauchs ausmachen. Mal über eine Soleanlage nachgedacht!? Ich kenne Eure HLB nicht, aber eine 10kW-Maschine ist heute nicht mehr nötig bei einem gut geplanten und gedämmten 250qm-Bau. Gruss Kristian |
||
|
||
hallo Lorenz, schau daß du dich noch gut informierst. die beiden angebote sind unbrauchbar... -> überdimensioniert mit +/- 15kw -> modulierende wp mit starrer grundwasserpumpe geht nicht -> 12m wäre mir zu tief für eine grundwasserlösung gibts bei dir in der gemeinde bereits viele grundwasserlösungen? |
||
|
||
volle zustimmung Kristian. bei quelle grundwasser reden wir hier aber eher von ~15kw... |
||
|
||
|
||
Gebäude-Heizlast Abschätzung [kW] 6,9 Flächenbez. Heizlast Abschätzung [W/m² BGF] 27,10 Verdammt !!! Ja Sole wurde uns auch Angeboten, minimal teurer, aber wir möchten gerne das Grundwasser für den Garten nutzen. Gibt es hier eine Kombi Lösung mit Tiefenbohrung, als einen gemeinsamen Brunnen ? Bei der Tiefenbohrung wurde uns von beiden die IDM I Pump 3-13 T modulierend + Passivkühlung inkl. (verbaut) 200 l Warmwasserspeicher angeboten. Ca. 1x 125 |
||
|
||
geht immer noch nicht zusammen... bei knapp 7kw normheizlast ohne innere/solare gewinne wird die reale heizlast bei höchstens 5-6kw liegen, die typische heizlast (80% fall) dann bei der hälfte, also 2,5-3kw. das ist noch unter der modulationsgrenze einer 3-13kw wp. hier ein vergleichbarer fall aus der praxis: eine 3-12kw wp an 8,9kw normheizlast die wp läuft nur in der kältesten winterwoche durch. ansonsten taktet sie... sie könnte bis auf 100hz am oberen rand des graphen hochfahren. wegen der überdimensionierung läuft sie taktend mit mindestdrehzahl so sieht die heizlastverteilung aus... die reale heizlast liegt nochmals um 20-40% niedriger aufgrund innerer & solarer gewinne... 1 |