wir hatten ähnliche Probleme mit unserer BWT AQA Smart Anlage. Der Regenertionsvorgang dauert 20 Minuten, wurde jedoch immer zwischendurch abgebrochen. Schuld war bei uns der niedrige Druck unseres Nutzwassers. Wir erreichen nur ca. 3,3 bar und unter Last fällt der Druck auf 2,5 bar ab. Es wurde dann der Paramter umgestellt, wie lange Frischwasser zugeführt wird, weil sich das einfach mengenmäßig mit unserem Druck nicht ausgeht. Eventuell hilft dir das weiter |
||
|
||
Danke für den Tipp, der Wasserdruck ist bei uns allerdings hoch genug und durch einen Druckminderer auch konstant! Hat vielleicht sonst noch jemand eine Idee? |
||
|
||
Kontrolliere mal bitte, ob nach dem Rückspülen Wasser in den Behälter nachdosiert wird oder ob dazu irgend ein Ventil schaltet. Ich weiß nicht wie bei dir das Nachdosieren geregelt ist, über einen Schwimmerschalter-/ventil, der in einem Steigrohr verbaut ist höchstwahrscheinlich..... vl ist das innen verdreckt, defekt,...... Bitte um Info. |
||
|
||
|
||
Beim letzten Rückspülen wurde offensichtlich kein Wasser in den Behälter nachdosiert - nach der manuell ausgelösten Regeneration allerdings schon. Das Ventil hierfür wird durch den Steuerkopf geöffnet und geschlossen, und zwar entsprechend der hierfür eingestellten Dauer. Es gibt im Behälter einen weißen, leichten, etwas beweglichen Kunststoff-Zylinder ohne direkten Bodenkontakt (siehe Foto), von dem ich nicht zu 100% weiß/wusste, wozu er eigentlich da ist. Ich habe jetzt festgestellt, dass ich den Deckel oben abnehmen kann und habe mal reinfotografiert. Mir scheint das eine Art "beruhigter Zulauf" für den Salzbehälter zu sein. Ob da auch ein Schwimmer integriert ist, der defekt sein könnte? Auf Höhe des oberen Endes geht ein Schlauch weg (auch im Foto in Beitrag #1 rechts am Gerät zu sehen), das vermutlich ein Notüberlauf ist. |
||
|
||
ok.... kannst du mal prüfen, wenn du dich in die Betriebsanleitung direkt von Fleck einliest, unter Pkt. 3.1 ob das Steuerventil die einzelnen Schritte macht? Am Besten wirds sein, wenn du das Salz raus räumst und die IBN nochmals lt. Anleitung von Fleck machst. Normal müsste das Ventil, wenn du manuell auf "Solebehälter füllen" stellst, das auch machen...... https://www.pentair.eu/de/components/produkte/ventile/fleck-6700 Ob das Teil am letzten Foto ein Schwimmer ist, kann ich leider nicht sagen. Der Schlauch rechts ist ein Überlauf, korrekt. |
||
|
||
Ich würde sagen, dass dies ein Schwimmer ist in dem Rohr |
||
|
||
@MrCrabs: Danke, ich schau mir das an! |
||
|
||
Ich habe mir das jetzt noch mal genauer angesehen: Das Steuerventil führt die vorgesehenen Schritte durch. Ich habe eine manuelle Regeneration ausgelöst und die ersten drei Schritte abbrechen/überspringen können, um so quasi direkt zu Schritt 4 "Auffüllen des Solebehälters" zu kommen. Das hat korrekt funktioniert. Parallel zum Solebehälter ist auch in dem weißen Zylinder das Wasser gestiegen. Es gibt darin tatsächlich einen Schwimmer: Wenn man ihn komplett anhebt, stoppt die Wasserzufuhr - und er neigt zum Hängenbleiben in dieser Position. Ich vermute, dass das vielleicht durch die manuelle Überbefüllung passiert sein könnte. Ich hoffe, dass es das jetzt war und werde die Anlage in den nächsten paar Wochen noch etwas beobachten. |
||
|
||
Super wenn du das lösen konntest, freut mich. Ist das doch wie ursprünglich vermutet ein Schwimmerschalter, gut zu wissen. Alles Gute mit deiner Anlage 😅 |