wollte mal nachfragen ob sonst auch jemand die wasserletiung in der nähe vom lichtschacht verlegt hat.
wir haben seitlich glaube ich nicht überall 1,2m ...
in der tiefe jedoch schon 1,5m frage:
ab wann wirds kritisch ?
wegen dem einfrieren - die leitung ist zwar 1,5m unter der erde, aber zb nur 35cm neben dem lichtschacht d.h. rechts von der leitung ist nur 35cm erde, und dann schon luft mit vielen minusgraden......
abstand - also 35 cm ist bei länger andauerndem frost wohl zu wenig. ich würde mindestens 60 cm, besser 80 cm abstand einhalten und/oder die leitung entsprechend isolieren.
sicher? - dein lichtschacht wird wohl nicht einfrieren? weil sonst würds ja auch im keller minusgrade haben oder?? dein keller (ev. beheizt??) gibt ja auch durch die wand und durch das kellerfenster wärme ab. aber am besten fragst du deinen baumeister/bauführer.
isolieren - da der abstand ja fix ist, werd ich zur sicherheit einfach isolieren was geht, dann kann nichts passieren. leitung selbst mit 2 schaumstoffmanschetten 1m lang mit aussen folie, also zuerst eine um die letiung udn dann um die zweite noch eine größere. als zweites werd ich noch beim zuschütten, neben dem lichtschacht xps platten anbringen, damit das dahinterliegende erdreich erst gar nie minusgrad abbekommt !
1