6
ich versuche gerade zwei Einstellungen am Wattpilot (11kW) (unter "LoadBalancing") in Kombination mit meinem Gen24 WR WR [Wechselrichter] zu verstehen:

Maximaler Bezugsstrom: Den maximalen Bezugsstrom für den Stromanschluss einstellen, der nicht überschritten werden darf.

Maximaler Strom der Versorgungsleitung: Den Gesamtstrom aller Wattpiloten begrenzen, damit die Netzzuleitung nicht überlastet wird.

Ich gehe davon aus dass ich eins davon auf meine Nachzählersicherung bezieht (25A in meinem Fall), d.h. der WattPilot stellt sicher dass mein Hausanschluss nicht überlastet wird.

Die andere Einstellung wird wohl die Zuleitung zum Wattpilot selbst sein, bzw. deren Absicherung (5x2.5mm²/16A in meinem Fall).

Nur - welches ist welches? So richtig werd ich aus der Beschreibung nicht schlau...

  •  TomF79
  •   Bronze-Award
26.1.2025 16:31  (#1)
Maximaler Bezugsstrom = Maximum was der Wattpilot aufnehmen darf
Maximaler Bezugsstrom der Versorgungsleitung = Maximum des Hausanschlußes

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
27.1.2025 5:38  (#2)

zitat..
TomF79 schrieb:

Maximaler Bezugsstrom = Maximum was der Wattpilot aufnehmen darf
Maximaler Bezugsstrom der Versorgungsleitung = Maximum des Hausanschlußes

Ich hab das letzte Nacht getestet (weil Strom sehr günstig) und offensichtlich ist es genau umgekehrt: Ich hatte eingestellt:
Maximaler Bezugsstrom: 16 A
Maximaler Strom der Versorgungsleitung: 25 A

zur selben Zeit wurde aber mein Speicher mit 9 kW aus dem Netz geladen, und der WattPilot hat nicht geladen.

Erst als ich die Werte gedreht hatte, wurde das Auto mit 5 kW geladen, und instgesamt 16 kW aus dem Netz bezogen (was zu den 25A passt)

sehr verwirrend...


1
  •  TomF79
  •   Bronze-Award
27.1.2025 7:31  (#3)
Maximaler Bezugsstrom: 16 A
Maximaler Strom der Versorgungsleitung: 25 A

Sollte eigentlich genau so passen, wenn du 25A eingestellt darf insgesamt 17250W über deine
Versorgungsleistung gehen, somit warst du dann inklusive Speicher laden bereits darüber.

Aber wie du schon sagst sehr verwirrend, ich habe bei beide Einträge den selben Wert (30A) eingetragen, was der Sicherung im Verteiler entspricht.

1


  •  Benji
  •   Gold-Award
27.1.2025 8:27  (#4)
ich musste es drehen, und mittlerweile interpretiere ich das so:

"Maximaler Bezugsstrom" ist der maximale Strom für Netzbezug, und sollte kleiner/gleich der Nachzählersicherung sein (also 25A in meinem Fall)

"Maximaler Strom der Versorgungsleitung" gilt für die Zuleitung / Absicherung des Wattpilot selbst, und macht dann Sinn wenn ich zB an einer 16A-Leitung zwei oder drei WattPiloten betreibe. Die "sprechen sich dann ab" damit sie in Summe die 16A nicht überschreiten.

1
  •  speeeedcat
27.1.2025 10:21  (#5)

zitat..
Benji schrieb: ch hab das letzte Nacht getestet (weil Strom sehr günstig) und offensichtlich ist es genau umgekehrt: Ich hatte eingestellt:
Maximaler Bezugsstrom: 16 A
Maximaler Strom der Versorgungsleitung: 25 A

Bei meinem goE, der ja baugleich mit dem Wattpilot sein sollte, habe ich es genauso eingestellt.


zitat..
Benji schrieb: zur selben Zeit wurde aber mein Speicher mit 9 kW aus dem Netz geladen, und der WattPilot hat nicht geladen.

mein SE-speicher lädt nur mit 5kW aus dem Netz. 
Das Auto mit 11 kW.
Somit würde ich versuchen, ob du die Speicherladung auf nur z.B. 5 kW bei Netzbezug einstellen kannst.
Dieses Setup funktioniert bei mir sehr gut, um die günstigen Nachtstunden voll für Speicher und Auto nutzen zu können.


1
  •  Benji
  •   Gold-Award
27.1.2025 12:00  (#6)

zitat..
speeeedcat schrieb: Somit würde ich versuchen, ob du die Speicherladung auf nur z.B. 5 kW bei Netzbezug einstellen kannst.

Will ich eigentlich gar nicht emoji Speicher hat für mich Priorität.

Das aber nur weil mein KFZ eigentlich ein Kraftstehzeug ist, ich fahre so wenig dass es normalerweise mit PV-Überschuss voll gehalten wird.


1