die strangentlüftung ist auch offen und nicht verstopft durch zb wespennest oder ähnliches? |
||
|
||
nein, das war von Anfang an so. Außerdem ist der Effekt nur bei Dusche und WC im EG zu beobachten. im OG ist eine zweite Wohneinheit mit Küche, Bad, WC.. und auch im EG haben wir noch Küche und Waschbecken im Bad. Ich glaube es hat damit zu tun, dass WC und Dusche im Keller zu einem Strang gesammelt werden und dort irgendwo keine Luft dazukommt. Alle anderen Abflüse führen direkt in das senkrechte Fallrohr. lg |
||
|
||
Da fehlt die Strangentlüftung am Kellerstrang. Kann man sicher schnell und einfach über die ein Ventil lösen... |
||
|
||
|
||
und warum funktionierts manchmal und manchmal halt nicht? und was hat das mit Sommer / Winter zu tun? Ich steh auf dem Schlauch... |
||
|
||
Exakt. Ich habe auch einen langen Kellerstrang ohne Entlüftung (mit WC am Ende) und die Klospülung leert mir auch oft das Duschsiphon aus. Muss ich bei der Sanierung beheben. Wenn das Wasser anfänglich turbulent genug einströmt, dann dichtet sich der 'Wasserpfropfen' nicht ab und es geht, Zufall also. Eine mögliche Theorie zur Winter/Sommer-Situation ("wild-guessing-mode on"): Kanalrohrdichtlippen sind asymetrisch und prinzipiell für innen nach außen dicht, bei Unterdruck kann ev. schon ein wenig Luft eindringen (viel zu wenig um das Leersaugen von Siphons zu verhindern). Bei unterschiedlichen Temperaturen können die Dichtung unterschiedlichen Anpressdruck erfahren und da ev. einen Unterschied ausmachen. |
||
|
||
@jotschi Mach mal ein paar Fotos von den Abläufe an der Kellerdecke. Wie gross ist die Strangentlüftung dimmensioniert? Wie lange sind diese Leitungen? Wie gross ist das Gefälle? Gruss HDE |