Wie habt ihr das Ganze letztlich gelöst? :) |
||
|
||
Bis jetzt noch nichts gemacht außer die Strangentlüftung verlängert und mit Glaswolle ausgestopft. Möchte vorher noch mitn Fliesenleger über die Möglichkeit/Maße der Verkleidung sprechen. Corona bedingt ist aber alles gerade nicht so einfach.. Bin noch für Ideen/Vorschläge offen 😀 |
||
|
||
Wenn da 30cm Minerwolle innen hinkommen, holst du dir ev. Kondensatprobleme, weil sich die Tauzone in der Wand verschiebt. Schalltechnisch lässt sich das vermutlich nicht einfach lösen. Ich würde auf den Schallschutz der Verkleidungswand setzen und dort doppelt beplanken oder vormauern. Den Deckendurchbruch mit Dämmwolle ausstopfen, ev. Holzfaser, wenn du nicht zuviel Angst vor einem Wasserschaden hast, Schaum hat eine schlechtere Dämpfung. Ein kleiner Zugang hilft vermutlich wenig und ein großer (die gesamte Wand unter dem Fenster) wird optisch ansprechend kaum hinzubekommen sein und auch dem Schallschutzgedanken widersprechen. Ich würde verplanken und ausreichend Fliesen zur Seite legen, dass du die Wand zerstören, neu aufbauen und wieder verfliesen kannst. |
||
|
||
|
||
Schalltechnisch brauchst im Trockenbau nicht viel tun. Be den Deckendurchbrüchen solltest die Rohre mit Schutzschlauch umwickeln und diesen am besten ausbetonieren. Wenn du was gegen Schall vom Ablauf her tun hättest wollen dann diesen mit Mineralwolle oder besser Armaflex isolieren. Ansonsten den Hohlraum offen lassen. Wenn du den Voll isoliert ziehst du den Taupunkt nach innen. |
||
|
||
Danke noch für eure Antworten. Tendiere jetzt dazu nur die Strangentlüftung zwecks Schall zu dämmen. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?