Hallo zusammen,
der Innenputz wurde vor 2 Wochen gemacht und ich möchte nun die Kabel legen für Steckdosen und Schalter(Licht).

Ich dachte dabei an folgendes:
3x2,5mm2 von Verteilerkasten in den gewünschten Raum, dort zu einer Steckdose, weiter zur nächsten usw.
Doch wie funktioniert das mit dem Lichtschalter? Pro Raum sind 2-3 Lichter an der Decke. Diese sollen nicht getrennt schaltbar sein, sondern alle Lichter auf einmal aus oder ein.

Abgesichert möchte ich immer jeden Raum einzeln haben, Licht und Strom zusammen, Schlafzimmer, Bad, Vorraum, Wohnzimmer, Küche usw.

Eherd und Jalousie usw lasse ich mir vom Elektriker machen, doch ich wollte etwas "Arbeitszeit" sparen und die Steckdosen sowie Lichtschalter selbst machen,
hoffe jemand kann mir das erklären welche Kabel ich da am besten Verwende und wie das mit dem Licht genau funktioniert emoji

dankeemoji

  •  Benji
  •   Gold-Award
14.11.2012  (#1)
lass es sein - Wenn du mit Strom so überhaupt nicht per Du bist, dann lass das bitte den Profi machen! Strom = Lebensgefahr! Strom = Brandgefahr.


1
  •  lettortud
14.11.2012  (#2)
es ist ein NEUBAU, ich würde nur die Kabel legen, und nichts anschließen, möchte einfach wissen welche Kabel ich am besten kaufe und wie ich diese Verlege.

Es geht mir nur um die einsparung der Arbeitszeit, also nur das Kabel einziehen.

Anschließen tut es sowieso der Elektriker am Verteilerkasten.
Es gibt derweil noch gar keinen Strom im Haus, da erst die Energie AG Ihre Arbeit machen muss emoji

1
  •  atma
  •   Gold-Award
14.11.2012  (#3)
naja... wenn der innenputz schon drauf ist, is doch eh schon zu spät? wir haben das alles vorher geplant und dann nachm innenputz nur noch eingezogen... bei schalter und licht gibts ja zwei möglichkeiten, vom schalter zu jeder lampe oder vom schalter und von der lampe in den verteilerkasten... keine ahnung, was du dahinter für eine schaltung, dimmer, relais,.... verwendest...
muss mich aber benji anschließen...

1


  •  Benji
  •   Gold-Award
14.11.2012  (#4)
@lettortud - hast du schon einmal Kabel eingezogen? Kannst du mit einer Einzugsfeder umgehen? Das macht ziemlich blutige Knöchel wenn mans nicht kann.
Kabel kaufen würd ich eher nicht selber, die "normalen" Quellen haben Apothekerpreise. Dein Elektriker wird das Material schon mitbringen.

Wenn du schon unbedingt was tun willst: Biete deinem Elektriker an, ihm beim Einziehen zu helfen. Da ist ein Helfer *sehr* von Vorteil, alleine wirst wahnsinnig. Allerdings wird der eher seinen eigenen mitbringen wollen...



1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo lettortud,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welche Kabel für Strom und LICHT?

  •  lettortud
14.11.2012  (#5)
die Leerrohre sind natürlich alle gemacht worden. Auch die Dosen wurden alle gesetzt.

Es geht mir nur ums "einziehen" der Kabel.

Mache ich es so richtig:
1) Kabel vom Verteilerkasten zu einer Steckdose im gewünschten Raum
2) von dieser Steckdose dann weiter zur nächsten usw
3) beim Lichtschalter ebenfalls mit Strom rauf und wieder runter zur nächsten Steckdose
4) Ich ziehe dann von der Decke (Licht) die Leitungen runter und dann zum Lichtschalter

Verteilerkästen wurden keine gesetzt bei mir, handelt sich um 68m² Wohnung.

1
  •  sensai
  •   Gold-Award
14.11.2012  (#6)
maximal Helfer - hab auch viele Abende als Elektriker Gehilfe auf meiner
Baustelle verbracht und kann die Aussage von Benji
bestätigten.

Mehr als für Kabelholen und Werkzeugbringen hats net
greicht. Profis sind da wirklich fix bei diesen Arbeiten.

Stemmarbeiten und danach Schutt rausbringen geht auch.


1
  •  lettortud
14.11.2012  (#7)
ich habe bereits gestemmt und auch alle Dosen und Leerrohre selbst gesetzt.
Der Plan wurde vom Elektriker gemacht.

Ich möchte einfach auch noch die Kabel einziehen.
Wie geschrieben anschließen tut der Elektriker, davon habe ich wirklich keine Ahnung, aber Kabel einziehen kann ich schon.
Nur in welcher Reihenfolge, und passen 3x2,5mm2 für Steckdosen (normal) und wie mache ich das mit dem Lichtschalter?

hatte gehofft hier im Forum hilfe zu bekommen..

1
  •  manni25
  •   Bronze-Award
14.11.2012  (#8)

zitat..
Anschließen tut es sowieso der Elektriker am Verteilerkasten.


zitat..
Der Plan wurde vom Elektriker gemacht.


Dann frag am besten deinen Elektriker von wo - nach wo du welche Drähte/Kabel mit welchem Querschnitt hinziehen musst.
Der hat sich ja beim anzeichnen seine Gedanken gemacht.



1
  •  lettortud
14.11.2012  (#9)
Ich denke ich habe es selber rausgefunden


2012/20121114645213.JPG
Drei Adrig von der Decke zum Schalter, zwischen den zwei Schaltern dann fünf Adrig und zum Verteiler dann wieder drei Adrig weiter.

Die Steckdosen benötigen min 3x1,5mm2 jedoch möchte ich bei allen Steckdosen lieber 3x2,5mm2

Hat noch jemand einen Tipp bzw mache ich was falsch?

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
14.11.2012  (#10)
Farbcodierung - grundsätzlich richtig, allerdings musst du zwischen den Schaltern nicht zwingend fünfadrig fahren (kommt darauf an ob du L auf der anderen Seite brauchst, bzw. von welchem Schalter du zur Lampe fährst.

Wichtig ist noch, die Farbcodierung einzuhalten. Ein paar Farben sind genormt (N, PE) bei anderen gibts einen gewissen Freiraum, aber man sollte ein System dann auch beibehalten. Da hat auch jeder Elektriker ein Stück weit seine eigene Vorstellung (z.B. macht meiner die Korrespondierenden eines Wechselschalters immer Violett, und verwendet violett für nix anderes). Du solltest auch unbedingt Dauer-Phase (üblicherweise schwarz) von geschalteter Phase (meist braun) trennen.

Red mit deinem Elektriker welches Farbschema er haben will.

Nach Möglichkeit solltes du auch vermeiden, von einem Schalter weiter zu einer Steckdose zu fahren.

2
  •  manni25
  •   Bronze-Award
14.11.2012  (#11)

zitat..
bzw mache ich was falsch?


woher nimmst du die Gewissheit dass die Schläuche genauso verlegt sind wie auf deinem Wiki-(oder was auch immer)Bild?


1
  •  Sebastian_wien
14.11.2012  (#12)
na die Schaltung ist ja ganz nett, aber weisst du was du brauchts?
Ein-Aus, Kreuz-, Wechselschaltung?

Der Kabelquerschnitt sollte zu der Absicherung passen. Je länger die Leitung desto geringer sollte die Absicherung werden. Oder eben für lange Leitungen und hoher Absicherung auch einen größeren Querschnitt nehmen.

Aber mal ganz ehrlich, was spricht dagegen dem Elektriker eine Stunde zu bezahlen, dass er mit dir auf der Baustelle durchgeht welche Leitungen er wo eingezogen haben möchte?
Nachträglich was dazu einziehen ist ein Schuss in den Ofen.

Meine Frau und ich haben insgesamt über 30 Stunden im Akkord Kabel gezogen und dabei fast die Nerven verloren. Ein gelernter Elektriker geht nämlich ganz anderes mit Einzugsfeder und Co. um. Mal ganz abgesehen davon, dass der Elektriker vermutlich eine Einzugsfeder benützt, die dir (wegen des hohen Anschaffungspreises von über 130 Euro) wahrscheinlich nicht zur Verfügung steht.

1
  •  lettortud
14.11.2012  (#13)
naja ich wollte einfach sparen und vermeiden das der Elektriker dann sagt er zieht die Kabel nur selbst ein...
Sind ja viele Arbeitsstunden kann ich mir vorstellen.

Ich habe eine Fertigbetondecke und dort sind schon die Deckenaussparrungen für Licht fix fertig, ein Leerrohr geht vom Licht runter bis zum Boden.
Steckdosen habe ich nur unten und Schalter habe ich oben bei 105cm Höhe, aber immer ohne Steckdose in dieser Höhe.

Also wäre es wohl am besten zuerst alle Steckdosen anfahren mit dem Strom und zum schluss auf den Lichtschalter und von einem Lichtschalter dann 5 Adrig bzw 3 Adrig zum zweiten Schalter.

mehr als zwei Schalter habe ich nie für einen Raum.

danke



1
  •  Benji
  •   Gold-Award
14.11.2012  (#14)
Arbeitsstunden - ich würde davon ausgehen dass dein Elektriker deine 68m² Wohnung in 2-3 Stunden fertig eingezogen hat.


1
  •  mikee
  •   Gold-Award
14.11.2012  (#15)
Weitere Fragen - - Und wie verdrahtest du bei Kreuzschaltern? Oder verwendest du Taster?
- Falls Taster: Wo sitzen die Relais und wie sieht die Verdrahtung dorthin aus?
- Weisst du, wie die Schaltdrähte für Taster gezogen werden müssen?
- Weisst du, wo/wieviele Stromkreise du machen sollst/musst?

Wenn du eine 08/15-Elektrik nur mit Steckdosen, Ein/Aus-Schaltern und ein paar Wechselschaltern hast, dann könntest du das hinbekommen - für alles darüber würde ich die Finger davon lassen. Ich verstehe nur nicht, warum du partout nicht deinen Elektriker um Rat fragen willst. Und soferne du die Schläuche über den Rohbetonboden führst würde ich dir dringend raten, die ganze Elektrik V O R der Schüttung auf Herz und Nieren zu testen. Wir haben bei uns die Drähte gemeinsam mit dem Elektriker eingezogen, und selbst er hat auf 2 Drähte vergessen - die hätten wir nach der Schüttung nie und nimmer mehr nachziehen können....

Gruss,
mikee

1
  •  lettortud
14.11.2012  (#16)
danke für eure hilfe

werde den Elektriker kontaktieren damit alles passt

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Erfahrungen: Fensterlüftung / KWL