« Heizung, Lüftung, Klima  |

Welches Rohr für Anschluss Außen- und Fortluft im ungedämmten Spitzbo

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  jolt
9.2. - 11.2.2022
3 Antworten | 2 Autoren 3
3
Hallo zusammen,

für die Installation unserer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gibt es folgende Rahmenbedinungen:

1. Anbindung der Ventile in den Räumen mit POLO-KAL XS Rohr DN 75, also starrem Rohr
2. Alle Rohre führen von den Ventilen ins Dachgeschoss (beheizter Wohnraum)

Im beheizten Dachgeschoss dann
3. Verteiler in Form von ComfoWell Schalldämpfer CW‐S 520 + ComfoWell Montageplatte CW‐M 520‐10 x 75,
4. Anschluss Verteiler an Zehnder Q350 TR mit ComfoPipe Rohr DN 160

5. Außenluft und Fortluft jeweils mit DN 160 in den ungedämmten Spitzboden, von dort über das 28° Satteldach nach draußen.

Nun Frage ich mich, mit welchem Rohr/Material ich 5. umsetzen sollte.
Laut Helios Planungshandbuch muss das Rohr im kalten Spitzboden um Kondensatbildung zu verhindern gedämmt werden. Soweit richtig? Hierzu könnte man entweder Wickelfalzrohr nehmen und dieses anschließend dämmen (womit am besten?) oder ein ComfoPipe Compact etc. welches ja bereits isoliert ist. Zweiteres scheint ja einfacher zu sein, auch in Sachen verarbeitung.

Wie ist das mit der Dämmung der Dachdurchführung selbst?
z.B. wird bei der Helios IsoPipe Dachhaube IP-DH dediziert die Isolierung erwähnt. Wie ist das bei z.B. einer Helios DDF 160?

Gibt es weiteres zu beachten?

Viele Grüße

  •  berhan
  •   Gold-Award
10.2.2022  (#1)

zitat..
jolt schrieb: 5. umsetzen sollte.
Laut Helios Planungshandbuch muss das Rohr im kalten Spitzboden um Kondensatbildung zu verhindern gedämmt werden. Soweit richtig?

Eher nicht, die Ausen- und Fortluftleitung muss im beheizten Bereich gedämmt werden, der unbeheizten Spitzboden sollte weniger ein Problem sein.

Aus Kostengründen und der besseren Dämmwirkung würde ich Wickelfalz verwenden und mit Armaflex dämmen.

1
  •  jolt
11.2.2022  (#2)
Danke berhan.
Also im Spitzboden ohne Dämmung, im Innenbereich mit Armaflex. Die Dachdurchführung selbst im kalten Spitzboden muss dann ja logischerweise auch nicht in gedämmter Ausführung realisiert werden.

Würdest du eher Armaflex Dämmatten oder Schlauch empfehlen?

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
11.2.2022  (#3)
Dämmmatten, selbstklebend. Z.B. https://isolierprofi.eu/armaflex-xg-32-mm-selbstklebend-3-m--2803.html

1



Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]