Hallo zusammen,
für die Installation unserer
KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gibt es folgende Rahmenbedinungen:
1. Anbindung der Ventile in den Räumen mit POLO-KAL XS Rohr DN 75, also starrem Rohr
2. Alle Rohre führen von den Ventilen ins Dachgeschoss (beheizter Wohnraum)
Im beheizten Dachgeschoss dann
3. Verteiler in Form von ComfoWell Schalldämpfer CW‐S 520 + ComfoWell Montageplatte CW‐M 520‐10 x 75,
4. Anschluss Verteiler an Zehnder Q350 TR mit ComfoPipe Rohr DN 160
5. Außenluft und Fortluft jeweils mit DN 160 in den ungedämmten Spitzboden, von dort über das 28° Satteldach nach draußen.
Nun Frage ich mich, mit welchem Rohr/Material ich 5. umsetzen sollte.
Laut Helios Planungshandbuch muss das Rohr im kalten Spitzboden um Kondensatbildung zu verhindern gedämmt werden. Soweit richtig? Hierzu könnte man entweder Wickelfalzrohr nehmen und dieses anschließend dämmen (womit am besten?) oder ein ComfoPipe Compact etc. welches ja bereits isoliert ist. Zweiteres scheint ja einfacher zu sein, auch in Sachen verarbeitung.
Wie ist das mit der Dämmung der Dachdurchführung selbst?
z.B. wird bei der Helios IsoPipe Dachhaube IP-DH dediziert die Isolierung erwähnt. Wie ist das bei z.B. einer Helios DDF 160?
Gibt es weiteres zu beachten?
Viele Grüße
Gesamten Text anzeigen