Hast du vielleicht ein paar Fotos, damit man sich die Situation besser vorstellen kann? Geht es darum, die Leerrohre innen gegen die Leitungen abzudichten oder außen gegen den Beton? |
||
|
||
Hauseinführungen würde ich vom (Wasser)installateur eures Vertrauens machen lassen... RDS sieht normalerweise so aus: https://www.energiesparhaus.at/forum-rds-hauseinfuehrung/45057 Braucht aber neben der Ringraumdichtung (das was euch anscheinend euer BM vorgeschlagen hat) eine entsprechende fachgerecht eingebaute und in der Abdichtung integrierte Durchführung... "normales" Wellrohr ( wo man dann die Ringraumdichtung einsetzen soll?) genügt da sicher nicht. Siehe Video: https://www.poloplast.com/produkte/polo-rds-evolution.html |
||
|
||
Danke euch herzlichst für eure Hilfe - hier sind Fotos. So kommen die Rohre aus der Bodenplatte oben bzw. von der Seite raus. |
||
|
||
|
||
Die grundsätzliche Frage ist, welche Wasser- / Feuchtigkeitsgefahren gäbe es bei dir? zB gegen ansteigendes Grundwasser wirst es nie dicht bekommen, ebenso wenn du im Überschwemmungsgebiet bist. Wenn das Niederschlagwasser sich dort nicht stauen kann und abfließen würde ich persönlich nur luftdicht machen, das geht mit weit günstigeren stoppeln und gut ist. Sollte es andere Wasser geben, dann DrillFill oder den PU Schaum von Pipelife der Wasserdicht ist, auch zwischen den Rohren. LG |
||
|
||
Ist halt das Kind schon in den Brunnen gefallen Wasserdicht wird das nur noch mit Drifil... |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]