Ein E-YY 5x4 hat 17mm Durchmesser, das bringst in keinen 20er Schlauch. Gut schmieren und mit dem alten Kabel das neue einziehen. 5x2,5 sollte rein gehen, wenn der Schlauch halbwegs brauchbar verlegt ist. 1 |
||
|
||
Danke für die Info. Es ist geplant dort dann auch eine goE dran zu hängen und ich habe schon öfter gelesen dass man bei 20m Länge für eine Wallbox-Zuleitung 4mm2 bzw optimal 6mm2 nehmen soll. Also gehen 2,5mm2 bei 20m problemlos? |
||
|
||
16A auf 20m sollten kein Problem sein. 1 |
||
|
||
|
||
nAbend, ist der Schlauch so beschaffen, daß ma mit einer Einzugfeder gut durchkommt? Also wenig/keine Bögen, Quetschungen etc? Im Falle daß die Kabel beim Durchziehen reissen... dann würd ichs auf an Versuch ankommen lassen, 3fache Menge Flutschi, mehr als gut die einzelnen Adern verbinden, so dün nwie möglich, Isolierung bei der Verbindungsstelle entfernen, ev verdrillen, gut überpicken mit Isolierbandl und dann 2 Bärenstarke Otto-Wanzn ziehen lassen und nachschieben. Wenns reißt, Feder und eine Nummer dünner... Viel Erfolg! LG Wolfgang PS: Bitte lass uns wissen, obs geklappt hat, muß das gleiche Spiel im Sommer in an 25er Röhrl durchspielen... 1 |
||
|
||
ja, prinzipiell wäre so auch mein Ansatz, aber die Erfahrung mit solchen "Ach des geht scho" Projekten ist bei mir meist nicht mit Glück gesegnet 😀 Es hakt dann immer irgendwo kurz vorm Ende. Wobei ich in dem Fall auch eher glaub das 4mm2 mehr als eng werden. Aber am Versuch solls nicht scheitern, und im schlimmsten Fall hätt ich dann eben 70 Eur fürs 4mm Kabel versenkt. Wird in den nächsten 2-3 Wochen dann mal ein Wochenend-Projekt, falls Frau nicht wieder andere Pläne hat. PS: Da du den Otto Wanz erwähnt hast. Dem hab ich damals als kleiner Bub mim Opa am Heumarkt beim Catchen zuagschaut. |
||
|
||
Hi Viel Erfolg!! Und falls es wirklich ned geht, brings zum Baumarkt zurück und behaupte, "Das ist kaputt!" Sollt ja jedem einleuchten, dass 17mm kabel in an 20er Schlauch passen müssen..... Und zur Not könnt ich 15m 5x4mm2 brauchen 😉 Lg |
||
|
||
Wart amal, der Schlauch ist ja durchgehend, oder? Bin jetzt mehr der Hausmasta als der KabelUndNormenFuzzi, aber spricht was dagegen, a normale Mantelleitung zu verwenden? Wär dünner.... Lg |
||
|
||
Blöd halt, dass der 20er Schlauch innen auch nur 17mm, wenn überhaupt, hat. 😜 |
||
|
||
Hi DAS müssen sie erstmal beweisen. Als Beweis nimmt @chavez einfach ein Stückl 25er Schlauch mit....also echt, wo habts ihr argumentieren gelernt? 😁 Lg |
||
|
||
Wenn da Wasser reinkommt, daufen dir die Einzeladern mit der Zeit ab |
||
|
||
Normale Mantelleitung würd schon gehen aber wenn dann doch mal die Hütte abbrennt, dann fällt ma des versicherungstechnisch fix am Schädl. Melde mich auf jeden Fall bei dir wenn ich 20m Kabel übrig hab 😂 Ich glaub du bist eh net weit weg vo mir. Glaub bist iwo Neulengbacher Gegend? |
||
|
||
Hallo chavez, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
|
||
Ah darum geht's ... dann bring ich sogar ein 5x4mm2, 2 PV Kabel und ein Lan-Kabel in einen 20er Schlauch: 😜 |
||
|
||
Nabend Nö meinte keine Einzeladern, sondern a Mantelleitung, sowas z.B. Na eben, geht ja 👍 Bist Du sicher? Kann nur sagen, dass ich IN meiner Gartenhütte Mantelleitung seitens ELI verwenden durfte.... aber wie gesagt, bin VorschriftenLaie.... Ja, kömma machen! Und Ja 😉 Lg Wolfgang |
||
|
||
Auch eine normale Mantelleitung ist nicht fürs ständige Unterwasser sein geeignet |
||
|
||
sobald es aus dem Haus rausgeht würde ich auch nur Erdkabel verwenden. Tut ja auch nicht weh, und wer will sich schon in der Zukunft um so einen Scheiss kümmern müssen 😆 |
||
|
||
nur Erdkabel sind längswasserdicht. würd nix andres nehmen. kost nicht mehr, ist nicht dicker und universeller. braucht weniger Schutz wie einen sschlauch, haltet auch mehr uv licht aus |
||
|
||
Morgen Jawohl die Herren Professoren, das ist dann wohl eindeutig 👍 keine Mantelleitung draussen.... LG |
||
|
||
https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/gebäudetechnik-ohne-knx-eib/35211-√-nym-in-leerohr?p=577205#post577205 vllt hat jemand zugriff auf die entsprechende VDE-Norm bzw. weiß, ob das in AT AT [Außentemperatur] auch gültigkeit hat. außer frage steht natürlich, ob das gut ist. deshalb auch tauschbar 😆 |
||
|
||
Du kannst es eh im leerrohr verlegen aber du musst sorgen dass kein Kondensat durch Luftzug und feuchte im rohr entsteht |
||
|
||
Hi Wenn die Mantelleitung NICHT dauerhaft ist, ists unsinnig die einzuziehen.... LG |
||
|
||
So ich hab das am Wochenende mal probiert und das Kabel rührt sich keinen mm. Ich kann da anziehen wie ich will. Laut Plan geht das Kabel wohl 3 mal ums Eck und iwo klemmts vermutlich. Ich hab das mal am Plan markiert. Hat noch jemand Ideen wie/wo/was zu tun wäre? Außer jetzt alles aufgraben was auch nicht geht da teilweise Beton/asphalt. Wäre für weitre Tips sehr dankbar. |