Wie tief Rohrleitung zum LWP-Außenteil im Garten legen

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  rudi76
1.6.2021
2 Antworten | 2 Autoren 2
2
Hallo alle,

ich habe eine Frage, da es von Seiten verschiedener Installateure unterschiedliche Meinungen gibt: wie tief die Rohrleitung zum LWP LWP [Luftwärmepumpe]-Außenteil im Garten gelegt werden soll (d. h. wie tief gegraben werden soll).

Es ist ein Monoblock, von dem über eine Länge von ca. 7m die Wasserleitung (eingebettet in einem 15cm Rohr) Richtung Heizraum läuft.

Die eine Seite meint 50cm reichen, die andere 80cm aufgrund Frost im Winter.

Wäre dankbar für eure Meinung.

Lg

  •  Brombaer
  •   Gold-Award
1.6.2021  (#1)
So dass es im tiefsten Winter frostfrei bleibt. Bei mir im RheinMain-Gebiet/D sind das 80cm. 
Natürlich schadet tiefer nicht. In Rohr einbetten und das Rohr in Sand legen (isoliert etwas).

1
  •  Notausgang
  •   Silber-Award
1.6.2021  (#2)
Frost im Winter ist mE egal. Nachdem die Wärmepumpe eh draussen steht, darf das Wasser in den Leitungen eh nicht "stehen" bzw. zu sehr abkühlen. Bei einem längeren Stromausfall ohne entsprechende Maßnahmen würde ich mir größere Sorgen um das im Gerät gefrierende Wasser als um das Wasser in den Leitungen machen....