kann - man so einfach nicht beantworten, laut meiner erfahrung müsste er im mauerwerk liegen - auf jeden fall nicht ideal - lösung = aufdoppeln lg |
||
|
||
Hängt u.a. ab von - - Ziegelart und Dicke
- VWS Art und Dicke - Außentemperatur und rel. Luftfeuchtigkeit - Innentemperatur und rel. Luftfeuchtigkeit Am besten in einen der Bauteilrechner eintippen und die Abhängigkeit im Glaser Diagramm verstehen. Dünner VWS kann funktionieren: Meine Außenwände haben 25cm Ziegel und 6cm VWS und der Wasserdampfsättigungsdruck ist im Bereich der zu erwartenden Parameter immer über dem Wasserdampfteildruck, d.h. es kommt zu keiner Taubildung in der Außenwand. Bei sehr extremen Werten käme der Taupunkt im VWS bzw. zwischen VWS und Ziegel zu liegen. Aber wie gesagt, hängt von den verwendeten Materialien ab. |
||
|
||
Irgendwo wo ist +/- 0 Grad -
Der Taupunkt ist abhängig von der Luftfeuchte und Temperatur Ohne Dämmung liegt der Taupunkt mitten in der Ziegelwand. Mit Dämmung wird der Taupunkt verschoben in Dämmung. |
||
|