kann mir jemand sagen wo der taupunkt bei 5cm vollwärmeschutz liegt? eps 20. im mauerwerk? an der klebestelle????????????

  •  meister
  •   Gold-Award
31.3.2010  (#1)
kann - man so einfach nicht beantworten, laut meiner erfahrung müsste er im mauerwerk liegen - auf jeden fall nicht ideal - lösung = aufdoppeln
lg

1
  •  Werner
  •   Silber-Award
31.3.2010  (#2)
Hängt u.a. ab von - - Ziegelart und Dicke
- VWS Art und Dicke
- Außentemperatur und rel. Luftfeuchtigkeit
- Innentemperatur und rel. Luftfeuchtigkeit

Am besten in einen der Bauteilrechner eintippen und die Abhängigkeit im Glaser Diagramm verstehen.

Dünner VWS kann funktionieren: Meine Außenwände haben 25cm Ziegel und 6cm VWS und der Wasserdampfsättigungsdruck ist im Bereich der zu erwartenden Parameter immer über dem Wasserdampfteildruck, d.h. es kommt zu keiner Taubildung in der Außenwand. Bei sehr extremen Werten käme der Taupunkt im VWS bzw. zwischen VWS und Ziegel zu liegen. Aber wie gesagt, hängt von den verwendeten Materialien ab.

1
  •  DM Massivbau
  •   Bronze-Award
31.3.2010  (#3)
Irgendwo wo ist +/- 0 Grad -
Der Taupunkt ist abhängig von der Luftfeuchte und Temperatur
Ohne Dämmung liegt der Taupunkt mitten in der Ziegelwand.
Mit Dämmung wird der Taupunkt verschoben in Dämmung.