WP: Grundwasser oder Flachkollektoren

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Lira
2.10. - 3.10.2011
5 Antworten 5
5
Liebe Experten,
dieses Thema wurde schon zig mal hier im Forum behandelt, aber wir brauchen eure Einschätzung in unserem besonderem Fall, da wir von den Heizungsherstellern und Installateueren ganz widersprüchliche Aussagen bekommen.
Für unser Neubau EFH (HWB 45KWh)wollen wir eine Wärmepumpe installieren.
Als Energiequelle haben wir zur Auswahl: Grundwasser oder Erdkollektoren. Beides haben wir: genug Fläche für Kollektoren sowie auch Grundwasser.
Manche Installateure plädieren für Grundwasser, weil effizienter. Andere für Kollektoren, weil sicherer und wartungsfrei und behaupten dass Wassser-Wasser Systeme nur auf Papier effizienter sind, in Wirklichkeit verbrauchen sie mehr Strom und sind dadurch in Summe weniger effizient.
Andere wiederum sagen es gäbe keinen Unterschied, beide Systeme sind gleich effizient und von den Kosten auch gleich.
Ein Brauchwasserbrunnen kommt auf jeden Fall, den könnte man auch für die WP WP [Wärmepumpe] benutzen, Erdbewegungen haben wir auch (große Gartenfläche wird aufgeschüttet) und die Kollektoren gleich mitverlegen.
Mittlerweile sind wir ratlos und bitte um Ihren Rat und Unterstützung bei der Entscheidung: wo liegen genau die Vor- und Nachteile beider Systeme? Wovon hängt die Effizienz ab?

Lieben Dank!
Lira

  •  johro
  •   Gold-Award
2.10.2011  (#1)
Hallo - wir haben aus deinen genannten gründe Kollektoren vergraben,

bei der WasserWp kommt noch dazu dass man schwierigkeiten bei unreinem Grundwasser, Lebensdauer der Pumpen und das Grundmaterial muss saugfähig da man ja doch einige Tausend liter pro Stunde pumpt,

lg
johannes

1
  •  hotz68
  •   Bronze-Award
2.10.2011  (#2)
WP mit Flächenkollektoren ? - auf was sollte man da besonders achten , was sind die entscheidenden dinge dabei , auf was kommts genau an ??
@johro: hast du irgendwelche probleme damit , wie zufrieden bist du ?
DANKE für eure Tipps

1
  •  Regal90
2.10.2011  (#3)
Hilfe, mein Heizungssytem ist eingefroren ! - Sehr geehrte Experten,
in meinem privaten Haus in Burgenland, habe ich von 20 Heizkörper
15 löchrige defekte, wegen Einfrierung. Mein alter Gasheizkessel, der Firma Weiland ist auch defekt und muss neu ersetzt werden.

Ich hätte gerne, vorübergehend einen einfachen Gasheizkessel und wenn es möglich ist eine Reparatur (Löten? Einschweisen?) der defekten Heizkörper.
Und was kann ich mit dem dekekten Heizkörper und Kessel tun,(austaschen oder verkaufen ?? )

Bitte um Hilfe und Informationen.
Danke im Voraus. Mit freundlichen Grüßen
Regal90


1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Lira,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: WP: Grundwasser oder Flachkollektoren



  •  johro
  •   Gold-Award
3.10.2011  (#4)
Hallo - Hallo Hotz,
auf was man achten soll ist schwierig zu sagen, es kommt bei der Auslegung der Fläche auf den Boden an, Sand oder lehmig, demzufolge muss die Fläche berechnet werden. Viele Installateure halten sich aber auf die Länge der Schläuch, dh oft wird 300m, 400m oder 500m Kollektor "berechnet", die Tiefe ist ca. 1,5m Abastand zueinander ca. 0,8m, dh den Auhshub musst du irgendwo zwischenlagern können und das ist ein riesiger Erdhaufen.

Probleme habe ich noch keine -auf holz klopf-, die Erzeugung von Warmwasser funktioniert ganz gut, die WP WP [Wärmepumpe] Junkers STM90)ist recht leise,

lg
johannes

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
3.10.2011  (#5)
Meinst Du mit HWB 45kWh die Energiekennzahl? - Die Antwort ist recht einfach: Das Haus sollte so gut gedämmt sein, dass ohnehin nur hoch ein (rel. kleiner) Flächen- oder Grabenkollektor nötig bzw. wirtschaftlich sinnvoll ist. Alles was nicht verbraucht wird muss auch nicht erzeugt werden.
Der Flächenkollektor benötigt nur eine kleine Umwälzpumpe, ist grundwasserunabhängig (Pegel, Zufluss), ist leicht und mit Eigenleistung zu verlegen. Die Grundwasser-WP benötigt schon eine ausgewachsene Pumpe (mehr Stromverbrauch) und einiges an Fremdleistung. Denn selbst wenn der Brauchwasserbrunnen "auf jeden Fall" kommt - gratis is er auch ned. Dafür sind größere Entzugsleistungen möglich, was aber - siehe oben - nicht Sinn der Sache ist.
Wir haben 120m² Flachkollektor (PLT-Schlauch), auf 60m² in 2 Ebenen verlegt, für 2kW Wärmeleistung. Ich finds genial, 1 Kreis, eine kleine Pumpe, kein Verteiler, kein Schacht, keine Verbindungsstellen. Und die Vorwärmung der Außenluft wird auch gleich miterledigt, ebenso die passive Kühlung. D&W XLS.


1