« Heizung, Lüftung, Klima  |

WP Hydraulik für zwei Heizkreise

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  WP2HK
8.3. - 10.3.2025
9 Antworten | 3 Autoren 9
1
10
Hallo,

seit letzten Herbst habe ich eine Lambda EU13L mit der ich zwei Heizkreise (FBH und Heizkörper) sowie einen separaten WW WW [Warmwasser]-Speicher bediene. Im Wesentlichen ist es nach der Lambda Hydraulik 122 verbaut:


_aktuell/20250308707653.png

  •  WP2HK
8.3.2025  (#1)
konkret sieht die Verrohrung so aus:


_aktuell/20250308415049.png

wobei die eingezeichneten Veränderungen auf meine Frage abzielen.

Da weder der Volumenstrom der WP WP [Wärmepumpe], noch die der Heizrkreispumen explizit geregelt werden können, habe ich schnell festgestellt, dass der Heizkörperkreis, welcher als "zweites" kommt, über den Puffer oft runter gemischt wird, weil die Volumenströme beider Heizkreise zusammen meist größer sind als der der WP WP [Wärmepumpe].

Dann habe ich den Vorlauf zum Puffer abgesperrt und die Umwälzpumpe im Heizkörperkreis ausgeschaltet, sodass der "übrige" VL der WP WP [Wärmepumpe] nach der FBH FBH [Fußbodenheizung] komplett in die Heizkörper geht ohne irgendwie gemischt zu werden. Das hat den ganzen Winter gut funktioniert.
Durch kontinuierliche Datenaufzeichnung habe ich jetzt aber festgestellt, dass der Heizkörper-RL fast immer, außer bei hohen AT AT [Außentemperatur], leicht wärmer ist als der FBH FBH [Fußbodenheizung] VL, die Volumenströme aber ähnlich sind. Außerdem findet meiner Meinung nach durch das zusammenmischen beider RL RL [Rücklauf] eine unnötige Rücklaufanhebung statt.

Daher überlege ich jetzt die zwei eingezeichneten Umbaumaßnahmen durchzuführen:
1. (rot) VL FBH FBH [Fußbodenheizung] erst nach dem Heizkörperkreis, wodurch nur die FBH FBH [Fußbodenheizung] über den Puffer gemischt werden kann, was kein Problem ist, weil die FBH FBH [Fußbodenheizung] eh gemischt werden muss
2. (blau) RL der FBH FBH [Fußbodenheizung] direkt zur WP WP [Wärmepumpe] und nicht über den Puffer, um die Rücklaufanhebung zu vermeiden

Durch eine passende Spreizung an der WP WP [Wärmepumpe] sollte ich die zwei Heizkreise dadurch quasi auch in Reihe schalten können.

Sind meine Überlegungen nachvollziehbar, und wenn ja, sinnvoll oder nicht?
Ich wäre für jeden Kommentar dankbar.

Viele Grüße



1
  •  Akani
9.3.2025  (#2)
Mehrere Fragen.
Warum 2 gemischte Heizkreise mit Pufferspeicher in Paralleler Anbindung?
Passt die WP WP [Wärmepumpe] sicher zum Haus?
Erzähl mal mehr zum Haus und die Aufteilung FBH FBH [Fußbodenheizung] und Heizkörper.
Wir brauchen dazu schon eine Vorstellung. 
Gibt's einen Energieausweis?

1
  •  WP2HK
9.3.2025  (#3)
Gerne ein paar weitere Infos:
- nur der FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreis hat einen Mischer 
- Puffer mit Stichleitung im VL VL [Vorlauf], RL geht aktuell komplett durch den Puffer
- ich bin eigentlich sicher, dass die WP WP [Wärmepumpe] passt. Heizstab hat nie eingeschaltet, aber auch bei AT AT [Außentemperatur] 10°C läuft sie mit 20% durch. Die FBH FBH [Fußbodenheizung] Fläche wird durch Umbau auch noch vergrößert 
- VLT @-22°C: FBH 33,5°C, Heizkörper 43,5°C
- keine ERR ERR [Einzelraumregelung]
- Heizkörper im OG (Dach schlechter gedämmt), daher ca 55% der Heizlast
- Energieausweis habe ich nicht, nur eine eigene Berechnung mit heiz.report und WMZ für Gesamtmenge sowie beide Heizkreise 

1


  •  Akani
9.3.2025  (#4)


_aktuell/20250309469330.jpg So wäre es die richtige Hydraulik, da du ohne Raumthermostate und ERR ERR [Einzelraumregelung] unterwegs bist. Der Puffer ist hier nur eine Mischmaschine, die WP WP [Wärmepumpe] würde ohne Puffer sauber seine Temperaturen abfahren. 
Die gemischte RL RL [Rücklauf] Temperatur ergibt sich immer durch die beiden Heizkreise mit unterschiedlichen kurven,  da wirst du nicht groß ändern können, außer es würden die Heizkörperflächen vergrößert und die Systemtemperaturen gleich, dann würde der Direktkreis reichen

2
  •  WP2HK
9.3.2025  (#5)
Vielen Dank für den Vorschlag. So ähnlich hatte ich es ja betrieben, als ich den VL VL [Vorlauf] zum Puffer abgesperrt hatte, dann ging nur der gemischte Rücklauf über den Puffer.
Die Heizkörper sind schon maximal vergrößert, daher wird da mit der Vorlauftemperatur nicht mehr viel drin sein.
Ich denke halt, dass ich den "warmen" Rücklauf von den Heizkörpern über den Puffer zumindest teilweise in den VL VL [Vorlauf] der FBH FBH [Fußbodenheizung] bekomme und dann der "kalte" Rücklauf der FBH FBH [Fußbodenheizung] zur WP WP [Wärmepumpe] zurück geht.

1
  •  christoph1703
9.3.2025  (#6)
Blöde Frage wahrscheinlich: Könnte man die FBH FBH [Fußbodenheizung] im Rücklauf der HK anschließen? Evtl mit einem regulierbaren Bypass für die HK, damit man den Volumenstrom zusammenbringt?

1
  •  Akani
9.3.2025  (#7)
Wenn du das system in Reihe schalten willst wird dir der Druckverlust im System wahrscheinlich zu hoch, Pumpenleistung.
Zudem kannst du dir bei Umbau die Pumpe Heizkörper sparen da diese zum Direktkreis wird. Puffer raus aus dem System oder in Reihe mit Überströmventil setzen

1
  •  WP2HK
9.3.2025  (#8)
Vielen Dank für die Anmerkungen. Zum vermutlich besseren Verständnis habe ich versucht die Idee des Hydraulikschemas zu zeichnen:


_aktuell/20250309593239.jpg

Im Prinzip habe ich es jetzt schon sehr ähnlich, nur dass FBH FBH [Fußbodenheizung] und HK vertauscht ist und ich eben sehe, dass der zweite Heizkreis (aktuell Heizkörper) einen Großteil seines Volumenstroms aus dem Puffer zieht. 
Außerdem gehen aktuell beide RL RL [Rücklauf] in den Puffer 

1
  •  Akani
10.3.2025  (#9)


_aktuell/20250310657455.jpg
Würde so mal umgebaut, ist ein Screenshot hier aus dem Forum.
Nach dem Heizkreis der direkt rein geht kommt noch dein gemischter für die FBH FBH [Fußbodenheizung]

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Klima - MultiSplit - Leitungslänge