Korrekt, je höher die VL VL [Vorlauf] Temp, desto ineffizienter. Bei deltaT kannst die VL VL [Vorlauf] Temp nicht deckeln, die steigt immer parallel zur RL RL [Rücklauf] Temp (bei gleicher Pumpleistung) mit an. Würde ich schon so sehen, nachdem du mit fixer Pumpendrehzahl lädst. P = Durchfluss * delta K * 1.1617 nachdem der RL RL [Rücklauf] zumindest am Beginn der Heizladung eher gleich kühl bleiben wird, wird die VL VL [Vorlauf] Temp bei höherer Leistung und gleicher Drehzahl hochgehen. |
||
|
||
Ich mache aktuell zw. 4:00 und 10:00 Brauchwasser, in der Hoffnung ein paar günstige Strompreise mitzunehmen. Wir brauchen morgens heißes Wasser fürs abwaschen der Babyflaschen. Früher hab ich zw. 12:00 und 18:00 geladen. Ich lade dabei mit 3% Pumpe auf Zieltemperatur 48°C. Bin jetzt nicht super glücklich damit, da es abend auch mal knapp wird! Hab überlegt entweder noch heißer zu laden oder später zu beginnen? Weiß nicht was effizienter ist? |
||
|
||
In der Heizperiode, wenn der Kompressor sowieso läuft, würde ich am Abend eine zweite WW WW [Warmwasser] Ladung zubereiten. Ich lass das selbst im Sommer so. Dann sinds halt max. zwei Takte pro Tag. Dafür jedes mal nur so viel Wasser wie notwendig aufheizen ist sicher stromsparender, als das erhitzte Warmwasser wieder abkühlen zu lassen. |
||
|
||
|
||
Sitzt dein BT6 ganz unten? Falls ja, dann müsste dein VL VL [Vorlauf] ja bei 60+ liegen? Ich kann euch zeigen wie ich es aktuell mache. Bei mir war der springende Punkt die Bereiterleistung auf 4 kW zu erhöhen. Habe bis jetzt immer mit 3 kW gemacht. Hier eine Kurve mit 4 kW, 1 % Pumpe, Stop ist bei BT6 ganz unten 39°. Was ich nie verstehen werde ist, warum manchmal die Kurven echt tip top sind und manchmal nur top 😁 Hier wieder steigt der RL RL [Rücklauf] von ca 29 auf max. 30. VL von ca. 52 auf 55. WW wird zwischen 4-6 in der Früh gemacht, damit gleich am Morgen warmes Wasser da ist. Restliche Zeiten sind gesperrt. Frau mit 2 Babys zuhause, 2 Erwachsene duschen und ein 4-Jähriger auch noch im Haus. Seit meiner Umstellung hat es keine Beschwerden mehr gegeben. |
||
|
||
weil bei fixer Pumpendrehzahl quasi nix geregelt ist. Da hängt das Ergebnis davon ab, wie die Ausgangsparameter aussehen. |
||
|
||
Ich muss das Ganze hier wieder mal hocholen, weil ich Hilfe benötige. Aktuell habe WW WW [Warmwasser] von 3-6 in der Früh gemacht mit 1 % fixer Drehzahl und 4 kWh Bereiterleistung. Da hatte ich BT7 46-47° und VL VL [Vorlauf] ging meistens auf 56° rauf am Ende. Unsere Babys werden jetzt auch manchmal gebadet, da komme ich mit 1x WW WW [Warmwasser] am Tag nicht mehr aus, falls am Abend dann noch eine große Badewanne genommen wird oder Frau länger duscht. Jetzt habe ich mir gedacht, machst du zwischen 3-6 Uhr (weil Strom am günstigsten) WW niedrig und zwischen 12-15 (manchmal schon was von der PV da) WW mittel. So sieht das Ganze dann aus: Bei Niedrig geht der VL VL [Vorlauf] auf 50° sowas, ist mir klar warum, weil ich Stop bei 37° habe. Aber warum geht der VL VL [Vorlauf] bei Mittel auch nur auf ca. 50°, wenn ich Stop bei 40° habe? BT7 geht auch nur auf 44° rauf. Weil der Greenwater noch warm genug ist? Was wäre für euch die Grenze beim VL VL [Vorlauf], wenn ich mit 1x WW WW [Warmwasser] am Tag durchkommen will? |
||
|
||
Wenn ich mir die Wärme so anschaue die ich in den Greenwater Pumpe, dann ist das bei Niedrig deutlich mehr als zB bei Mittel (obwohl Temperaturen höher? Ich habe heute Früh 7 kWh Wärme in den Greenwater geladen und zu Mittag nur 1 kWh. Ist das Blödsinn was ich da mache? |
||
|
||
Jein, ich glaub du machst gerade eine Lernkurve durch --> das ist gut Ich erkenne mich tatsächlich selbst in gewissen Aussagen wieder. Ich glaub du jagst am Ende dem hinterher, was ich heute gebaut habe - mit Hilfe von HA - da die Nibe mit ihren WW WW [Warmwasser]-Bereitungsvarianten immer einen gewissen Nachteil hat. Ich muss sagen, ich habe versucht den Komfort an Prio 1 zu setzen und dann erst die Optimierung zu bauen - sprich die Nachteile der NIBE WW WW [Warmwasser]-Bereitung zu umschiffen. Habe den Brink-Thread durch, mit Pedaa einen Thread durch (danke dafür ) und bin derzeit bei folgenden Einstellungen. 1.) Ich glaube es macht KEINEN Sinn den Greenwater bei 40 Grad oder so abzuwürgen. Mir ist schon klar, dass dann der VL VL [Vorlauf] in die Höhe schießt, aber ein halb voller Greenwater ist halt nur ein halb voller Greenwater... --> Das führt zu mehr WW WW [Warmwasser]-Takten wenn die Familie das WW WW [Warmwasser] braucht. Also WW_Stop bei mir = 46 Grad. Aber das ist nur eine Parameterisierungsfrage. 2.) "Aber halt! Dann schießt ja der VL VL [Vorlauf] gegen 60 Grad!" --> Ja, ohne HA schon --> aber du hast ja HA also nutzen wir ihn Bis zur gelben Linie ists ja gut ..aber dann geht der VL VL [Vorlauf] ordentlich in die Höhe - logo der RL RL [Rücklauf] steigt ja auch an... also setzen wir genau an dem Punkt an und drosseln die Leistung so, dass nun folgendes rauskommt: Die erste Stunde vergessen wir bitte ... die Regelung hat aber danach wunderbar gegriffen. In der ersten Stunde habe ich die Funktionsfähigkeit der Skripte getestet, welche die Leistung begrenzen. Also hab ich an der Pumpe gedreht wie verrückt, um zu sehen, ob die Regelung auch in allen Fällen greift Kurzum: Tut sie Mit HA ist es also möglich, den VL VL [Vorlauf] dynamisch so zu begrenzen, dass dieser rund 50 Grad (oder welchen Wert auch immer) nicht überschreitet. Ich war erstaunt, dass der COP (so falsch er auch ist, aber immerhin gleich falsch und somit wieder vergleichbar) um rund 0,5 COP gestiegen ist ( von 4,25 auf 4,76). Was ich hier poste ist sehr prototypisch. Daher bitte ich um Nachsicht, wenns nicht 100%ig passt, aber die Tendenz scheint gut zu sein. Wenn von Interesse, werde ich den nächsten Tagen einen Thread aufmachen, mit den Infos wie das funktioniert und wie man es nachbauen kann --> sofern sich die Daten wiederholbar belegen lassen und wenns von Interesse ist... LG Daniel |
||
|
||
@scarpej Her damit 😁 Ich bräuchte irgendetwas, wo ich entweder mit 1x WW WW [Warmwasser] am Tag durchkomme. Oder 1x Früh am Morgen (weil Strom günstig), damit Frau in der Früh WW WW [Warmwasser] hat und dann gegen Mittag (weil PV Strom) nocheinmal für den restlichen Tag. |
||
|
||
ja, die VL VL [Vorlauf]-Temp. kann quasi mit 2 Stellschreiben limitiert werden: -> GP1 Pumpendrehzahl erhöhen (so macht das die Nibe-Ziel-Ladung) -> oder Verdichterfrequenz verringern (so machst das du jetzt) Wobei ich trotzdem glaube mit der Pumpendrehzahl lässt sich das "feinfühliger" einregeln. Und wenn eh schon alles selbst geregelt wird, kann ja auch die WW WW [Warmwasser]-Ladung je nach Laune und Bedarf früher beendet werden, indem z.B. die Stopp-Temp. nach unten verstellt wird. |
||
|
||
Bei meiner nächsten Wp mach ichs auch mit nem Doppelmantelspeicher Is echt interessant diese Ww Trads. Weiter so, @scarpej, freu mich auf den tread |
||
|
||
Bei den neuen Thread bin ich auch dabei. Selbes Thema mit den selben Verbrechern 😉 |
||
|
||
Eins von beiden werden wir hinbekommen Sobald ich Zeit hab, schreib ich was zusammen (Thread) ... LG Daniel |
||
|
||
Kann mir dieses Phänomen jemand erklären? Ich mache WW WW [Warmwasser] niedrig Stop 36° zwischen 3-6 Uhr in der Früh und dann ab 12-15 Uhr mit Stop 40°. Ich beobachte jetzt schon seit ein paar Tagen, dass der WW WW [Warmwasser] Takt zu Mittag NIE bis 40° raufgeht. Aber warum? Und damit ihr seht, dass der WW WW [Warmwasser] Takt wirklich aus ist, hier die VL VL [Vorlauf] RL RL [Rücklauf] Kurve. Und bitte nicht die Sinnhaftigkeit diskutieren, ich weiß selber noch nicht ob das Sinn macht 😁 |
||
|
||
Also WW WW [Warmwasser] zu bereiten macht schon Sinn, meiner Meinung nach 🤓 🤡 Ich nehme an, du hast niedrig und normalmodus? Wie steuerst das an? Über die Zeitsteuerung der WP WP [Wärmepumpe] oder HA? Wenns über HA ist, dann würd ich mal vermuten, dass das Umschalten gar nicht getriggert wird, oder verloren geht... |