Hallo habe ein kleines Problem mit der Lüftung oder sonst was...

Da ich bei den Stufen 2 und 3 immer wieder Widerstandsbegrenzung bekommen habe - habe ich heute mal alle Filter getauscht, und wollte die Inbetriebnahme erneut machen.
Und da sieht man ja schön am Handy wie die Luftmengen raufgehen wenn er die maximale Luftmenge ermittelt.
Die Zuluft geht auf 350m³/h rauf und die Abluft gleichzeitig aber nur auf 150m³/h.

Dabei sind alle Abluftventil abgebaut (also Filter + co)
Die Filter in der Q450 sind neu
nach aussen geht ein 200m rohr relativ gerade also kann mir nicht vorstellen das da was wäre.

Kann ich da irgendwo noch irgendwas kontrollieren?

  •  sn0000py
  •   Silber-Award
14.7.2023  (#1)
Habe gerade noch mal was getestet.

Die Rohre die von der Q450 richtung Haus gehen (also nicht die nahc draussen) da kann ich relativ leicht abnehmen, habe nun beide abgenommen.

dann geht Zuluft auf 400m³/h und Abluft auf 180m³/h 

Dann habe ich das ganze einmal bei geöffneten Gerät und ohne dem Wärmetauscher gemacht

dann geht Zuluft auf fast 450m³/h rauf und Abluft geht aber nicht über 200m³/h rauf 

Sollte nicht da spätestens egal was wo ist die Abluftmenge auch raufgehen?

Eines was mir noch aufgefallen ist, (hat nix damit zu tun) aber weiss nicht ob ich da was kaputt gemacht habe ...
Die Bypass klappen werden ja von zwei so kleinen Motoren mit einer klitzekleinen Gewindestange betätigt, wenn ich ohne dem Wärmetuascher eingeschaltet habe, dann sieht man das die Klappe runterfällt, sprich die Gewindestange wird so weit rausgefahren das die dann lose ist - wenn er dann wieder reinfahren will, und der Wärmetuascher ist da, dann geht es auch wieder - aber weiss nicht ob das normal ist?