Hallo zusammen,

wir sind nun nach einem langen steinigen Weg endlich eingezogen, und sehr froh alles geschafft zu haben, es ist noch einiges zu tun, aber das wird auch noch.

Nun zu meiner Frage, was sollte man tun -> wenn die bessere Hälfte nicht ohne offenem Fenster schlafen möchte?!?!

Als die Anlage noch nicht lief -> konnte ich es verstehen, doch jetzt mit einem funktionierenden System, leider nicht.

Würdet ihr die Anlage in der Nacht ganz ausschalten (wenn das Schlafzimmerfenster unbedingt offen sein muss)??!?? 
Oder einfach weiter laufen lassen?
Ich finde sooo viele negative Punkte, für das offene Fenster, doch sie prallen alle ab, als würde man gegen eine fette Stahlbeton-Wand fahren...

Was meint ihr? 
Wie würdet ihr vorgehen?

LG. und allen noch einen schönen Sonntag,
Chris

  •  rabaum
  •   Gold-Award
23.3.2025  (#1)
Sind noch andere Bewohner im Haus, oder seid ihr die einzigen?
Den Unsinn dieser Lösung siehst du ja zum Glück selbst.

Für den Fall, dass nur das Schlafzimmer bewohnt ist, könnte man es technisch durchaus so lösen, dass die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] in der Nacht per Zeitprogramm aus ist. 

1
  •  Magnum2
  •   Silber-Award
23.3.2025  (#2)
Abwarten, mit der Zeit gibt sich das mit den offenen Fenstern vielleicht. Vogelgezwischter um 4 Uhr in der Früh, Tauben, Verkehrslärm, Hunde, Insekten, Pollenstaub, Licht. 

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
23.3.2025  (#3)
Nichts hält dich und deine bessere Hälfte davon ab... es führt nur die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] in der Nacht ad absurdum 😉
Bringt zwar nix - aber schadet auch nicht 

1


  •  MissT
  •   Gold-Award
23.3.2025  (#4)
Auch wir haben trotz KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im Schlafzimmer von Frühling bis Herbst nachts ein Fenster gekippt. Der Grund hierfür ist simpel: Anders ist es nicht möglich innerhalb der thermischen Hülle einen Raum etwas kühler zu haben. Insbesondere im Sommer, wenn auch andere Fenster im Haus auf Durchzug gekippt sind um die Wärme rauszubringen, läuft die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mittels Zeitprogramm von 0:00 bis 8:00 nicht. Zugleich kann ich damit das Feuchteproblem im Sommer etwas reduzieren.

1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
23.3.2025  (#5)
@SkyChris: gibt es von deiner besseren Hälfte wirklich ganzjährig den Wunsch, d. h. unabhängig von Witterung und Außentemperatur (Ausnahme Extremwetterereignisse) das Fenster gekippt zu lassen?
Mich würde die Begründung im konkreten Fall interessieren, ohne Abwertung oder Bewertung der Aussage.

1
  •  SkyChris
23.3.2025  (#6)
Danke Ihr Lieben, 
also wäre eine Abschaltung wirklich eine Option... und ich dachte das dies auch so ein paar negative Punkte für das System ergeben.

...und ja, wir wohnen allein im Haus.
Der angesprochene Vogel-, Verkehrslärm wird nicht zur Lösung beitragen, auch wenn es schräg klingt -> ist meine einzige Hoffnung, das es viele Partys in der Nachtbarschafft gibt, und diese eventuell zur Lösung beitragen. (das habe ich jetzt aber nicht geschrieben, oder wirklich gedacht)😉

@leitwolf,
die Standard Antwort ist: "ich bekomme keinen Sauerstoff", und ja -> zu allen Jahreszeiten.  
Das Argument: ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung](als sie noch nicht lief) roch es morgens im Schlafzimmer (trotz offenem Fenster), und mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (die ersten paar Tage nachdem ich sie scharf geschaltet habe, und mit geschlossenen Fenster) lag eine frische und gute Luft im Raum.
Aber damit dringe ich ebenfalls nicht durch... *leider

1
  •  ichbauauch
  •   Bronze-Award
23.3.2025  (#7)
Ist das wirklich so schlimm für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]? Das restliche Haus wird doch weiterhin gut von dieser versorgt. Ich sehe das nicht so kritisch, oder übersehe ich etwas?

1
  •  christoph1703
24.3.2025  (#8)
Solange nur ein Fenster gekippt ist, wird sich für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht viel ändern, wenn sie volumenstromgeregelt ist. Bringen wirds allerdings auch nichts außer Wärmeverlust im Winter.
@SkyChris vielleicht wäre für euch ein CO2-Messgerät interessant?

1
  •  querty
  •   Gold-Award
24.3.2025  (#9)
Im Sommer hatten wir über Nacht auch Fenster gekippt bzw. geöffnet trotz KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Also von daher ist es egal. Sinn der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist ja, dass man nicht lüften muss bzw. im Winter keine Wärme durch das Lüften verliert, aber es heißt ja nicht dass man nicht lüften darf...wenn es natürlich auch unnötig ist.
Auch im Winter möchte die Frau das Fenster offen haben?
Mich würde da der Wärmeverlust mehr störten als dass die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] unnötig ist.

zitat..
SkyChris schrieb: ich bekomme keinen Sauerstoff

Du kannst deiner Frau sagen, dass sie durch die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gefilterte Luft bekommt, also Pollen und Feinstaub rausgefiltert und so die Luftqualität besser ist also bei geöffnetem Fenster ;)




1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
24.3.2025  (#10)
So wie sich das anhört, bezweifle ich, dass ein Sauerstoff- oder CO2 Messgerät hier überzeugend wirken könnte.
Aber in einer Beziehung kann man fast immer einen Kompromiss finden mit dem beide leben (schlafen) können. An diesem Thema sollte es nicht scheitern.

1
  •  passra
  •   Gold-Award
24.3.2025  (#11)
bei uns läuft die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] seit 28 Jahren 24/7/365.
Trotzdem schlafen wir in der Übergangszeit mit gekipptem Fenster. In der Heizperiode nicht.
Der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist das, weil volumenstromgeregelt, völlig Schnuppe.
Deshalb: Einfach machen und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] laufen lassen, fertig...du machst dir zuviel Gedanken...

2
  •  ds50
  •   Gold-Award
24.3.2025  (#12)
...nicht dass hier Unbedarfte mitlesen und sich mit "Siehst du, ich sagte doch, mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] darf man kein Fenster öffnen!" bestätigt fühlen... 😬

1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
24.3.2025  (#13)
Wenn ihn das gekippte Fenster nicht stört, dann spricht nichts dagegen, die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] laufen zu lassen. Der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sind geöffnete Fenster egal.
Der Wärmepumpe ist ein beheizter Kachelofen im Wohnzimmer auch egal.

1
  •  melly210
  •   Gold-Award
24.3.2025  (#14)
Also wir haben im Sommer zeitweise auch alle Fenster offen (wenns nicht so heiß ist daß wir die Klima einschalten). Die Mühe die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] abzuschalten habe ich mir da noch nie gemacht. Die braucht ja nicht viel Strom, somit würde man kaum was sparen, auch wenn sie natürlich sinnlos läuft wenn alle Fenster offen sind. Man kann auch zuviel über Stromsparen nachdenken...

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
24.3.2025  (#15)
worüber ich hingegen schon nachdenken würde, sind die üblen Fassaden-Verfärbungen die durch längerfristig gekippte Fenster (im Winter) entstehen werden:

hier mal das erstbeste Google-Bild was ich dazu finde:

_aktuell/20250324498889.jpg

1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
25.3.2025  (#16)
Habe vor kurzem so ein Shortvideo von einem SV gesehen, der die Ursache erklärt hat. In den Kommentaren wurde er als Ahnungsloser beleidigt, weil niemand glauben konnte, dass es sich um Algen handelt. In den Kommentaren war zu lesen: es ist doch Schimmel / das ist Russ und kommt von innen durch Kerzen oder Raucher / die Wohnung hat gebrannt / das kommt vom Dämmwahnsinn, etc. Die wenigsten konnten glauben, dass es einfach Algen sind, die feuchte Bereiche lieben.
Aufgrund der Fenstergröße kann man dann sehr gut sehen, ob es Bäder oder Schlafzimmer sind, die meist auch nordseitig orientiert sind.

1
  •  SkyChris
25.3.2025  (#17)

zitat..
Pedaaa schrieb:

worüber ich hingegen schon nachdenken würde, sind die üblen Fassaden-Verfärbungen die durch längerfristig gekippte Fenster (im Winter) entstehen werden:

hier mal das erstbeste Google-Bild was ich dazu finde:

Genau das ist meine größte Angst bei der Thematik. In unserer alten Wohnung, war der Rollladen auch immer sehr schnell, total verdreckt -> was die anderen (nicht Schlafzimmer) nicht waren.

Meine Befürchtungen sind 50/50 der eindringende "Dreck"(Staub/Pollen/...), Tiere und halt die schnellere Verschmutzung der Gebäudehülle (weiße Putzfassade ).

An die Energie für laufende Motoren, habe ich dabei wirklich nicht gedacht. Die Anlage plante ich nur wegen der besseren und deutlich sauberen Luft im Haus, somit für ein besseres Wohlbefinden, netter nedeneffekt ist natürlich-> das man nicht mehr lüften muss, und somit weniger Ängste bezüglich Schimmel haben muss.

Danke euch sehr, aktuell hat sich meine bessere Hälfte auf einen 2. Versuch eingelassen. *freu

Viele Grüße,
Chris

PS. eine Frage habe ich dann aber doch noch: in einem anderen Forum hat eine Person geschrieben-> das es besser sei, die Lüftung tagsüber voll laufen zu lassen, und nachts im normal Betrieb. Kann man das auf viele zentrale KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]'s ausrollen, oder ist es ehr eine individuelle Empfehlung?




1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
25.3.2025  (#18)
Die Lüftung sollte in der Nacht so laufen, dass der CO2-Gehalt in den Schlafräumen bei geschlossener Tür möglichst unter 1000ppm bleibt. Am Tag gilt das Gleiche für die Räume, wo man sich länger aufhält. Damit deine Frau keinen Angriffspunkt hat, solltest du das für dich messen und gegebenenfalls nachstellen, dass es passt. 
Ich spreche aus Erfahrung, dass die meisten Anlagen diese Anforderungen nach der Inbetriebnahme nicht erfüllen und man nachbessern muss.
Ein geeignetes Messinstrument ist zB das aranet4.

-Preis und Infos zum genannten Produkt: Aranet4Anzeige
1
  •  SkyChris
25.3.2025  (#19)
Dankeschön @leitwolf ->wieder etwas dazu gelernt! Wird gemacht ☺️

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
26.3.2025 23:40  (#20)

zitat..
SkyChris schrieb: PS. eine Frage habe ich dann aber doch noch: in einem anderen Forum hat eine Person geschrieben-> das es besser sei, die Lüftung tagsüber voll laufen zu lassen, und nachts im normal Betrieb. Kann man das auf viele zentrale KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]'s ausrollen, oder ist es ehr eine individuelle Empfehlung?

Eigentlich mache ich es genau umgekehrt, in der Nacht mit 250 m³/h und am Tag 150 m³/h, den Rest übernimmt die CO2 Regelung (die regelt ab 730 ppm auf 350 m³/h). 


1
  •  MPP33
27.3.2025 12:38  (#21)
Meine Erfahrung: Technische Erklärungen führen in die Betonwand.
Frische Luft = kalter Luftzug. fehlt dieser "bekomme ich keinen Sauerstoff" - da könnte der Raum auch mit 100% Sauerstoff gefüllt sein...

Ich mags durchaus ganz gern (im Winter) unter der Decke liegen und es zieht ein kaltes frisches Lüftchen durchs Zimmer, das wird eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nie in der Form hinbekommen.

Hab selbst Rohre für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gelegt, aber noch nicht aktiv und bin schon gespannt wie sich das dann verhalten wird.
Ich seh vor allem den Vorteil darin, dass es im Haus nicht muffig wird wenn man mal länger nicht daheim ist oder auch über Nacht.
Tatsächlich haben wir die Fenster aber selten die ganze Nacht gekippt sondern nur manchmal vor dem einschlafen 10min und dann halt in der Früh.

Und der Hauptgrund warum ich die langsam einmal aktivieren will - meine Frau duscht am Abend immer gefühlt mit maximaler Temperatur und auch bis das Warmwasser aus ist...
Danach werden die Haare der 3 Langhaarmädels natürlich auch noch getrocknet.
Das Problem dabei, dieses Saunaklima bekommt man danach selbst mit 1h offenen Fenstern (die sind auch keine solchen Schießscharten sondern schon Fenster die den Namen verdienen  und der Raum hat auch 15m²) nicht raus, da muss man immer im EG Fenster aufmachen damits die Luft durchzieht. Im Sommer wenns drinnen nicht wärmer ist als draußen bekommt man generell kaum genug Luftzug zusammen.
Entsprechend hab ich hier die Hoffnung, dass es in der Früh im Bad später nicht mehr dieses feucht-muffige Klima hat weil auch die ganzen Handtücher und was sonst noch die Feuchtigkeit angenommen hat trockengelüftet wird.
Außerdem hab ich Angst vor der Fassadenverfärbung. Das Badfenster ist nordseitig unter dem Dachvorsprung - da staut sich die feucht warme Luft wohl ideal, auch im Raffstorekasten (derzeit ohen Fassade noch keine Probleme).

Ich sehe die Vorteile der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] also eher in der Tatsache, dass auch gelüftet wird wenn wir einmal die Fenster nicht aufmachen können oder wollen.
Dazu kommt noch, dass wir durch die extreme Feuchtigkeit im Bad Probleme mit Kondensation in der Fensterdichtung haben...
Wenn wir einmal etwas mehr Luftaustausch haben wollen... warum nicht?

Das Energiesparpotential ist für mich ein netter Nebeneffekt, aber kein Grund für den Einbau.


1