Ich hab einfach - die beiden 150er Rohre bis ca 1meter über den Boden rausstehen.
Daran ein 90 grad Knie und daruf wiederum ein Gitter. Ist nicht die schönste Lösung, aber auf der Rückseite des Hauses stört es mich nicht wirklich. Und ja, zu- und Abluftrohre sind ident. Ein Tausender ist viel zu teuer. Schau mal auf luftladen.de Die haben auch Ansaugrohre im Programm! |
||
|
||
wie.. - ..wird zuluft und abluft aus dem haus hinausgeführt? wand? dach? boden? |
||
|
||
KWL-Anlage steht im Keller. Zu und Abluft wird über die Kellerwand unter der Erde geführt. Die Zuluft kommt noch in der Traufe aus dem Boden, die Abluft 2m daneben im Garten. |
||
|
||
|
||
Bei mir kommen - Beide Lüftungsrohre aus der Kellerwand.
Ca 1meter unter der Erde. Es wurden dafür 2 Kernbohrungen gemacht. Abstand der Rohre zueinander: 1,5 Meter |
||
|
||
Abstand der Rohre nur 1,5m? - Die würde ich auf jeden Fall weiter auseinander setzen, sonst kommt es leicht zum Luftkurzschluss bzw. zur Teilansaugung der Abluft bei Windstille. |
||
|
||
hab auch eine kwl im keller, 2 bohrungen nach außen in 1,2m höhe über gewachsenen boden, entfernung zwischen zuluft und abluft ca. 3m , passt alles bis auf die standard abdeckungen mit drahtgeflecht. das ging im 1. sommer sofort zu, geflecht raus und mit strumpfhose von frau wieder bezogen, ok, muß in nur alle 3 monate tauschen, sehr kostengünstig.
mfg chris |
||
|
||
Hey Chris, - sehr geile Idee, das mit der Strumpfhose. Wird ab sofort kopiert. ;) |
||
|
||
@danjo - Abstand der Rohre sollte kein Problem sein.
Da oben ein Knie ist und jedes Rohr in eine andere Richtung schaut. Aber ich werd das mal mit einem Räucherstäbchen bei Windstille testen. |