@alex - hallo.
dachte immer RDS ist dicht. denke das gehört nur mal ordentlich gemacht wasser schadet den rohren nicht und dem kupfer auch nicht. gibt ja auch kupferwasserleitungen und ob das wasser ausen oder innen ist ist ja egal. wichtig ist nur das es dicht ist. lg |
||
|
||
.. - RDS sollte schon dicht sein kostet ja auch genug ,muss nur richtig gemacht werden.im schacht hab ich auch wasser drinn,weil es nicht versickert obwohl ein halber meter schotter unterhalb ist.ich hab das problem mit einer unterwasserpumpe gelöst,schaltet sich selber ein aus und funktioniert sehr gut.lg stevie |
||
|
||
.. - Das Problem ist, dass die Überschubrohre in die RDS "eingequetscht" wurden; Das Wasser kommt zwischen Kupferrohr und Überschubrohr durch.Laut Fa. Ochner einfach einen Brunnenschaum rein und das reicht ?? Kann ich nicht glauben.
Zum Kupfer: angeblich oxidiert das in der Erde und im Grundwasser ? (wegen der Säuren) @stevie: daran hab ich auch gedacht. Hast du auch Kupferrohre ? Danke Alex |
||
|
||
|
||
@ - hallo nochmals.
der schacht steht ja nicht immer unter wasser oder? nur wenn´s extrem viel regnet. ich denke das kupfer wird das länger überstehen als du bzw. der tipp mit der pumpe mit schwimmerschalter ist ja auch nicht schlecht. übrigens kupfer oxidiert auch an der luft! lg |
||
|
||
ich hab auch eine ochsner DV.die kupferrohre sind ja eh mit kunststoff übermantelt und die rohre liegen ja sonst auch in der erde.die sind so gefertigt, das macht den rohren nix.wie gesagt ,unterwasserpumpe rein der den schacht immer leerpumpt.bei mir fnktionierts auch recht gut.lg stevie |
||
|
||
@ - aber ich denke er meint den sammler selbst - der ist auch aus CU ist aber nicht ummantelt (so ist es bei mir).
lg |
||
|
||
.. - Danke für eure Antworten.
Genau, ich meine alles kupfer zwischen den kunstoffummantelten Rohren in der Erde und der Wärempumpe im Keller inkl. Sammler. Leider läßt mich mein Installateur nun auch hängen und meldet sich nicht mehr. hoffentlich helfen mir die bei Ochsnr weiter. LG Alex |
||
|
||
PUda es nur 60cm in der erde ist, würde ich außen aufgraben und dort mit Pu-Schaum, Silikon, mechanischem Schutz und einer Schotterschicht das Problem aus der Welt schaffen...falls du leicht dazukommst und nicht schon ein befestigtes Traufenpflaster besteht. |
||
|
||
so gehts weiter - So, der Installateur ist wieder bei der Sache. Wir haben von der Fa. Hauff-Technik eine Dichtung ran geschaft, und damit innen direkt das Kupferrohr in der Rohrdurchführung ein zweites mal abgedichtet. Für den Schacht gibt es angeblich bei der Fa. Pipelife ein Gehäuse das bis 2,5bar Druckdicht ist, und da kommen dann die Rohre im Schacht rein.
Die Fa. Ochsner hat in keinster Weise geholfen. Schade, dachte, dass ist eine gute Firma. Also erkundigt euch vorher bei hohem Grundwasserspiegel. UNd die Kupferrohre sind wegen dem Kältemittel (Säure oder so) wichtig. LG Alex |