zusätzlich Raumfühler bei FBH ... ?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  hotz68
  •   Silber-Award
17.10. - 23.10.2012
7 Antworten 7
7
Habe WPWP [Wärmepumpe] mit Tiefenbohrung , und derzeit nur mit Aussenfühler gesteuert was mir so empfohlen wurde !
Ein bekannter Installateur hat jetzt gemeint ein RAUMfühler(Thermostat) wäre ideal , was hält ihr davon oder genügt AUSSENFÜHLER alleine auch ??
( ich glaube er meint halt wegen solarer Gewinne oder so wäre Raumfühler gut , weil aussenfühler ja nordseitig ist und daher nicht erkennt wenn südseitig total die sonne 'draufheizt' !! > zur jetzigen zeit ist es ja wirklich so daß es in der früh bzw. auf der nordseite nur ca. 3 - 10 Grad bekommt , und südseitig auf der terrasse 'heizt' es voll hin ! ) ---> ??
DANKE

  •  fruzzy
  •   Gold-Award
17.10.2012  (#1)
beideswir haben außentemp geführten regler aber mit aufschaltung von innentemp fühler. d.h. grundsätzlich gibt der außenfühler die vl-temp vor aber auch die innentemp wird berwücksichtig und drückt dadurch die vl-temp runter.

sind sehr zufrieden damit.

lg
fruzzy

1
  •  sensai
  •   Gold-Award
17.10.2012  (#2)
das passt schon so. - ebenfalls WPWP [Wärmepumpe] mit Tiefenbohrung
Eine FBH FBH [Fußbodenheizung] ist eine sehr träge Heizung. Ein Raumsteuerung
würde sich erst zeitversetzt auswirken und somit die
Anlage mehr irritieren.
habe meine Heiung auch nur über Aussenfühler (nordseite)
gesteuert. Meine Anlage (IDM) hat bereits einen Innenfühler
integriert. Aufgrund Fehlermeldungen musste dieser
angeschlossen werden und befindet sich im Technikraum.
Ich habe allerdings den Einflusswert auf NULL gestellt.

Als Eingangsgrösse habe ich den 24 Stunden Mittelwert
vom Aussenfühler eingestellt.

Auf Anraten des Elektrikers haben wir habe Leerrohre
vom FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler in jeden Raum gelegt und dort die
Raumfühler, die bei IDM auch im Paketpreis enthalten sind
eingebaut, jedoch nicht angeschlossen.

1
  •  dandjo
  •   Gold-Award
17.10.2012  (#3)
Wir habens auch so wie fruzzy. - Funktioniert sehr zufriedenstellend, es ist nur anfangs eine kleine Spielerei die Regelung an das Verhalten des Hauses anzupassen.

Unsere Heizkurve steht auf 0,2, der Raumeinfluss auf 50%.

1


  •  fruzzy
  •   Gold-Award
22.10.2012  (#4)
Heizkurve - ist auch bei uns auf 0,2.

dürfte heutzutage ein ganz guter wert bei fbh sein.

mein installateur hat mich mit 0,6 verlassen. kopfschüttel.

lg
fruzzy



1
  •  hotz68
  •   Silber-Award
23.10.2012  (#5)
heizkurve 0,2 .... ? - was sagt das aus ,sind das 20 % oder ?
Hab bei meiner WPWP [Wärmepumpe] den Parameter " Hz Kennl.Steigung " , da kann ich aber nur PROZENT einstellen , wurde vom Installateur auf 25 Prozent gestellt ! Heißt das dann ich hab den Wert 0,25 bei der Heizkurve ?

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
23.10.2012  (#6)

zitat..
Meine Anlage (IDM) hat bereits einen Innenfühler
integriert. Aufgrund Fehlermeldungen musste dieser
angeschlossen werden und befindet sich im Technikraum.


@Sensai

Du musst den Innenraumfühler nicht anschliessen.
Allerdings musst du um eine Störungsmeldung zu vermeiden in den Einstellungen beim betreffenden Heizkreis einstellen, das kein Raumfühler angeschlossen ist.
Loggst du die Temperaturen via Remote Control bei der IDM mit?
Ist ein ziehmlich cooles Spielzeug dieses Remote Control.


1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
23.10.2012  (#7)
@ hotz 68

Genau so ist es.
Für jedes Grad was es draussen kälter wird, steigt bei dir die Vorlauftemperatur um 0,25 Grad.
Bei Dandjo steigt die Vorlauftemperatur um 0,2 Grad pro Grad was es draussen kälter wird.



1