beideswir haben außentemp geführten regler aber mit aufschaltung von innentemp fühler. d.h. grundsätzlich gibt der außenfühler die vl-temp vor aber auch die innentemp wird berwücksichtig und drückt dadurch die vl-temp runter.
sind sehr zufrieden damit. lg fruzzy |
||
|
||
das passt schon so. - ebenfalls WPWP [Wärmepumpe] mit Tiefenbohrung Eine FBH FBH [Fußbodenheizung] ist eine sehr träge Heizung. Ein Raumsteuerung würde sich erst zeitversetzt auswirken und somit die Anlage mehr irritieren. habe meine Heiung auch nur über Aussenfühler (nordseite) gesteuert. Meine Anlage (IDM) hat bereits einen Innenfühler integriert. Aufgrund Fehlermeldungen musste dieser angeschlossen werden und befindet sich im Technikraum. Ich habe allerdings den Einflusswert auf NULL gestellt. Als Eingangsgrösse habe ich den 24 Stunden Mittelwert vom Aussenfühler eingestellt. Auf Anraten des Elektrikers haben wir habe Leerrohre vom FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler in jeden Raum gelegt und dort die Raumfühler, die bei IDM auch im Paketpreis enthalten sind eingebaut, jedoch nicht angeschlossen. |
||
|
||
Wir habens auch so wie fruzzy. - Funktioniert sehr zufriedenstellend, es ist nur anfangs eine kleine Spielerei die Regelung an das Verhalten des Hauses anzupassen.
Unsere Heizkurve steht auf 0,2, der Raumeinfluss auf 50%. |
||
|
||
|
||
Heizkurve - ist auch bei uns auf 0,2.
dürfte heutzutage ein ganz guter wert bei fbh sein. mein installateur hat mich mit 0,6 verlassen. kopfschüttel. lg fruzzy |
||
|
||
heizkurve 0,2 .... ? - was sagt das aus ,sind das 20 % oder ?
Hab bei meiner WPWP [Wärmepumpe] den Parameter " Hz Kennl.Steigung " , da kann ich aber nur PROZENT einstellen , wurde vom Installateur auf 25 Prozent gestellt ! Heißt das dann ich hab den Wert 0,25 bei der Heizkurve ? |
||
|
||
@Sensai Du musst den Innenraumfühler nicht anschliessen. Allerdings musst du um eine Störungsmeldung zu vermeiden in den Einstellungen beim betreffenden Heizkreis einstellen, das kein Raumfühler angeschlossen ist. Loggst du die Temperaturen via Remote Control bei der IDM mit? Ist ein ziehmlich cooles Spielzeug dieses Remote Control. |
||
|
||
@ hotz 68
Genau so ist es. Für jedes Grad was es draussen kälter wird, steigt bei dir die Vorlauftemperatur um 0,25 Grad. Bei Dandjo steigt die Vorlauftemperatur um 0,2 Grad pro Grad was es draussen kälter wird. |