was haltet ihr von folgendem Vorhaben: Im Keller liegt auf der Bodenplatte direkt der Estrich auf einer Ausgleichsschüttung, auf dem Estrich kleben Fliesen. Ich möchte nun eine Zwischenwand mit Ständerung und Rigipsplatten einziehen. Dazu möchte ich die Ständerung einfach durch die Fliesen in den Estrich bohren und dann Fliesen-Sockelleisten einfach wieder anbringen, so dass optisch nichts auffällt. Könnten dadurch irgendwie Probleme entstehen? Schalltechnisch müsste es ja wurscht sein, oder?
schalltechnisch - muss es dir wurscht sein denn wenn jemand im anderen raum mit den stöckelschuhen läuft, meinst du es ist in diesem raum. du kannst das u-profil mit silicon/baukleber auch nur auf die fliessen kleben. dann musst du in den boden gar nicht bohren
Schallproblem - gibt es insofern keines, da der Keller kalt ist und es sich um eine Abgrenzung von technischen Geräten handelt.
Kleben ist eine Möglichkeit, die Frage ist, ob es mir Vorteile bringt.
Also ich - habe es genau so gemacht, wie du es planst.
Einfach durch die Fliesen gebohrt, Dübel rein, Dämmband legen und das U-Profil am Boden festgeschraubt.
Habe keine Probleme damit.
ich würde.. - ...im keller statt gipskarton besser gipsfaserplatten nehmen. im keller lagert man doch auch schwere sachen, werkzeug usw. und wenn da mal was gegen die wand kippt ist gipsfaser stabiler (kostet ca 1eur mehr pro m2).
auf den estrich ist schon ok, bei breiter fiesenfuge kannst sogar die bohrungen in die fuge machen und rückstandslos die wand wieder mal entfernen.
du kannst auch massivwand auf den estrich stellen wenn du ytong-steine nimmst und glattspachteln oder verputzen. die sind besser feuchteresident und weniger schimmelgefährdet als gipsplatten.
Frisch vom Rigips Kurs - meine Empfehlung; Im Keller Gipsfaser wie cc9966 geschrieben hat, eventuell feuchtraumgeeignet wenn der Keller nicht absolut trocken ist.
Dämmband ist extrem wichtig wegen Körperschallübertragung (auch in EG) also an Boden, Decke und Wandanschlüsse legen.
Ordentlich Telwolle rein, damit hast du einen Schallschutz wie bei einer 25 cm Ziegelwand.
.ich glaub er meint kein dämmband, sondern das ist so ein distanzstreifen, mit denen du die wand schalltechnisch enkoppelst. ich hab die reste vom estrich-dämmstreifen verwendet. gibt aber auch eigene bänder im baumarkt.
geht ja nur darum, dass die konstruktion der rigips-wand keinen direkt kontakt mit dem boden, der decke und der wand hat. durch diesen dämmstreifen werden die möglichen bewegungen der wand abgefedert und eben nicht an die angrenzenden bauteile weitergegeben. dadurch bleibts ruhig ... )
Danke - Estrich Dämmstreifen sagt mir etwas. :)
Die Frage die sich mir stellt ist aber: macht das Sinn, denn die Fliesen-Sockelleiste hat dann ja erst recht Kontakt mit Estrich und Wand. Alternativ könnte ich die Sockelleiste etwas höher setzen und die Fuge mit Silikon ausfüllen. Ja, das werde ich denke ich machen... ;)
.die fliesen-sockelleiste pickt ja eh auf der wand und hat keinen kontakt mit dem boden ... das nennt man fuge ) ... und in die fuge kommt silikon und gut ist's; wenn der dämmstreifen mit 5mm die wandkonstruktion vom klappern abhält, wirds eine 3 bis 5 mm dicke silikonfuge auch machen. ich würds nicht höher setzen als bei einer normalen wand. schaut ja dann auch etwas komisch aus.
in diesem fall - ist aber die entkoppelung wand-bodenfliese ziemlich egal da bei dir der estrich wie ich oben lese durchgeht und die wand am estrich aufsitzt.
das dämmband welches viraghg meint kommt zwischen U-profil und wand oder decke oder boden.
und kann vor allem seine wirkung entfalten wenn man danach das U-profil zusetzlich mit den schlagdübeln befestigt
naja wenigstens kosts fast nix...aber bringen tuts a net soviel wie man sich erhofft. ich denk so tragisch wird das ganze im keller ja nicht sein, denn eine ständerwand AUF dem estrich ist die schlechtere lösung als auf den rohboden aber aber in diesem fall sicher ein vertretbarer kompromiss.
Ja, wie gesagt - das soll nur zur (optischen) Abtrennung von Geräten dienen, Anfangs habe ich mir sogar mehrere große raumhohe Schiebetüren überlegt, sind aber sauteuer. Kennt man vielleicht aus manchen Wirtshäusern mit separatem Speisesaal für größere Veranstaltungen.
@max122 - das fugentrennband ist unbedingt auf allen u-profilen und den massivwandanliegenden c-profilen zu verwenden. gerade deshalb weil die wand am estrich steht. jedesmal wenn du in der nähe der wand am estrich gehst, hörst du ohne diesem fugenband knarz-geräusche in der wand!!
hab - auch eine wand am estrich stehen, und kein mensch hört irgendwas wenn man daneben vorbeigeht ... gib einfach das trennband (oder wie ich reste vom estrich-randstreifen) rundherum, gut ist's ... würd einfache dinge nicht immer so komplex machen & ewig diskutieren ... vor allem net im keller. meine wand ist im eg.
1
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.