gilt Salzburg auch? - berechnen mit PHPP, genaues Standortklima nehmen;
unser PH (nicht ganz, weil der Standort nahe am Berg ein astreines PH wg. Verschattung nicht ganz hergibt) funktioniert; sehr gut sogar; der Standortnachteil wird halt durch einen einfachen Holzofen kompensiert. |
||
|
||
Klar gilt Salzburg auch - Josef - Danke für die Antwort. Ich hätte da ein paar Frage:
1. Welche "Grundraumtemperatur" habt ihr ohne jeglich Zusatzheizun gmit dem Ofen? 2. Wie ist es bei einer Schlechtwetterperiode bzw. mit mehreren Tagen Außentemperatur mit ca. - 10 Grad?!? 3. Ist das ein Holzriegel-PH oder Massivholz-PH? 4. In etwa Mehrkosten gegenüber Niedrigenergiehaus?!? Danke für die Rückantwort |
||
|
||
..1: schwer zu sagen, hängt von Außentemperaturen und Sonneneinstrahlung ab; aber derzeit so 17-19° (um die 5° Außentemperatur, keine Sonne) würde ich sagen; wir verheizen derzeit mit dem Oferl alle 2 Tage so um die 6-8 kg Holz.
2: mit dem Oferl: kein Problem, max 2* täglich eine Ofenladung verfeuern (und da hat es -15° draußen und 22-24° innen) 3: Massivholz (KLH), für ein echtes Passivhaus etwas zu schwacher u-Wert (0,14), mehr hätte bei uns nix mehr gebracht, ohne zusätzliche Wärmequelle wär es so und so nicht gegangen. 4: nix, weil gesamte Haustechnik ganz simpel ist, wir hatten alternative NEH-Angebote, die waren teurer. |
||
|
||
|
||
Danke an Josef - DANKE für die detailierte Info!!!!! |