Liebe Häuslbauer,

habe bitte eine Frage zur KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]:

wir wollen eine D & W und haben jetzt ein Angebot bekommen:
für 240 m2 (davon 80 m2 Keller)
aerosilent Standard mit Gegenstromwärmetauscher zur Wärmerückgewinnung mit 85-90% Wirkungsgrad. Inkl. 3-Stufenschaltuhr (digital) und Sommerbox für Kühlung über Energiebrunnen-System.
Vorgesehen sind 15 Ventile, davon 5 Weitwurfdüsen.
Bitte um eure Meinungen, ob das ausreichend dimensioniert ist. Und bitte wo habt ihr nur Zulusft, nur Abluft und wo beides? Ichhätte gemeinst: Abluft i WCs, Bädern, Zu- und Abluft in Küche/Wohnraum(ist ein offener Raum mit ca 60 m2), wie ist s in den SZ? Und wie viel braucht man i Keller?
Vielen Dank!!

  •  Baxter
26.3.2009  (#1)
die anzahl - der ventile gibt keine auskunft über die ausreichende dimensionierung der anlage. dafür benötigt es die m3/h.
ein sehr gutes dokument dazu ist: http://www.jive.nl/~tenkink/WTW/images/Documenten/55%20kwaliteitseisen.pdf

beispiel. Pro Wohnung/Haus mindestens 30m3/h pro Person

Schlafzimmer: 40m3/h
Kinderzimmer (1Kind): 25m3/h
Wohnzimmer: 60m3/h

usw.

die aerosilent hat eine nennluftmenge von 160m3/h, maximal 235m3/h. ob du damit auskommst, kannst dir mit deinen räumen einfach ausrechnen.

lg
bax