Werte Energieausweis - also mal vorweg, wenn die Aussenwand einen U-Wert von 0,361 W/m2K hat, wirst niemals auf einen EKZ Wert von 35 kommen. Meine Wand hat 0,17 und hab dennoch einen EKZ Wert von 37. Da stimmt was nicht, oder hast was verwechselt. Wie ist der Wandaufbau im Detail? Steht auch im Ausweis drinnen. Und ja der wert 35 als EKZ ist ganz gut. lg |
||
|
||
Niedrigenergiehausstandard - Der Niedrigenergiehausstandard ist keine absolute Zahl, sondern von Objekt zu Objekt unterschiedlich, da er sich aus der "lc"-Wert (= Verhältnis Volumen zu Oberfläche) mit folgender Formel errechnet:
17 x ( 1 + 2,5 / lc ) Wohnungen haben eine geringere Außen-Oberfläche (da Decke, Fußboden und Teile der seitlichen Wände an beheizte Gebäudeteile angrenzen) und damit höhere lc-Werte. Bei einem lc-Wert von 1 (üblich für Einfamilienhäuser) wäre der Niedrigenergiestandard bei 59,50 kWh/m²a. Bei einem lc-Wert von 2,5 (in etwa eine Wohnung im Eck) wäre er bei 34 kWh/m²a. Bei einem lc-Wert von 5 (eine Wohnung "mittendrin") wäre er bei 25,5. Bei hohen lc-Werten erreicht man auch trotz geringer Wärmedämmung relativ niedrige HWB - Werte. So ist zu erklären, daß hier trotz (für einen Neubau ziemlich) schlechter Wanddämmung ein recht guter HWB-Wert herauskommt. Falls ihr beabsichtigst, Wohnbauförderung zu beantragen - da muß für den Anspruch ab dem 2010 der HWB <= 15 x ( 1 + 2,5 / lc ) sein. |