Notstromaggregat für Wärmepumpe ?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Gawan
  •   Silber-Award
2.1.2010
8 Antworten 8
8
Hallo,

ich überleg grad mir zur Sicherheit für meine Wärmepumpe ein Notstromaggregat anzuschaffen.
Gibt es überhaupt Notstromaggregate für den "Hausgebrauch" die die nötigen 2,5 kW auf 400 Volt leisten ?
Alle die ich finde beschränken sich auf 230V.

lG
Gawan

  •  ziegelschupfer
2.1.2010  (#1)
Hier - Keine Ahnung wie du "Hausgebrauch" definierst, ob über den Preis oder die Größe des Stromerzeugers. Jedenfalls keinne ich keinen Haushalt, der über sowas verfügt.

Das hier ist der erste Google-Treffer bei Suche nach "Stromerzeuger". Interessant wird es auf Seite 2.

http://www.honda.at/pdf/pe_at_Stromerzeuger_Leistungsuebersicht_200712.pdf

Dazu gibt es auch Detaillisten mit Preisen, zum Beispiel:
http://www.honda.at/content/industrie/geraete_rahmengeraete_mit_standardregelung_auswahl.html

1
  •  Benji
2.1.2010  (#2)
400 Volt - DIe 400 Volt sind auch nur 230V gegen Null gemessen. Was du suchst ist ein Drehstrom-Aggregat, die liefern auf 3 Phasen jeweils 230V, aber zwischen den Phasen 400 Volt.

Ich könnt mir vorstellen dass die eher teuer sind... das Problem ist: es gibt keinen häufigen Bedarf nach Drehstrom mit "nur" 2,3 kW

Aber falls du was findest, lass es mich wissen. Vielleicht will ich ja auch sowas haben....


1
  •  Gawan
  •   Silber-Award
2.1.2010  (#3)
@ziegelschupfer - super link, sowas sollte es sein:

http://www.honda.at/content/industrie/geraete_rahmengeraete_mit_standardregelung_daten.php?mv=472

unter hausgebrauch verstehe ich "keine 2000 euro und keine 100 db", aber grundsätzlich passts :)

1


  •  2moose
  •   Gold-Award
2.1.2010  (#4)
Hoffentlich bist Du nicht der Nächste, bei dem der unsaubere - Sinus die komplette Heizungsregelung killt. Find den Artikel im Moment leider ned. Das gesamte Haus würde ich mit so einem Kleingerät nicht versorgen zu versuchen ... E-Herd und Waschmaschine auf der gleichen Phase zugleich eingeschaltet und aus is.

1
  •  Gawan
  •   Silber-Award
2.1.2010  (#5)
@2moose - ausschließlich die Erdwärmeheizung ist geplant
der Rest läuft schon jetzt bei Bedarf über kleine USV-Anlagen

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
2.1.2010  (#6)
Sorry, hab den "Hausgebrauch" auf die gesamte - Hausversorgung bezogen ... d.h. die 2,5kW/400V ist nur die WP WP [Wärmepumpe] alleine!? Was hat die denn Anlaufstrom?

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
2.1.2010  (#7)
Habs gefunden ... Buderus Platine zerschossen: - http://www.haustechnikdialog.de/Forum/Default.aspx?t=112519

1
  •  Gawan
  •   Silber-Award
2.1.2010  (#8)
@2moose - Anlaufstrom weiß ich nicht

dank deines links habe ich mich jetzt allerdings entschieden mir ein taugliches Notstromaggregat in Absprache mit dem Pumpenhersteller schriftlich absichern zu lassen :)

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.