Geschätzte Baukundige!

Wir wollen/müssen auf unser Haus ein Flachdach bauen (lassen).

Geplant ist ein Gefälle von 3 Grad (=bei 9m Hausbreite 1/2m Höhenunterschied) und hinten eine Dachrinne. An den anderen 3 Seiten soll eine Attika die Optik eines Flachdaches und nicht die eines Pultdaches ergeben. Das Gefälle soll von der schräg verlegten Decke herrühren. Als Belag ist eine Bleckabdeckung vorgesehen.

Meine Fragen dazu:
- sind 3 Grad Gefälle immer ausreichend zur Wasserabfuhr?
- ist eine schräg verlegt Decke ein Risiko im Vergleich zu Gefälledämmung? (rutscht weg? Wärmebrücke?)
- ist Blech im Vergleich zur Folieneindeckung im Vorteil (Dichtheit, Regenlautstärke, Kosten,...)?
- kann man auf einem 3-Grad-Dach Solarmodule einfach mit Betonsockel aufstellen (oder rutscht das dann weg)?
- wo ist ein Kamindurchbruch besser realisierbar?

Vielen Dank im Voraus für Eure Beiträge.

dhh

  •  nik8
  •   Bronze-Award
23.3.2010  (#1)
Gleitbügeldach - Hallo,

wir haben vor ca. 5 Jahren eine ähnliche Lösung (exkl. betonierter Dummyattika) realisiert.
*) Oberste Geschoßdecke im Gefälle 3° betoniert/verlegt; vollkommen unproblematisch. Bei der Gefälledämmung müßte man die 0,5m ausgleichen!
*) Dachaufbau mit Wärmedämmung (36 cm EPS)
*) Gleitbügeldach (Aluminiumblech) mit 3° (3° wurden uns als Untergrenze genannt)

*) Hinsichtlich Lärmentwicklung gibt es keine Probleme (und ich bin da sehr empfindlich)
*) Die Wasserabfuhr ist unproblematisch. Schnee haben wir mit Schneestangen (verhindern das Abrutschen) und einer Dachrinnenheizung, die im Fall des Falles die Vereisung der Dachrinne verhindert, in Griff bekommen.
*) Wir haben 4 Durchbrüche: SAT, Rauchfang, 2 Strangentlüftungen. Wenn der Spengler fähig ist kein Problem ... Bei uns hat es beim Rauchfang etwas gedauert. Bei einem Foliendach werden Durchdringungen eben über verschweißte Hochzge erstellt. Habe solche am Garagendach. Aus meiner Sicht beide Lösungen (kompetente Professionisten vorausgesetzt) gleichwertig.

Hinsichtlich Solarmodule kann ich leider nichts beitragen.

Quintessenz: Ich würde es genauso wieder machen (vielleicht mit einer kleinen Änderung beim Spengler : ))