@DW - Schau mal wieviel Strom die Ai1 pro Tag verbraucht und wieviel Warmwasser ihr entnommen habt. Da kann man leicht feststellen, ob die Wärme irgendwo "verloren" geht, oder die Steuerung ein Problem hat. |
||
|
||
Waterkotte Ai1 - Warmwasserproblem - Das geht leider nicht, da kein eigener Wärmepumpenzähler vorhanden ist. Unsere Stadtwerke bieten leider keinen Wärmepumpentarif mehr....
Kann es am Fühler liegen, oder eher an der Steuerung? Anlage lief ja immer fehlerfrei. DW |
||
|
||
@wynen - Es könnte auch ein Rückschlagventil defekt sein.
Günstige Stromverbrauchsmessgeräte gibt es in den Baumärkten o. im Internet (schlimmstenfalls muß man eine Steckdose machen...). |
||
|
||
|
||
Rückinfo zu "Rückschlagventil" - Hallo,
danke für das Feedback. Nach umfangreicher Suche haben wir den Übeltäter gefunden. Es war das Rückschlagventil in einem Beimischer defekt. Danke, vielleicht hilft die Rückinfo ja auch anderen. DW |