« Heizung, Lüftung, Klima  |

Hysterese Einstellung

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  sensai
  •   Gold-Award
29.11. - 30.11.2011
3 Antworten 3
3
wie in einem anderen Thread beschrieben passen zwar die Temp.
bei mir im Haus und der Strombedarf der Anlage ist ebenfalls
okay, jedoch habe ich eindeutig zuviele Starts meiner WP WP [Wärmepumpe] innerhalb von 24 Stunden.

Anlage:
Tiefenbohrung
thermische Solar
IDM 8 KW
920 Liter Schichtspeicher mit Frischwassermodul

Alle Werte im Schnitt vom 01.11 täglich notiert:
Strombedarf: 20 kw / Tag
Laufzeit Heizung: 10 h / Tag
Laufzeit WW WW [Warmwasser] Aufbereitung: 1,5 h / Tag
Start der WP WP [Wärmepumpe]: 10 x / Tag

Angeblich sollte ich die Hysterese meiner Anlage verändern
um hier eine Verringerung der Starts zu erreichen.

Derzeitige Einstellung:
(Ich hoffe, die richtigen Werte gefunden zu haben)

Hyster. Heizungspuffer: 4 °
Hyster. Kühlpuffer: 5 °
Im Menü steht: "Sollwert plus Hysterese"
Welche Sollwerte könnten hier gemeint sein
und welche Werte soll ich hier einstellen.

Was bewirkt hier eine Veränderung (laienhaft erklärt bitte!!!)

  •  New_Projekt
  •   Bronze-Award
30.11.2011  (#1)
Der gemeinte Sollwert ist die angeforderte Vorlauftemp laut Heizkurve.
Die Hysterese wird diesem Wert hinzugefügt.

Es wäre zuerst zu klären, wo der Fühler eingebaut ist (Rücklauf oder Puffer) und wie die Hydraulik aussieht.
Vielleich so?

2011/20111130834391.JPG

Meine IDM schaltet bei Temperaturen von 10 bis 0 Grad inkl. WW ca. 4 mal pro Tag ein und läuft etwa 70 Minuten am Stück.
Bei Temperaturen von 0 bis -5 Grad nur mehr 3 mal pro Tag und läuft am Stück gute 2 Stunden.
Kälter war es heuer noch nicht, deshalb kann ich bei tieferen Temps noch nichts sagen.

Muss allerdings dazusagen, das ich das Zeitprogramm nutze.
Am Tag überheize ich den Estich um 1 Grad (mit 22 Grad Raumsolltemperatur).
In der Nacht nutze ich den ECO Modus mit 20 Grad (Raum Solltemperatur).

grüsse



1
  •  sensai
  •   Gold-Award
30.11.2011  (#2)
@New_Projekt - Danke für die kurze Erklärung.
Heizkurve und somit anhand der Kurve die Soll VL VL [Vorlauf] - Temp ist
mir bekannt. In meinem Beispiel wird für die Angleichung
diesem Wert noch 4 Grad hinzugefügt.
Aber zu welchem Wert werden dann die 5° angehängt?
Soll VL VL [Vorlauf] Temp anhand der Kurve plus 5°?

Oder verstehe ich das so: Die WP WP [Wärmepumpe] heizt den Puffer auf
die benötigte Temp (Kurve plus 4° Hyst)
Wenn die Boilertemp den zweiten Wert (Kurve plus 5° Hyst)
erreicht schaltet sich die WP WP [Wärmepumpe] wieder ab.
Das würde diese kurze Taktzeiten erklären.

3 - 4 Starts / Tag bei den jetzigen Temperaturen.
Davon kann ich nur träumen.....

ich habe meine Installationsfirma schon auf Rückruf.
Das ist für mich eine klare Reklamation und die Firma muss
mir die Anlage richtig einstellen.
Ich vermute den Fühler im Puffer, aber auch das wird mir
mein Heizungsmann beantworten müssen.

ECO Programm habe ich auch für mehrere Tage benutzt,
jedoch keine Auswirkungen im Verbrauch/Schaltungen/Laufzeiten
bemerkt.
Zeitprogramm habe ich ebenfalls schon probiert. Aber offensichtlich sind meine Grenzwerte für den Puffer so gering,
dass die WP WP [Wärmepumpe] einfach zu oft taktet und bei einem zu kurzen
Zeitfenster die Temperaturen nicht erreicht.
Musste ich somit wieder abschalten und auf "Normal" Betrieb umstellen.
EDIT:
am Dienstag kommt die Heizungsfirma vorbei.
Problem wurde verstanden und eine Lösung versprochen

1
  •  New_Projekt
  •   Bronze-Award
30.11.2011  (#3)
Die Hysterese wird der VL VL [Vorlauf] Temp Soll hinzugefügt (siehe Display rechts).
In dem Hydraulikschema von IDM wird zuerst die FBH FBH [Fußbodenheizung] geladen erst dann der Puffer.
Diese Zeichnung habe ich aus der Installationsanleitung von der Terra 8 SW HGL kopiert.

Hoffe, das wir da vom selben "Zeitprogramm" reden.
Du kannst ja Zeiten eingeben, wann geheizt, bzw. WW erzeugt werden darf.
Das meine ich nicht mit Zeitprogramm.

In den Einstellungen (Betrieb HK) sind ja die Opionen AUS, Normal, ECO und Zeitprogramm möglich.
Unter Zeitprogramm kannst eingeben, wann mit welcher Raumsolltemp geheizt werden soll.

Erst mal klären, ob alles von der Instllationsfirma richtig angeschlossen wurde.

War erst letzte Woche bei einer Inbetriebnahme einer IDM dabei.
Ich vernetzte die IDM bei dér Inbetriebnahme mit dem KNX Bus des Kunden, bzw. vom Haus.
Ich bin immer masslos entäuscht oder besser sozusagen entsetzt, wie wenig die Inbetriebnahmetechniker Fachwissen haben.
Ich meine die machen das Tag ein Tag aus, und da komme ich, der vielleicht grade mal 4 mal im Jahr in diesen Genuss kommt und muss dem Herrn die einfachsten Sachen erklären, die eigendlich in der heutigen Zeit selbstverständlich sein sollten.
Vor allem es kostet ja auch richtig Geld, das da jemand ins Haus kommt und da kann ich wohl kompetente Leute erwarten.

Wie gesagt kläre erst mal ob alles passt, dann finden wir sicher eine Möglichkeit den Rest in den Griff zu bekommen.

grüsse



1


Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Wärmepumpe + Solar allgemeine Frage